Problème eau de forage

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Dervaux06
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mar. juin 24, 2014 12:01 pm

Colmatage circuit boues ocres

Message par Dervaux06 »

Bonjour,
Ce colmatage par des boues visqueuses orangées/ocre ressemble fortement à la formation d'un biofilm par des ferrobactéries (= bactéries du cycle du fer = bactéries ferro oxydantes BFO) des genres Lepthotrix, Sphaerotilus ou Gallionella. Ces bactéries sont activitées en présence d'oxygène et de fer.
Le meilleur moyen de le savoir est de réaliser une analyse microbiologique.
Il me semble qu'une filiale du BRGM, spécialisée dans la géothermie CFG Services peut réaliser ces analyses.
Bon courage pour la suite.
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE

Re: Colmatage circuit boues ocres

Message par bertpat »

Dervaux06 a écrit :Bonjour,
Ce colmatage par des boues visqueuses orangées/ocre ressemble fortement à la formation d'un biofilm par des ferrobactéries (= bactéries du cycle du fer = bactéries ferro oxydantes BFO) des genres Lepthotrix, Sphaerotilus ou Gallionella. Ces bactéries sont activitées en présence d'oxygène et de fer.
Le meilleur moyen de le savoir est de réaliser une analyse microbiologique.
Il me semble qu'une filiale du BRGM, spécialisée dans la géothermie CFG Services peut réaliser ces analyses.
Bon courage pour la suite.
J'espère qu'il a résolut son pb en 3 ans :D