panne démarreur progressif emerson ESC-255

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
klmp38
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. août 08, 2007 7:08 pm

Message par klmp38 »

Bonjour

Pour le démarreur à 36,50€, je pense qu'il y a eu une coquille et que le vendeur en voulait 365€. Ou alors il s'agit d'une tombée de camion. Maintenant s'il y en a eu un à 36,50€ tant mieux pour celui qui l'à acheter. On risque fort t'attendre longtemps pour en voir un deuxième.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

klmp38 a écrit :Pour le démarreur à 36,50€, je pense qu'il y a eu une coquille et que le vendeur en voulait 365€.
Il n'y a pas eu erreur ou coquille, les 4 enchères ont bien été à ce prix et la vente effectuée.

Image
rv30390
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : ven. févr. 27, 2009 11:33 am

Message par rv30390 »

après recherche sur le net l'ai trouvé le démarreur emerson au prix de 393,34€ sur delmo.fr
SylvainSD
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : ven. juin 25, 2021 11:59 am

Re: panne démarreur progressif emerson ESC-255

Message par SylvainSD »

Bonjour,
J’ai lu avec attention vos échanges et je me suis lancé à changer le relai défectueux du Smart Sarter ESC-325 de ma PAC.
J’ai trouvé sur Le site de RS des relais en 12V et 24V !
Lequel choisir ???
Pouvez-vous m’aider SVP à choisir si c’est du 12 ou 24V y a t’il un moyen de le savoir? Car il n’y a aucune information sur le relai défectueux Hyper Enginneering SS6K 0907 CHINA
J’ai recherché sur internet et trouvé des relai similaire en tout point mais en 12V et 24V

Relais bistable 24V c.c. 50 A, 1NO, Montage sur CI

https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0476628/

Et

Relais bistable 1NO 12V cc pour Montage sur CI

97B6C082-8641-4540-98ED-47E71CCDAAA4.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
sbaptistes
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mer. nov. 30, 2022 8:15 pm

Re: panne démarreur progressif emerson ESC-255

Message par sbaptistes »

SylvainSD a écrit : ven. juin 25, 2021 12:28 pm Bonjour,
J’ai lu avec attention vos échanges et je me suis lancé à changer le relai défectueux du Smart Sarter ESC-325 de ma PAC.
J’ai trouvé sur Le site de RS des relais en 12V et 24V !
Lequel choisir ???
Pouvez-vous m’aider SVP à choisir si c’est du 12 ou 24V y a t’il un moyen de le savoir? Car il n’y a aucune information sur le relai défectueux Hyper Enginneering SS6K 0907 CHINA
J’ai recherché sur internet et trouvé des relai similaire en tout point mais en 12V et 24V

Relais bistable 24V c.c. 50 A, 1NO, Montage sur CI

https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0476628/

Et

Relais bistable 1NO 12V cc pour Montage sur CI


97B6C082-8641-4540-98ED-47E71CCDAAA4.jpeg
Bonjour, moi aussi j'ai un souci sur ma PAC je ne sais pas encore si le démarreur est le problème.... Comment savoir si il est défaillant ? Une fois que la tempo est passé, j'entend un clic au niveau d'un relais, et normalement à ce moment là la compression se met en route. Mais la, j'ai ce clic, suivi de 4 autres clic et le démarreur repart en tempo 3 minutes... Une idée ?
sbaptistes
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mer. nov. 30, 2022 8:15 pm

Re: panne démarreur progressif emerson ESC-255

Message par sbaptistes »

Bon, relais HS pour moi aussi du coup. Ou est ce qu'on peut trouver un relais compatible et qu'elle tension du coup ? J'ai le esc-325. Merci
Répondre