Message par sierrabravo »

Alors mon ballon tampon contient 140l d'eau. Voici la doc j'ai rien de plus: http://thema-sa.be/avenir_pdf/net-doc_s ... _fr_AI.pdf . Merci à toi Vincent
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Re,
Bon, on ne peut pas dire que la doc contiennent beaucoup d'infos sur le réglage de la PAC.
C'est simple, il n'y a rien. :shock:
J'imagine donc que tout se règle sur l'Aquastat.
As-tu des réglages sur celui-ci ? Un vis ? Un potentiomètre ?
Si oui, tu dois pouvoir augmenter l'hystérésis en tournant dans un sens… ou dans l'autre.
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

Sur l'aquastat il n'y a que la mollette avec les températures graduées.je regarderai demain dessus je ferai une photo et je la mettrai sur le forum. Et qu'est ce qui fait que mon ballon perde si rapidement ses calories même quand les circulateurs des planchers tourne pas. Y a t'il un problème possible sur l'aquastat?
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
sierrabravo a écrit :Sur l'aquastat il n'y a que la mollette avec les températures graduées.je regarderai demain dessus je ferai une photo et je la mettrai sur le forum.
Oui, attendons les photos.
C'est parfois difficile de comprendre les tenants et les aboutissants d'une installation qund on est en face.
Mais là, par web et sans photos, c'est délicat ! :?
sierrabravo a écrit :Et qu'est ce qui fait que mon ballon perde si rapidement ses calories même quand les circulateurs des planchers tourne pas. Y a t'il un problème possible sur l'aquastat?

Là aussi des photos aideraient surement. :wink:
Si réellement il n'y a pas de circulations dans les planchers (je ne crois pas trop à l'effet thermo-syphon dans un PC), alors "la vérité est ailleurs !" :lol:
As-tu un ballon ECS dans le circuit ?
La circulation entre la PAC et le BT est-elle continue ? (je sais plus si ça a été dit et j'ai la flemme de tout relire :oops: )
Comment sont protégées les conduites entre la PAC et le BT ?
Et les autres ?



À te lire… et à te (enfin ta PAC) voir surtout !
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

Alors j'ai un ballon tampon bleu somatherm de contenance 140L. Oui le circulateur entre la pac et le bt tourne continuellement et pour info mon aquastat se trouve dans le jardin avec le compresseur.
Je vais aller enlever le capot et envoyer des photos. Encore merci à toi Vincent de prendre de ton temps pour mon problème.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

sierrabravo a écrit :Alors j'ai un ballon tampon bleu somatherm de contenance 140L. Oui le circulateur entre la pac et le bt tourne continuellement et pour info mon aquastat se trouve dans le jardin avec le compresseur.
Je vais aller enlever le capot et envoyer des photos. Encore merci à toi Vincent de prendre de ton temps pour mon problème.
Houlala… et comment sont réalisées les jonctions entre le BT<>Aquastat dans le cabanon du jardin ainsi que la liaison "jardin <> maison" ?
Je pense que tes déperditions sont à ce niveau.
Si l'eau circule tout le temps (ce qui est bon pour la régulation) mais que les conduites sont mal isolées (ou pas !) tu as de TRÈS grosses déperditions qui expliqueraient le fonctionnement de ta PAC.
Vite, des photos de toute l'installation en détail :shock:
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

Voici les photos du compresseur, de l'aquastat ainsi que de l'installation dans mon sous sol.
Les arrivées d'eau du compresseur sont isolés avec de l'isolant pour canalisation le tout dans une gaine rempli de mousse expansive cf photo.
Image
Image
Image
ImageImage
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

J'ai fait des mesures de température durant la chauffe. Je demande 40 degré à l'aquastat mais que mesure t'il l'eau chauffé ou l'eau en retour du ballon? Car mon compresseur se coupe lorsque l,eau au retour est à peu près à 40 alors que l'eau venant du compresseur est plutôt à 42 43? De plus une fois que le compresseur s'arrête la température chute rapidement et donc il y a une demande de chauffe assez rapide...
Sur mon Pc j'ai une différence de température entre collecteur chaud et froid de 12 degré au maximum. Faut il que je règle les circulateurs en réduisant la vitesse?
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
SI je comprends bien, sur le BT :
à gauche
- Circulateur Bleu sur le piquage 1 (haut) du BT : Départ Circuit 1 (radiateurs ?)
- Circulateur Bleu sur le piquage 2 BT : Départ Circuit 2 (PC ?)
- Retour du circuit 2 (PC) avec filtre à tamis sur le piquage 3
- Retour du circuit 1

à droite
- Départ et retour PAC avec circulateur rouge
- Piquage pour VE
- un robinet de purge très intelligemment placé en hauteur :lol:

Sur la PAC, un thermostat qui, j'imagine, fonctionne en consigne TOR sur la T° de retour, ce qui induit que le circulateur de la PAC (le rouge) fonctionne en permanence.

À la vu de ces éléments je penche encore plus pour un problème de déperditions entre le BT et la PAC.
La liaison PAC <> BT est-elle longue ?
Mal ou plus isolée ?
Les 2 à la fois ?

Avec deux thermomètre que tu auras préalablement étalonnés ou dont tu auras relevé les écarts types, il serait intéressant de mesurer le delta entre, non pas le retour et l'aller mais uniquement entre chaque bout du tuyaux.
Mesure à quelle T° par l'eau de ton BT et à quelle T° elle arrive à l'entrée de l'échangeur de la PAC.
Voir si tu chauffe ton jardin ou pas :lol: !
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

plusieurs chose me dérange :

1- il n'y a pas de boitier de régulation (autre que l'aquastat en question) ???

2-Pour moi c'est un aquastat de sécurité (coupure de la PAC si le départ est trop chaud) Réguler comme cela est un peu archaïque.

3- si cet aquastat est le seul système de régulation ... il doit être monter sur le retour d'eau de ton groupe exter. Pour être plus stabe en température.

4- Si le circulateur de la PAC est le rouge alors le filtre est monté a l'envers.

5- Avoir un DT de 12 ° sur le plancher chauffant n'est pas normal sauf si au moment des mesure la PAC fait le yoyo "ON / OFF" la mesure serai compréhensible mais anormal malgré tout.

6- quel sont les puissance de tes circulateurs ??? en watt + vitesse associés

7- tu n'as pas de bouteille de stockage de fluide frigo ce qui fortement conseillé avec un détendeur thermostatique. Ca marche quand même mais les court cycles sont vraiment a éviter au vue de la conception de cette PAC.



Bilan perso ( difficile a affirmer sans confirmation par des mesures ) :

- l'échangeur a plaque probablement bouché par les boues ----> DT de 10 à 15°c (au lieu de 5) entre départ et retour PAC ce qui provoque la coupure du compresseur a la consigne régler par l'aquastat.
- Dès que la tuyauterie refroidi ça repart et ainsi de suite .... (très mauvais pour le compresseur !!!

Si mes hypothèse ce vérifie il fut faire un désembouage complet de l'installation et surtout s'assurer d'une circulation correct sur l' échangeur a plaque qui ce trouve près du compresseur. ----> avoir un DT de 5° à 7° (max) entre entée / sortie en fonctionnement.

Si je pouvais poser mes mains sur les tuyauterie je te trouverai la panne en 5 min.:wink:

a+
Modifié en dernier par arnal.dz le dim. nov. 17, 2013 9:03 pm, modifié 2 fois.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

Bonsoir Vincent alors ton descriptif est exact sauf que j'ai 2 planchers chauffant recommandé et étage. Le robinet à droite est un robinet de remplissage du ballon. Pour ce qui est de la longueur oui je dois avoir quelque chose comme 12 m. Il me semble bien isolé je v tenter effectivement une mesure de température entre le départ échangeur et le ballon.
J'ai fait quelques mesures entre le départ au Pc et le retour et j'ai presque 12 degrés est ce beaucoup? Je demande 19 degrés à l'étage et 21 en bas.
Quel intérêt à laisser le cirçulateur en fonctionnement en permanence vers le compresseur?
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

Pour ce qui est du filtre il doit être effectivement à l'envers car on a tout changé il y a quelques jours car l'arrivée et le départ était inversé... Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi entre le départ dans le plancher et le retour il y a 12 degrés au maxi.
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

Et les circulateurs sont à fond position 3 sur chacun je ne connais pas la puissance.
sierrabravo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. nov. 01, 2013 9:04 pm

Message par sierrabravo »

Alors aujourd'hui j'ai fait plusieurs mesures. J'ai mis volontairement la temporisation sur 3 heures.
L'aquastat est à 35 degrés.
Au bout de 2h15 d'arrêt de la PAC température d'eau au retour vers le compresseur: 21 degrés.
Ensuite le compresseur est parti pour 2h15 de chauffe température retour 35 degrés.
Là j'ai remis la temporisation sur 10 minutes comme préconisé.
Redéclenchement PAC 16 minutes après... pour 8 minutes...
Apres arret l'ordre du compresseur est donné 1m30 aprés alors que l'eau au retour est à 35 degrés. C'est incompréhensible!!
De plus j'ai fait des mesures de tempé sur mes circuits pac-bt et il n'y a pas de différence sur toute la longueur.
Pour éviter des courts cycles je suis obliger de forcer une temporisation qui me permet d'avoir une température cohérente dans la maison soit 2 heures.
A chaque fois que mon chauffagiste vient il a une idée en tête et la pac fait un cycle normal..donc il ne voit pas le problème... c'est infernal.
De plus la différence retour arrivé pac-bt est d'environ 6 degrés.
C'est la merde en gros.
Claude
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : lun. nov. 07, 2005 10:53 pm
Localisation : nord gironde

Re: Problème avenir énergie solopack

Message par Claude »

bonjour , avez vous finalement réussi a dépanner cette solopack ? j ' ai hier mis en route une de ces machines , et j' ai du modifier le detendeur pour arriver a avoir un fonctionnement stable ( détendeur monté en usine trop petit ) j ai par le passé fabrique plein de machines sur le même principe mais heureusement mieux conçu !! j' ai été stupéfait de voir une machine ayant eu un NF être aussi peu performante, mais après modif simple le résultat est bien meilleur , au vu de votre description de panne , cela ressemble fort au problème que j ai du résoudre
salutations
claude
salut à tout le monde , on m'a dit de venir faire un tour ici , j'ai pas vu de lumière mais c'était facile de rentrer , alors!!