PAC qui tourne au ralenti et qui ne chauffe plus la maison

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

PAC qui tourne au ralenti et qui ne chauffe plus la maison

Message par Daboul80 »

Bonsoir ,


Suite à une fuite de mon vase d'espansion qui a coulé sur mon circulateur, j'ai ma pompe qui fonctionne au ralenti ( pas à pleine puissance d'après le bruit des ventilo et la température ne monte pas )

Pour résumer
- Avant hier tout aller bien
- Hier constat que ma PAC était disjoncté. En relevant le disjoncteur celui ci retombe instantanément et en regardant de plus près je vois une fuite de mon vase d'expansion sur mon circulateur. Je demonte le vase et le circulateur pour faire sécher.
- Aujourd’hui, changement du vase puis remise en place circulateur + remplissage en eau ( que j'ai fait sécher). En relevant le disjoncteur celui ci retombe instantanément.
Remplacement du circulateur par un neuf + remplissage en eau et en relevant le disjoncteur rien ne se passe. J'ai découvert qu'il y avait aussi un disjoncteur dans L'UI de tombé. Je remonte les deux, l'UI s'allume et le circulateur fonctionne.

Mais

L'UE ne démarre pas.
Sur la platine à l'intérieur de chez moi il est inscrit

SETTING UNIT
RC 1 0
et un logo attention

Image


Je redisjonte l'ensemble (UE et UI) puis attends et la en réenclanchant le disjoncteur la PAC démarre mais elle tourne au ralenti et ne chauffe pas mon eau comme avant.

Malgré mais 15° dans la maison et une température de 00° dehors:

- En demandant 20, j'ai une température retour d'eau affiché sur mon UI de 22 max
- En demandant 25, j'ai une température retour d'eau affiché sur mon UI de 27 max


J'ai regarder les erreurs sur ma platine:

Il y a avait E04 que j'ai effacé mais cela n'a pas régler mon PB
E04=> L'UI a détecté un pb provenant de l'UE ( Erreur dans la réception du signal de communication série)


Je ne sais quoi faire car la société qui m'a installé cette PAC à mis la clé sous la porte quelques temps après la réception de mon chauffage.

Pouvez m'aiguiller?

Merci
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

J'ai monter la platine intérieur à 45 mais j'ai pas plus de 18 dans la maison avec une température retour boule à 31°

Personne pour m'orienter dans des recherches de pannes?


Merci à vous
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

connaissez-vous la section "documentations techniques"?

sinon, vous y trouverez ça:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8809
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8993

un peu de lecture pour moi aussi

quelle régulation; sur l'ambiance A ou loi d'eau E?
quelle est la ref exact de l'UE? du genre spw-cr484

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

Bonjour


J'ai une régulation sur l'ambiance.
Pour la doc merci je l'ai déja.

La référence est SPW- CR484GVH56C

Merci
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

Bonjour ,

Hier j'ai réussit à avoir entre 20 et 21 dans la maison en mettant sur secours de 10h et 20h .

J'ai tout coupé entre 20h et 23h.

A 23h, j'ai remis sur asservi en mettant la consigne à 20.

A mon réveil ce matin, j'avais 22 dans la maison, la PAC qui tournait toujours avec une température retour de 38.

J'ai pris en photo le circuit imprimé de l'UE qui d'après moi n'affiche pas de défaut (LED 1 et 2) mais pouvez vous me dire si mes commutateurs sont en bonne position.

Merci






Image
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

il n'y a que qq qui connait ou possède ce matériel qui peut répondre; et malheureusement pour vous, ce n'est pas mon cas!

S2 et S3 correspondent bien à 1 seule unité; mais S4 et S6 ? aucune info sur doc mais ils n'ont pas changé de pos tout seul
..démarre mais elle tourne au ralenti..
les ventilos tournent-ils à pleine vitesse?
j'ai trouvé cette procédure ; regardez particulièrement le point 4
Image

peut-être aussi que le nouveau circul n'assure pas le même débit dans l'instal et le delta T°(départ,retour) est trop grand; il faudrait augmenter vitesse pour test

quels sont les valeurs de ces paras expliqué ici à la page 18, si vous y avez accès http://www.chaleurterre.net/Documentati ... verter.pdf

a plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

Alors

Comme j'avais 22 ce matin avec 20 en régulation j'ai arrété la PAC 30 min puis remis sur asservi.

Depuis elle ne c'est pas remis en route.


La j'ai 23 dans la maison, la régulation à 20, l'UE ne tourna pas et les paramètres sont :

01 => 24
02 => 24
03 => 14
04 => 21
0A => 18
0D => 8
0E => 7
0F => 8
11 => 8
14 => 2
15 => 480
19 => 0

Je vais pousser ma régulation à 30 pour que l'UE se mets en route puis vous communiquerais les nx paramètres.

Merci
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

LE circulateur était un GRUNDOS UPS025-70 180 Kqui était en 3ème vitesse.

Il a été remplacer par ALPHA 2L 25-40 180 qui d'après LM est largement suffisant.
Il est à en troisième vitesse mais c'est sur que je ne suis pas sur à 100% que c'est la même.


Pour ce qui est du réglage débit sur la platine, celui ci est bien à fond


Merci
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

J'ai pousser à 30. L'UE s'est mis en route et voici les paramètres:

01 => 24
02 => 29
03 => 31
04 => 33
0A => 47
0D => 2
0E => 3
0F => 3
11 => 8
14 => 71
15 => 71
19 => 27


Merci
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

un résumé fait à partir du dernier relevé:
Image

suis pas frigoriste mais rien ne me choque dans relevé concernant le FF
attendons l'avis des pros

coté eau, avec T°condens 33°,le départ eau sera inférieur à cette valeur (pincement échangeur) et alors avec un retour de 29°, le delta (départ,retour) ne me parait pas optimum ; les pac sont testées généralement à dT°5

le débit H2O semble être trop grand; faites un essai à plus faible débit

depuis que vous avez coupé les résistances (hier 20h ?) vous êtes tjs à 24° ambiant (sans autres apports ?) et vous dites que ça ne chauffe pas !!!

l'UE est inverter et consomme dans la config ci-dessus 7A 1600W
le fct idéal c'est de moduler en fréquence le compresseur et pas forcément de l'arrêter

je regardes tjs doc pour comprendre aussi pourquoi présence du régul Carel et comment est réguler le comp (sur T° condens ?)
il y aussi une sonde connectée au Carel qui donne T° départ eau ; pourriez vous donner sa valeur en fonctionnement

aviez vous un relevé de référence des paras ; relevé fait par exemple lors de la mise en service par tech ou fait par vous même dans différentes conditions de T°ext ? ça permet de comparer entre relevés et de voir évolution (monitoring du pauvre si vous m'avez pas ITOW)

a plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

C'est à ni plus rien comprendre

Comme dit plus haut, hier j'ai réussit à avoir entre 20 et 21 dans la maison en mettant sur secours de 10h et 20h ( résistance de secours de 6000 w)


Vu la température, J'ai tout coupé entre 20h et 23h.

A 23h avant d'aller couché, j'ai remis sur asservi en mettant la consigne à 20.
La pompe a fonctionnait la nuit car à mon réveil ce matin, j'avais 22 dans la maison, la PAC qui tournait toujours et une température retour afficher sur L'UI de 38.

Comme elle tournait tout le temps mais doucement ( au bruit) je l'ai coupé (mis sur arrêt) et depuis elle ne tourne pas ( à part pour mon essai)

Pas de relevé de paramètre lors de l'installation.

J'avais fait un relevé le 12/12/13 après avoir constater qu'elle tournait au ralenti lors de la remis en route ( Après changement vase et circulateur et code E04 disparue)

Les voici

01 => 17
02 => 21
03 => 21
04 => 23
0A => 35
0D => -007
0E => -007
0F => -006
11 => 0
14 => 59
15 => 90
19 => 27

Je vais mettre mon circulateur sur la vitesse 3 ( il était sur 4, à fond)
A cette instant je demande 20, j'ai encore 22 dans la maison et 23 en retour d'eau.

Dès que la Température descendra dans la maison, j'espère que la pompe se mettra en route et si c'est le cas je vous ferait un relevé que je vous communiquerait ca dans la foulée .


Bonne soirée
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

c'est vrai que dans ce relevé du 12, le comp tournait à freq de 27Hz (idem aujourdhui) mais à T° ext de 0° (8° ce jour) consommait 6A pour T° refoul 35° (7 A, 41°)

comme vous dites, contradictoire avec aujourdhui
donc wait and see

a plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

Alors la pompe a tournée.

A mon réveil, elle tournait.


J'avais 19.5 pour 20 demandé.

Voici le relevé:


01 => 20
02 => 26
03 => 26
04 => 27
0A => 35
0D => 2
0E => 3
0F => 3
11 => 7
14 => 41
15 => 81
19 => 18


Tout à l'air de fonctionner.

JE me retournerai vers vous si je constate encore un écart entre la température demandée et celle dans la maison.

Juste ma pression qui était de 1.5 b hier au coucher et la j'ai 1 b.

Je la relèverai dans quelques jours.


A suivre...
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Daboul80 a écrit : .....
Juste ma pression qui était de 1.5 b hier au coucher et la j'ai 1 b.

Je la relèverai dans quelques jours.


A suivre...
Bonsoir
S'il s'agit de la pression hydraulique du circuit chauffage il est urgent de la relever à 1,5kg surtout si la pression initiale du vase d'expansion est 1 kg (ou 1bar) sinon a la moindre fuite ta pression hydraulique peut tomber rapidement à zéro , entrée d'air possible , grippage circulateur possible si manque d'eau.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

Pression remis à 1.5 bar hier après lecture du message.


J'arrive à maintenir la témparature entre 19 et 20

Voici les rélévé de ce jour

01 => 20
02 => 28
03 => 25
04 => 33
0A => 56
0D => 6
0E => 3
0F => 7
11 => 10
14 => 63
15 => 54
19 => 25.



Par précaution, j'ai appelé une société, elle interviendra le 27/12 pour faire un contrôle qui je l'espère sera poussé et qui me dira que tout va bien.

Je vous tiendrai au courant
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Répondre

Retourner vers « Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air »