Auto instalation PAC
Bonjour auriez vous des liens pour avoir un shema hydraulique de montage de pompe a chaleur monobloc en releve de chaudiere fioul
Merci
Merci
Modifié en dernier par jako le jeu. janv. 09, 2014 12:47 pm, modifié 1 fois.
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am
Bonjour
Je vais monter une PAC hitachi en releve de ma chaudiere et j aurais besoin de vos conseils sur le shema de la config 4 page 8
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
Pouvez vous m identifier les 2 pompes (pompe principale et pompe chaudiere)
Merci
Je vais monter une PAC hitachi en releve de ma chaudiere et j aurais besoin de vos conseils sur le shema de la config 4 page 8
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
Pouvez vous m identifier les 2 pompes (pompe principale et pompe chaudiere)
Merci
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonjour,
ben en faites c'est relativement clair,
la pompe principale de chaudière, c'est celle de la chaudière,
la pompe secondaire, c'est celle qui diffuse dans la maison,
dans aucune configuration ils ne parlent de la pompe de PAC qui est un composant intégré de la PAC !
tu n'agis et tu ne raccorde donc que les pompes extérieur à la PAC .
voir page 14 point 4.3.3 ET 4.3.5
par contre, relève chaudière plus production d'eau chaude n'est pas prévu par le système.
A+
ben en faites c'est relativement clair,
la pompe principale de chaudière, c'est celle de la chaudière,
la pompe secondaire, c'est celle qui diffuse dans la maison,
dans aucune configuration ils ne parlent de la pompe de PAC qui est un composant intégré de la PAC !
tu n'agis et tu ne raccorde donc que les pompes extérieur à la PAC .
voir page 14 point 4.3.3 ET 4.3.5
par contre, relève chaudière plus production d'eau chaude n'est pas prévu par le système.
A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am
Merci
Je ne fais pas de ecs avec ma pompe a chaleur donc c est bon
J ai un ballon tampon thermador avec 4 entree sortie pouvez vous me dire ou brancher la chaudiere et la pac ainsi que les sorties
Je dois mettre un aquastat sur l installation mais ou le mettre et comment le brancher ?
Il est en serie sur l alimentation electrique du circculateur ?
Je ne fais pas de ecs avec ma pompe a chaleur donc c est bon
J ai un ballon tampon thermador avec 4 entree sortie pouvez vous me dire ou brancher la chaudiere et la pac ainsi que les sorties
Je dois mettre un aquastat sur l installation mais ou le mettre et comment le brancher ?
Il est en serie sur l alimentation electrique du circculateur ?
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
bonjour,jako a écrit : Pouvez vous m identifier les 2 pompes (pompe principale et pompe chaudiere)
i
primaire= circuit chaudière-bouteille, secondaire = circuit emetteurs
ci-joint un schema qui resume tout
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 34
- Enregistré le : sam. janv. 08, 2011 2:50 pm
- Localisation : Doubs
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
bonjour,domic a écrit : pourquoi la V3V sur le circuit secondaire derrière le BT ?
c'est pour reguler plus finement la T° d'entrée vers les emetteurs. Le regulateur peut reguler selon une loi d'eau en entrée emetteurs independanment de la T° de sortie chaudière ou PAC.
La chaudière peut nécessiter une T° d'eau d'au moins 45/50°C pour eviter le risque de condensation/corrosion.
La PAC peut fonctionner avec ou sans sans loi d'eau.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Si il existe des doigts de gants, simplment rentrer les ondes et les visser ou scotcher. SI trop de jeu combler avec du papier alu..jako a écrit : comment monter correctement les sondes dans des doigt de gants auriez vous une photo
Si pas de doigt de gants, simplement fixer la sonde sur le tuyau avec un ou deux colliers, utiliser de la pate thermique pour assurer une bonne conduction, à defaut du papier alu.
Bien isoler le tout de l'air Ext.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
c'est une sonde/thermostat qui va couper le circulateur si la T°C d'entrée emetteurs ( plancher chauffant) est > à la consigne (?50°C?)jako a écrit :Ok merci
Et pour le branchement de l'aquastat de securité ?
La sonde est à placer sur un tuyau entrée eau avant la nourrice de distribution
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Bonsoir jako,
moi tu commence à m'inquiéter,
tu te lance dans de l'auto installation sans maitriser un circuit hydro, sans maitriser la régul et les positions de sonde,
tu va à l'encontre de grosses déconvenues...
m'enfin ce que j'en dit
si, ce que j'en dit, c'est, creuse un peu plus le sujet avant d'avancer tete baissée,
nous ne pourrons te fournir qu'une aide, mais jamais de coup de main....
et nous ne ferons pas l'installation à ta place.
moi tu commence à m'inquiéter,
tu te lance dans de l'auto installation sans maitriser un circuit hydro, sans maitriser la régul et les positions de sonde,
tu va à l'encontre de grosses déconvenues...
m'enfin ce que j'en dit
si, ce que j'en dit, c'est, creuse un peu plus le sujet avant d'avancer tete baissée,
nous ne pourrons te fournir qu'une aide, mais jamais de coup de main....
et nous ne ferons pas l'installation à ta place.