Message par moriss »

joli boulot

donne qq valeurs
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Quelles sortes de valeurs ?
moriss
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. juil. 12, 2013 11:43 am

Message par moriss »

Température,
débit,
puissance,
cop réel

:lol:
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Pour le moment je ne peux rien dire la pac n a tourne que 20 mn pour s assurer que tout marchait

Je vais changer le circulateur par un salmson priux et isoler les tuyaux
Il faut aussi que je monte un aquastat de securité
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Pouvez vous me dire comment il faut regler la vitesse des circulateurs pour un bon fonctionnement du ballon

Le circulateur de la pac doit il avoir un debit superieur ou inferieur a celui du plancher chauffant ?
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Bonjour voila l installation terminee reste juste l aquastat a monter

Image

Je vais essayer de voir pour monter un enregistreur itow pour voir en wifi sur mon ipad
C est possible ?
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Aujourd hui fabrication d une isolation demontable pour le circulateur de la pac



Image
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Bonjour
Pouvez vous me dire ou est l entre et la sortie du fluide refrigerant sur l echangeur , c est pour placer les sondes de temperature itow

Image
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Message par carlos55 »

salut
pses les sondes sur la sortie et le retour du compresseur,ç'est plus simple et ça fonctionne pareil.
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Merci je vais regarder sur place comment c est fait
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

bonjour
Que pensez vous de mettre un ballon tampon en plus sur le retour de la pac pour limiter les cycles courts ?
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

salut jako,

t'as des problèmes de court cycle ?

en plein mois d'oaut dur dur de ne pas avoir des court cycle, attends qu'il fasse un peu plus froid pour tirer des conclusions ! non ?
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

c est a dire que j ai mis ma pac en route pour voir un peu et voir sur itow ce que ça donnait
J ai vu 7 demarrage en 2 heures mais c est vrai qu il faissait 18 dehors pour une consigne maison a 21
Donc vous preconniser d attendre 1 hiver avant de voir ?

Je regarde pour monter un chauffe eau solaire
jako
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am

Message par jako »

Bonjour a vous
J envisage de monter un ballon tampon de 300 l sur ma pac
Ce ballon dispose d un echangeur que je veux utiliser sur un systeme solaire

Ma question est la suivante faut il monter le ballon sur le depart de la pac ou sur le retour sachant que mon installation a un ballon de 50 l pour coupler la chaudiere fioul
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

Bonjour jako,

en général sur le retour, mais tu fais comme tu peux ou tu veux, ca change pas grand chose...
juste en plein été, avec le ballon tampon réchauffé par le soleil attention à la surchauffe, et de ne pas envoyer de l'eau à 60 ° ou plus dans la PAC !

pour la question du 17 aout,
installation sur plancher chauffant, dalle froide, mise en température en 24h donc normal elle est parti plein pot , rien d'alarmant, pour moi .
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,