probleme pac en mode ECS

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
finot2048
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
Localisation : France

Message par finot2048 »

je n'ai changer aucun reglage sur ma pac
les causes du defaut bp chez waterkotte sont les suivantes

Problèmes au niveau du circuit de captage
Débit d'eau de captage trop faible ou nul
Le circulateur de captage tourne dans le mauvais sens ou est en panne
De l'air dans le circuit de captage
Le filtre côté captage est encrassé
Température du captage trop basse - point de congélation trop haut (min. 7 K en dessous de
Eau du système de chauffage trop froide ( inférieure à +15°C )
Température de captage égale ou supérieure à celle du chauffage
Le mode de fonctionnement donné au régulateur est le mauvais
L'évaporateur est encrassé ou gelé
La circulation du fluide frigorigène est bloquée
La vanne électromagnétique ne s'ouvre pas (circuit frigorifique)
Manque de fluide frigorigène (voir voyant de liquide)
La vanne de détente injecte pas ou trop peu de fluide frigorigène dans l'évaporateur (défaut?)
Défaut du pressostat de basse pression ou du transmetteur de pression
Le câblage électrique du pressostat BP est coupé
Pour les PAC sans pressostat basse pression, le pont sur l'entrée numérique "pressostat BP" est manquant
Câble plat de liaison entre le régulateur et la platine de relais défectueux