Bonjour à tous,
Mon installation est située en haute Savoie à 630 m d'altitude, pac 12 KW eau/eau capteurs horizontaux et planchers chauffants 140 m² chauffés. La pac à 10 ans et le plancher chauffant 30 ans. Il n'y a pas de ballon tampon et la régulation est uniquement sur thermostat intérieur.
Le confort dans la maison est bon: 21° (18/19 dans les chambres) ceci sans variation supérieure à 0.5°C.
Ma consommation annuelle est de 6000 kwh. Avant, je consommais 2000 l de fuel.
Je pense que ma pac est surdimensionnée et pour éviter les cycles courts que j'avais avant, je règle la température de départ à 48°c max et j'ai installé une temporisation de 30 minutes.
Seulement, chauffer de l'eau à 48° ne doit pas être idéal pour le cop.
Avec la chaudière fuel la température de départ était de plus ou moins 35°c.
Un ballon tampon serait-il la solution?
Merci de votre aide.
tilane
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 9:54 am

Message par tilane »

Il semble que pour poster un message, il faille cliquer sur Prévisualisation avant d'envoyer, sinon le message se perd!
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

tilane a écrit :Il semble que pour poster un message, il faille cliquer sur Prévisualisation avant d'envoyer, sinon le message se perd!
Oui. C'est une sécurité qui nous est indispensable pour éviter les robots spameurs, sans quoi le forum serait rempli de publicité pour du Viagra :lol:
tilane
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 9:54 am

Message par tilane »

Personne pour m'aider?
Je reçois deux technicien en début de semaine, je sais déjà qu'ils vont me conseiller un ballon tampon.
J'ai 86 litres d'eau dans le plancher et parfois seulement 60 (chambres fermées et non chauffées.
Si vous me conseillez aussi un ballon, quel volume?
Merci
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
Oups… j'en ai oublié la question de base :oops:

Ta réflexion est bonne : 48° n'est pas le top pour le COP et, oui, l'ajout d'un ballon tampon ajoutera de l'inertie au système qui devrait allonger les cycles.
Mais que représentera ce gain par rapport à l'inertie du PC ???
Cela dépend d'une part du type de PC mais aussi du volume du BT ajouté.
À mon avis, si tu veux un gain significatif il faut à minima ajouter 500L de BT.
Est-ce possible ? Pour quel coût ? Quid du RSI ?…
Bref, à calculer avant d'investir.
tilane
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 9:54 am

Message par tilane »

Merci VincentN, une autre idée: existe-t-il une carte ou régulation qui me permettrait de réduire la puissance du compresseur, le transformer en inverter?
Cela résoudrait mon problème.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonsoir,
tilane a écrit :Personne pour m'aider?
Je reçois deux technicien en début de semaine, je sais déjà qu'ils vont me conseiller un ballon tampon.
J'ai 86 litres d'eau dans le plancher et parfois seulement 60 (chambres fermées et non chauffées.
Si vous me conseillez aussi un ballon, quel volume?
Merci
Cela dépend entre autre:
- de la puissance de la PAC au moment des courts-cycles
- des déperditions de la maison au moment des courts-cycles.
- du delta de °C à rattraper.
Pour exemple:
Elever 100 litres de 1°C avec 11 KW de puissance il te faudra moins d'une minute
Elever 500 litres de 1°C avec 11 KW de puissance il te faudra 3 minutes environ.
Elever 1000 litres de 1°C avec 11 KW de puissance il te faudra 6 minutes environ.
Elever 1000 litres de 5°C avec 11 KW de puissance il te faudra autour de 32 minutes
et si les déperditions de la maison sont par exemple de 5 KW tu auras une réserve de temps de plus d'une heure (avec toujours 5°C de baisse)

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
Foudelapac
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. mars 28, 2014 10:13 am
Localisation : Banlieu de Lyon

Re: Pompe eau/eau

Message par Foudelapac »

tilane a écrit :Bonjour à tous,
Mon installation est située en haute Savoie à 630 m d'altitude, pac 12 KW eau/eau capteurs horizontaux et planchers chauffants 140 m² chauffés. La pac à 10 ans et le plancher chauffant 30 ans. Il n'y a pas de ballon tampon et la régulation est uniquement sur thermostat intérieur.
Le confort dans la maison est bon: 21° (18/19 dans les chambres) ceci sans variation supérieure à 0.5°C.
Ma consommation annuelle est de 6000 kwh. Avant, je consommais 2000 l de fuel.
Je pense que ma pac est surdimensionnée et pour éviter les cycles courts que j'avais avant, je règle la température de départ à 48°c max et j'ai installé une temporisation de 30 minutes.
Seulement, chauffer de l'eau à 48° ne doit pas être idéal pour le cop.
Avec la chaudière fuel la température de départ était de plus ou moins 35°c.
Un ballon tampon serait-il la solution?
Merci de votre aide.
En fait, c'est relativement simple. Pour qu'une PAC ne fasse pas d'anti court-cycle, il fait au minimum 15l / kW.

Par exemple, une PAC de 10 kW en puissance calorifique, il faut que l'installation est au minimum 150 litres.

Dans ton cas, ta PAC fait 12kW, il faut au minimum 15 x 12 = 180 litres.
Pour 140m² avec du PCBT en pas de 20 cm, on a environ 0.78l / m² soit 140 x 0.78 =110 litres.

Il te faut un ballon de 100 litres que tu installes sur le retour de ta PAC "en gamelle"

Pourquoi 15l/kW : Les fabricants de compresseur demande aux fabricants de pompe à chaleur de faire au maximum 6 démarrages / heure avec un anti court cycle de 10 minutes.