Ballon tampon pour mon nstallation

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Salut,
RC60 a écrit :
arnal.dz a écrit :

une mitsubishi de 11 kw a +7 te donnera 10.5 kw a -15° exter sur de l'eau a 55 °

Oui mr ça existe, mais c'est les seul a savoir le faire ...
Entre + 7 et - 15 ° ext la puissance ne chute que de 0.5 KW ? !!!
Faut que je me mette à jour :D
Sans commentaire:
Image
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Ballon tampon pour mon nstallation

Message par arnal.dz »

bArAkA01 a écrit :Bonjour,

voilà plusieurs mois que je consulte pour changer mon système de chauffage, et j'ai maintenant une proposition qui retient plus mon attention que les autres.

Je vous redonne quelques informations pour poser le contexte :
Etude thermique faite -> 10500KW @-11°C pour 202m²/580m3
Emetteurs :
- Plancher chauffant (4 boucles pour 70m², 2 boucles pour 55 m², 2 circulateurs)
- Radiateurs (à l'étage dans les chambres) régime d'eau pour la pièce la plus défavorable = 45/35°C @-11°C
pour en revenir a ton cas ... n'importe quel PAC BT semble pouvoir faire l'affaire sur ta maison, a partir du moment qu'elle restitue 10 kw par -11° (même avec des appoints elec )

Mettre du Mitsu zubadan ou du bicompresseur d'une autre marque n'est pas vraiment une obligation dans ton cas visiblement.
Donc --> A partir du moment que tu trouves un installateur sérieux ; ce sera un très bon choix !!!!
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
bArAkA01
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 6:25 pm
Localisation : 01000

Message par bArAkA01 »

J'ai donc épluché les certificats sur Certita et je pense avoir trouvé la bonne machine :
Aquarea Bi-bloc T-CAP 9kW Mono

Image

J'ai besoin de 8.75kW @-7, que je ne dépasse normalement que quelques jours par an <8, pour ces jours là, l'appoint par résistance électrique prendra le relais.
C'est le modèle le plus proche de mon besoin et son COP est un des meilleurs de cette catégorie.

En plus elle existe en monobloc, ce qui pourrait m'aider par rapport à mon problème d'encombrement.

Il ne me reste plus qu'à trouver un installateur pour ce matériel.

merci de votre aide et de votre patience
Julien
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

On a installé plusieurs machines de ce type, en split, et elles fonctionnent très bien, sont bien conçues, avec surtout en SAV à la hauteur, ce dont on ne rend pas toujours compte à l'achat.
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

alain30 a écrit :Salut,
RC60 a écrit :
arnal.dz a écrit :

une mitsubishi de 11 kw a +7 te donnera 10.5 kw a -15° exter sur de l'eau a 55 °

Oui mr ça existe, mais c'est les seul a savoir le faire ...
Entre + 7 et - 15 ° ext la puissance ne chute que de 0.5 KW ? !!!
Faut que je me mette à jour :D
Sans commentaire:
Image
Je me suis mal exprimé. La puissance calorifique délivrée est effectivement constante entre 7 et - 15 °, mais qu'est-ce que cela veut dire? c'est un peu un trompe l’œil ! la pac n'est pas plus performante, Elle régule tout simplement en puissance. Son COP chute comme ses copines !
Disons que le choix de puissance paraît plus simple à faire. Encore que!
Ben_78
Très assidu
Très assidu
Messages : 100
Enregistré le : mer. janv. 05, 2011 6:34 pm
Localisation : Ile de France

Re:

Message par Ben_78 »

hd31 a écrit : mar. juil. 29, 2014 2:27 pm On a installé plusieurs machines de ce type, en split, et elles fonctionnent très bien, sont bien conçues, avec surtout en SAV à la hauteur, ce dont on ne rend pas toujours compte à l'achat.
Bonjour a Tous,
Petit retour en arrière dans le temps, Et Oui nous sommes en 2020 désormais ;-)

Avec 5 ans de reculs, l'enthousiasme qui accompagnait les PANASONIC T Cap est-il toujours au rendez vous ? En performances et en fiabilités ?

Vos retours d'expérience sur le fonctionnement de cette PAC et son mode de régulation m'interessent.

En température positives, fonctionne elle bien en régulation loi d'eau en mode Inverter ? ( Régulation de vitesse du Compresseur, Ventillo mais aussi Accélérateur primaire )

Le recours à l'appoint electrique est'il correctement géré ? Avec parsimonie uniquement losrque nécessaire ?

Merci par avance, je m’intéresse de près à ce type de PAC pour une auto-installation soit en Monobloc soit en Bi Bloc, reste à définir le cout d'une liaison Hydraulique de près de 10m en enterré isolé sans perte de charges si Monobloc comparé à une liaison frigo elle aussi enterrée.
AIR/EAU STIEBEL HPAO-10 depuis 10/20 en remplacement de Mecatherm V2 11Kwh - Régul loi d'eau Boucle Ouverte + ballon 260l - 2 circuits: PC RDC + 12 Radiateurs aciers - 3 Niveaux 450m3 - http://www.itow.fr/itow & Domoticz
Répondre

Retourner vers « Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air »