formule de calcul d'un COP de PAC eau/eau

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
Jacbu
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : ven. févr. 01, 2013 3:20 pm
Localisation : toulouse

formule de calcul d'un COP de PAC eau/eau

Message par Jacbu »

Bonjour - qui pourrait me donner, clairement, la formule pour calculer le COP d'une PAC eau/eau, svp ?
M'indiquer tous les ingrédients dont il faut tenir compte, puis comment arriver au résultat.
Merci beaucoup
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: formule de calcul d'un COP de PAC eau/eau

Message par vile-coyote »

ben pour faire simple,

commencer par définir la chaleur massique du liquide chauffage,
puis w=mcT2-T1
que l'on peut simplifier en

température de sortie moins température d'entrée multiplié par volume multiplié par 1,163 ( si eau ) = puissance produite !

ensuite pour le COP diviser la puissance fourni par la puissance électrique réellement consommée,
en additionnant les circulateurs et la PAC !
tu peux aussi intégrer la conso de la régul des sondes, et des V3V ....
c'est aussi simple que cela.

bon courage
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Re: formule de calcul d'un COP de PAC eau/eau

Message par CMickael »

température de sortie moins température d'entrée multiplié par volume multiplié par 1,163 ( si eau ) = puissance produite !
pour être plus précis il faut multiplier par le débit(massique) :D
Répondre

Retourner vers « Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air »