CHAUFFAGE DIETRICH

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
Gillou
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm

CHAUFFAGE DIETRICH

Message par Gillou »

Bonsoir à tous,

Bonne année avant tout !

Voila, J ai un pack Alezio AWHP MIV-II 11 MR.
Je suis parti 5 jours en vacances, et j ai tout couper chez moi au niveau de mon pack ( unité intérieur, groupe extérieur , ventilo convecteur ).
Lorsque je suis rentré des congés , j ai tout rallumé :
A ma grande surprise, le chauffage ne marche , pourtant l eau chaude a bien fonctionné…Je n ai aucun code ERREUR….
Pourriez vous m aider s'il vous plait ?

En vous remerciant d avance
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: CHAUFFAGE DIETRICH

Message par minatozo »

Salut a toi,
as-tu tout coupé en même temps, au disjoncteur par exemple. Il faut que le module intérieur et l'unité extérieur soit coupés et rallumer en même temps.
Tu veux bien dire "le chauffage ne marche pas"??
Gillou
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm

Re: CHAUFFAGE DIETRICH

Message par Gillou »

Bonsoir Minatozo

Merci de me répondre !

J ai coupé au disjoncteur général … Mais je ne l ai pas fait disjoncteur correspondant à l unité intérieur et groupe extérieur … C'est different ?
Oui ,pardon, je voulais dire " le chauffage ne marche pas "
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: CHAUFFAGE DIETRICH

Message par minatozo »

Bonjour,
il faut que les deux unités soient disjonctées et surtout rejonctées en méme temps sinon elles se reconnaissent pas, mais il y aurait un code erreur E5!!! J'ai eu le cas.
Tu as un thermostat d'ambiance??
Si rien ne fonctionne tu as donc un débit d'eau de 0?
Gillou
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm

Re: CHAUFFAGE DIETRICH

Message par Gillou »

Bonsoir,

Combien faut il de temps d attente entre le faite de disjoncter et rejoncter?
Cependant je n ai pas de code erreur E5 non plus…
Oui j ai un thermostat d ambiance mural ,
J'ai seulement l eau chaude qui marche…
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: CHAUFFAGE DIETRICH

Message par minatozo »

Salut Gilou,
Si tu n'as pas de code erreur, c'est pas le même problème, normalement tu disjonctes, attends 10s et c'est bon. Mais la.....
Combien tu demandes au thermostat et combien a la pac??
Gillou
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm

Re: CHAUFFAGE DIETRICH

Message par Gillou »

Bonsoir

Le problème venait de la vanne d ' inversion.
Enfin trouvé !!! :)

Bonne soirée
Répondre