Ballon tampon sur le retour???

Message par Cachalots »

Bonjour,

J'aimerai savoir sur PAC De-Dietrich AWHP 16 KW triphasé qu'elle est l'intérêt de placer un ballon tampon sur le RETOUR en série s'il y a un avantage.

Personnellement je l'aurai placé sur le départ en série (2 circuits avec plancher chauffant). D'ailleurs toutes les illustration que j'ai vont dans ce sens.

Cordialement

Cachalots
jean*mi
Très assidu
Très assidu
Messages : 112
Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
Localisation : Metz

Re: Ballon tampon sur le retour???

Message par jean*mi »

bonjour,

j'ai le ballon en série sur le retour, l’intérêt c'est de profiter rapidement de l'eau chaude qui sort de la PAC

sur l'aller tu aurais une température d'alimentation de ton plancher plus froide et surtout il faudrait du temps pour qu'elle soit chaude vu qu'il faudra d'abord chauffer l'eau du ballon (perso 400l)

à mon avis pour un plancher chauffant c'est moins grave vu la grosse inertie

pour info je suis sur radiateurs...

un lien intéressant: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8828
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Re: Ballon tampon sur le retour???

Message par Popeye68 »

Bonjour,

si tu n'as que du plancher chauffant, le ballon tampon est à mon avis inutile. Ta ou tes dalles offriront une bien plus grande inertie que les quelques litres d'eau d’un ballon ! Ta distribution hydraulique sera plus simple et de ce fait plus facile à maintenir et/ou dépanner. Après il faut quand même que la quantité d'eau dans le/les PCBT soit suffisante.
Cordialement

Laurent
Cachalots
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. juil. 24, 2013 8:30 pm

Re: Ballon tampon sur le retour???

Message par Cachalots »

Bonjour,

Merci à vous pour vos réponses qui me rassurent.

Merci pour ce lien: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8828

Cordialement

Cachalots