Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Voici le capteur. Reste à savoir si je peux le remplacer moi même.

Image
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Si je me réfère à ce diagramme, la carte ne devrait pas être impactée ?

Une petite réflexion, si le manque de gaz était avéré, aurais je eu également des défauts en mode chauffe et non pas que en mode dégivrage ?

Image
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par Fab77100 »

Voila pourquoi je suis quasi certain que ce soit le capteur en cause.

Reste à savoir pour la shrader
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Fab77100 a écrit : Reste à savoir pour la shrader
Comment le savoir ?
Pas forcement envi de me lancer dans le démontage et commander le capteur si je ne peux le faire moi même :mrgreen:
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par Fab77100 »

Commandez le, et vous serez sûr.
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Fab77100 a écrit :Commandez le, et vous serez sûr.
J'ai déjà fait une demande sur le site Toshiba ainsi que 2 revendeurs sur le net.
A Suivre
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Une petite réflexion, si le manque de gaz avait été avéré, aurais-je également eu des défauts en mode chauffe et non pas que en mode dégivrage ?
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Les nouvelles du jour :
une demande a été faite auprès de Toshiba pour une prise en charge du capteur et de la carte. Le sav préférant changer l'ensemble.
Faut-il encore que ce soit pris en charge ...
Pac mise en service depuis 4 ans ...
Fonctionne réellement depuis 3 ans
À suivre :roll:
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Carte et capteur pris en charge par Toshiba.
Reste maintenant à les recevoir et effectuer le remplacement.
En espérant que ca solutionne le problème.
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Voici les nouvelles du front :lol:
Intervention programmée mercredi prochain.
Remplacement de la carte du module extérieur.
D'après toshiba la mauvaise interprétation du capteur peut venir de cette carte et non de celle du module intérieur.
Sinon, remplacement du capteur. Pour Toshiba le capteur n'est pas en cause, sinon je serais le premier à qui ça arriverait d'après eux.
Si toute fois le capteur est en cause, démontage du module intérieur pour le remplacer ce qui s'annonce long... Le capteur étant soudé.
À suivre
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par yayer27 »

Bonjour,
la carte du groupe extérieur et le capteur base pression ont été changés.
Le problème est résolu.
Carte et capteur pris en garantie par Toshiba alors même que le délais des 3 ans été dépassé.
Dommage d'avoir été obligé de faire une recharge de gaz coûteuse alors qu'un simple comparatif entre la valeur donnée par le capteur et la valeur lu par les mano suffisait à écarter le manque de gaz et la facture qui va avec ...
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23

Message par Fab77100 »

Toshiba est une boite très pro, la preuve en est. Dommage que leur matériel (Estia) ne soit pas plus connu, la régulation et la qualité de fabrication dépasse (selon mon avis) sa concurrente directe (Alterma bt)...

Tout se fini bien, tant mieux.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air »