Bonjour,
J'ai besoin de conseils quant à mon chauffage au sol avec pompe à chaleur eau-eau de marque France-Géothrmie.
En effet,lorsque mon thermostat est en demande il demande à ma pac de fonctionner ainsi qu'à mon forage car j'ai un captage sur nappe phréatique.Les cycles de ma Pac s'enchaînent normalement jusqu'à obtenir la température voulue dans mon salon et alors le thermostat coupe tout.
Or,j'ai remarqué que mon forage tourne en continue pendant les cycles de ma Pac...
Est-ce normal d'après vous?
Merci de vos réponses.
Conseils cycle pompe à chaleur eau-eau
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. févr. 11, 2015 7:13 pm
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: Conseils cycle pompe à chaleur eau-eau
Bonjour,
En principe, la pompe à eau doit se mettre en marche quelques secondes avant le compresseur et s’arrêter quelques secondes après l’arrêt du compresseur.
Ce fonctionnement permanent de la pompe à eau est il nouveau ?
Quelle est la durée des cycles ?
Quelle est la puissance de la pompe à eau ?
En principe, la pompe à eau doit se mettre en marche quelques secondes avant le compresseur et s’arrêter quelques secondes après l’arrêt du compresseur.
Ce fonctionnement permanent de la pompe à eau est il nouveau ?
Quelle est la durée des cycles ?
Quelle est la puissance de la pompe à eau ?
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. févr. 11, 2015 7:13 pm
Re: Conseils cycle pompe à chaleur eau-eau
Ce fonctionnement permanent dure depuis 6 ans soit depuis le début de l'installation.
La durée d'un cycle est approximativement de dix minutes mais je n'ai pas chronométré il est vrai.
La pompe à eau est d'une puissance de 1 kW,le forage est à 27 m de profondeur.
Je me suis posé cette question car un ami a la même installation et lui le forage se coupe dés l'arrêt du compresseur d'où mon interrogation.
Merci pour vos réponses.
La durée d'un cycle est approximativement de dix minutes mais je n'ai pas chronométré il est vrai.
La pompe à eau est d'une puissance de 1 kW,le forage est à 27 m de profondeur.
Je me suis posé cette question car un ami a la même installation et lui le forage se coupe dés l'arrêt du compresseur d'où mon interrogation.
Merci pour vos réponses.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. févr. 11, 2015 7:13 pm
Re: Conseils cycle pompe à chaleur eau-eau
Bien sur ,pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour remédier à cette anomalie.
Merci,cordialement.
Merci,cordialement.
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Re: Conseils cycle pompe à chaleur eau-eau
Bonjour,
ben comme te l'a dit nappe, la pompe devrait démarrer avant et se couper après,
france géothermie n'ayant pas bonne réputation, ce devrait etre dur de pouvoir t'aider, personne ou peu en ont ici.
cherche dans la doc, tu devrais trouver ou devrait etre normalement branchée la pompe de puit, au lieu d'etre alimentée en permanence.
éventuellement profite pour donner le plus d'informations sur ta PAC et surtout son modèle.
A+
ben comme te l'a dit nappe, la pompe devrait démarrer avant et se couper après,
france géothermie n'ayant pas bonne réputation, ce devrait etre dur de pouvoir t'aider, personne ou peu en ont ici.
cherche dans la doc, tu devrais trouver ou devrait etre normalement branchée la pompe de puit, au lieu d'etre alimentée en permanence.
éventuellement profite pour donner le plus d'informations sur ta PAC et surtout son modèle.
A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
Re: Conseils cycle pompe à chaleur eau-eau
Bonjour,
Où situes-tu "l'arrêt du compresseur" (de chez ton ami) par rapport à "les cycles de ma PAC" ?
Pourrais-tu décrire ce que appelles "un cycle" ?
Math
magau a écrit : En effet,lorsque mon thermostat est en demande il demande à ma pac de fonctionner ainsi qu'à mon forage
La pompe du forage aussi, donc ?magau a écrit : Les cycles de ma Pac s'enchaînent normalement jusqu'à obtenir la température voulue dans mon salon et alors le thermostat coupe tout.
Où situes-tu "l'arrêt du compresseur" (de chez ton ami) par rapport à "les cycles de ma PAC" ?
Pourrais-tu décrire ce que appelles "un cycle" ?
Math
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. févr. 11, 2015 7:13 pm
Re: Conseils cycle pompe à chaleur eau-eau
Le forage s'arrête également lors de l'arrêt ordonné par le thermostat.
J'appelle un "cycle" le démarrage de la Pac ou du compresseur comme vous dites jusqu'à son arrêt c est à dire jusqu'à l'obtention de la consigne de température de retour d'eau incluse dans les paramètres de ma pac.Puis les "cycles" s'enchaînent faisant monter la température dans ma maison.Cette temperature est vue par mon thermostat et lorsqu'elle arrive à atteindre la consigne de régulation choisie dans mon thermostat alors le thermostat n'est plus en demande et ordonne à mon système de s'arrêter.C'est à dire qu'il coupe la pac(compresseur),ordonne à la soupape de sortie de renvoi d'eau foragede se fermer,la pression dans mon réseau forage monte et fait arrêter la pompe forage grâce à un contacteur manométrique.
On peut conclure que seul mon thermostat ordonné à la soupape de fermer et non l'arrêt du compresseur...
J'espère avoir était clair,est-ce un probleme de cablage ou de paramétrage d'aprés vous?
J'appelle un "cycle" le démarrage de la Pac ou du compresseur comme vous dites jusqu'à son arrêt c est à dire jusqu'à l'obtention de la consigne de température de retour d'eau incluse dans les paramètres de ma pac.Puis les "cycles" s'enchaînent faisant monter la température dans ma maison.Cette temperature est vue par mon thermostat et lorsqu'elle arrive à atteindre la consigne de régulation choisie dans mon thermostat alors le thermostat n'est plus en demande et ordonne à mon système de s'arrêter.C'est à dire qu'il coupe la pac(compresseur),ordonne à la soupape de sortie de renvoi d'eau foragede se fermer,la pression dans mon réseau forage monte et fait arrêter la pompe forage grâce à un contacteur manométrique.
On peut conclure que seul mon thermostat ordonné à la soupape de fermer et non l'arrêt du compresseur...
J'espère avoir était clair,est-ce un probleme de cablage ou de paramétrage d'aprés vous?