on ne s"est pas compris je crois!cop instantané: il suffit de passer la souri sur les courbes en temp réel et le cop instantané s'affiche.
quant au cop moyen, il s'affiche sur le graph mis en lien, et cela pour chaque mois ou année.
l'énergie absorbée et restituée est aussi indiquée sur cette courbe ainsi que le départ d'eau moyen, le delta T, la tempé ext et int moyenne.......
que demande le peuple?
tu chauffe l'ecs avec la pac il me semble:
quel le cop moyen ecs mesuré par itow?
quel le cop moyen chauffage mesuré par itow?
quel est l'energie absorbé et restitué pour la part ecs?
quel l'énergie absorbé et restitué pour la part chauffage?
parce que itow ne connais pas le débit réel! donc la mesure de cop, de puissance restituée et d'énergie restituée est faussé si le débit change(lors d'un cycle ecs par exemple)e ne vois pas pourquoi itow devrait fonctionner que pour un débit constant!!
l'automate fait une moyenne sur 10 sec, l'affichage du débit est donc rafraichi toutes les 10sec, la mesure varie d'environ +- 5litres/heure(0,35%)Pour savoir si le débitmètre n'est pas perturbé par un flux tourbillonnaire tu peux regarder sur ton automate si le débit mesuré par minute est constant.
Si tu observes des variations tu peux mettre en doute l'exactitude de ta mesure.
avec ce montage, es ce que tu avais le même nombre d’impulsions par sec?Avec un montage correct (40 cm et 30 cm de tube droit de chaque coté du débitmètre ) toutes les impulsions étaient bien calibrées et le comptage passait à 850 impulsions/mn , mesures toujours constantes.
au début j'avais fait une moyenne sur 2 sec mais il y avait de grosse variation