Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
geomix
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm

Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par geomix »

Bonjour,

J'envisage l'achat d'une nouvelle PAC et tant qu'à faire de la plomberie pour l'installer, je me demande si l'idée suivante est possible.

J'aimerais évaluer en temps réel le COP de ma PAC.

Pour calculer celui-ci, il me faut mesurer :
- la consommation électrique de la PAC.
- l'énergie restituée par celle-ci.

Pour évaluer l'énergie restituée par la PAC, j'ai besoin de mesurer le volume d'eau réchauffée par la PAC et le delta de température de cette eau.

Puis-je installer un compteur d'eau traditionnel de ce genre en sortie e la PAC pour mesurer le volume d'eau que celle-ci a réchauffée ?
http://www.castorama.fr/store/Compteur- ... 30681.html

En ajoutant un thermomètre en entrée et en sortie, je dois être capable avec une petite carte électronique genre arduino ou raspberry pi de calculer le COP en temps réel, non ?

Quelqu'un sur le forum a-t-il déjà fait une installation de ce genre ?

Merci à vous et bonne journée
bardal
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
Localisation : centre

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par bardal »

Ce type d'engin existe (et est même installé en série sur certaines pac); tape compteur energie sur gogol et tu trouveras.

Sinon, il vaudrait mieux un compteur d'eau électronique, sinon l'intégration des données risque d'être compliquée; en théorie, un compteur d'eau électronique et deux thermomètres idem permettent le calcul; mais pour la réalisation du montage électronique, je n'en ai pas la moindre idée. Mais c'est ta partie semble-t-il...
geomix
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par geomix »

Bonjour,

Merci pour ta réponse.

J'ai regardé les compteurs d'énergie sur google, mais les prix me semblent élevés, d'où mon idée d'utiliser un compteur d'eau traditionnel et deux thermomètres.

La réalisation électronique est en effet mon domaine, et je compte "électronifier" le compteur, opération que j'ai déjà faite pour suivre mes consommations d'eau à la maison.

Ma crainte principale est : le compteur d'eau peut-il gêner la PAC ?

Si ça intéresse certains sur le forum, je tâcherai de documenter un peu tout ça lorsque j'aurai choisi et installé ma nouvelle PAC.

Bonne fin de journée.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par hd31 »

Le sujet n'est pas nouveau, il y a des débitmètres avec différents principes. Sur le papier, un compteur d'énergie n'est pas bien compliqué. Dans la pratique, il faut traquer toutes les sources d'erreurs.
geomix
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par geomix »

Désolé, le sujet est nouveau pour moi.
Qu'est-ce que tu entends par toutes les sources d'erreur ?
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par Popeye68 »

Bonjour,

Sujet intéressant en effet.

Le problème de ce type de compteur est la perte de charge supplémentairement qu'il induit dans le circuit.
Il faudra donc au minimum avoir un compteur donc les diamètres des raccords soit identiques à la tuyauterie.
Et là le compteur classique que tu évoques ne convient plus; en tout cas pour moi (Raccord en 1' 1/4).

Par contre je suivrais ton post et tes explications avec intérêt car je souhaitais également monitorer ma PAC.
Cordialement

Laurent
geomix
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par geomix »

J'ai en vue une PAC en 1", mais en effet, il faut que je garde ce paramètre en tête.

Pardon si ma question est bête et/ou idiote, mais un compteur rajouté en série avec un diamètre un peu plus petit induirait trop de pertes de charge ? Le risque est de devoir augmenter la vitesse du circulateur pour compenser et consommer plus d'électricité, c'est ça ?

Question bonus : ça sert à quoi de mettre des si grosses sections de tube ? C'est vraiment nécessaire ?
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par Popeye68 »

Bonjour,

Ta question n'est pas bête du tout. C'est effectivement ça. La PAC va produire de la chaleur qu'il faut évacuer efficacement (radiateur ou plancher chauffant). Si l'eau est freinée sur son parcours par des rétrécissements de diamètre de tube par exemple, elle mettra plus de temps à parcourir son circuit et donc transmettre sa chaleur. Il faudra compenser par un circulateur plus gros, plus gourmand;

Réponse bonus:

en fait plutôt une autre question : trouverais tu normal de rouler en voiture à fond... mais avec le frein à main serré?
Je pense que tu auras trouvé la bonne réponse :roll:
Cordialement

Laurent
charlesolivier
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : dim. févr. 19, 2006 12:00 pm

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par charlesolivier »

question :
si je relève la consommation C1 en électricité le jour j par la PAC (économètre)
et que je relève le lendemain, la consommation en électricité C2 en utilisant uniquement les résistances dans des conditions météo similaires ,le ratio C2/C1 va me donner le Cop de la machine ????
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par juju »

bonjour
regarde ici:
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoCo ... 1378218943

ici la page d’accueil
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBo ... 1378218943
menu historique journalier, sous menu coop
JUJU et Alain
geomix
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par geomix »

@Laurent
Merci pour cette réponse on ne peut plus clair, j'ai tout compris ! Même si j'aurais préféré une réponse contraire... :D

@charlesolivier
Je ne sais pas du tout, ça me semble un peu trop grossier comme approche...

@juju
C'est exactement ce que je veux faire, comment as-tu procédé !?
domic
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : sam. janv. 08, 2011 2:50 pm
Localisation : Doubs

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par domic »

Bonsoir,
Tout est ici : http://itow.fr/site/
Maison ancienne, 160m². Pac air-eau: 2006: Airwell RCH-V 12 - 2023: Interieur: Arkteos MHIZUBAECSVW6 ; Extérieur: Mitsubishi PUD-SHWM140VAA pour 18 radiateurs Alu.
geomix
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par geomix »

Merci Domic, mais je ne vois pas comment le COP est calculé sur ce site...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par dbercy »

geomix a écrit :Merci Domic, mais je ne vois pas comment le COP est calculé sur ce site...
bonjour
pour la plupart d'entre nous, on se contente du cop calculé sur itow qui part des données constructeurs et valeurs des températures départ et retour pac et tempé exterieur et donne une tres bonne évaluation du cop en live.
en vert sur nos courbes:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1327511756

on peut avoir son cop chaque mois ou année ici:
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoCo ... 1327511756
il suffit de sélectionner la courbe du cop uniquement.

on ne peut faire plus simple avec un cout tres modeste!!
tout le monde devrait etre sur itow!! :lol:
geomix
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm

Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel

Message par geomix »

Bonjour,
Merci pour ton explication, je comprends mieux.
Par contre, ça ne correspond pas à ce que je voudrais faire, car j'aimerais mesurer le COP réel.
Bonne journée
Répondre

Retourner vers « Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air »