PAC STEIMANN SAE 2 17

Posté : jeu. mai 14, 2015 2:44 pm
par HD72
Bonjour,
Je recherche des informations sur la PAC STEIMANN SAE 2 17

Merci pour les renseignements

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Posté : lun. mai 18, 2015 9:40 am
par HD72
Personne ne connait ce genre de machine? :(
Il s'agit d'un ami qui possède cette PAC depuis 4 ans et dont aucun frigoriste ne veut prendre en charge.
Suite à une baisse de pression d'eau, la PAC présente un défaut récurent que je ne peut effacer.
@+

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Posté : mer. mai 20, 2015 8:01 pm
par dbercy
bonjour

inconnu sur internet, le site est même en construction!!
tres risqué d'investir dans un produit inconnu........

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Posté : mer. mai 20, 2015 9:32 pm
par Fab77100
Bonsoir,

J'ai déjà dépanné ce genre de PAC, il me semble que c'est un régulateur Carel ou Eliwell dessus. Prend la référence sur celui ci, et les docs se trouvent partout.

J'en ai une tripotée si tu veux...

Cordialement

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Posté : jeu. mai 21, 2015 10:05 am
par HD72
Fab77100 a écrit :Bonsoir,

J'ai déjà dépanné ce genre de PAC, il me semble que c'est un régulateur Carel ou Eliwell dessus. Prend la référence sur celui ci, et les docs se trouvent partout.

J'en ai une tripotée si tu veux...

Cordialement
Bonjour,
Merci pour l'infos et je vais voir cela ce WE.
Je te tiens au courant
Cordialement,
HD.

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Posté : ven. mai 22, 2015 2:12 pm
par HD72
Fab77100 a écrit :Bonsoir,

J'ai déjà dépanné ce genre de PAC, il me semble que c'est un régulateur Carel ou Eliwell dessus. Prend la référence sur celui ci, et les docs se trouvent partout.

J'en ai une tripotée si tu veux...

Cordialement
Bonjour Fab,
J'ai le "manuel d'installation et d'utilisation" qui semble bien détaillé, avec schéma électrique, programmation et tableau des alarmes.
Le régulateur est un Carel, le voyant rouge est allumé=>"Alarme active" avec le message du défaut "E3" qui correspond à "Alarme sonde B3".
Dans le "tableau des paramètres"=>"Paramètres de programmation et lectures des sondes", B03 correspond à la lecture de la T° de la sonde de fin de dégivrage....s'agit t'il de la même sonde?
Auparavant, j'avais constaté qu'à la remise sous tension de la PAC, le symbole de la résistance s'activait sur le régulateur empêchant le démarrage de celle-ci.

Il y a une chaudière Gaz pour la production d'eau et en relève de la PAC.
Merci pour tes conseils
HD

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Posté : ven. mai 22, 2015 8:20 pm
par Fab77100
Bonjour,

Il faut donc avant tout vérifier l'état de la sonde:

- soit vérifier sa valeur ohmique avec l'appareil adéquat. De mémoire ce sont des NTC 10K@25°c (A confirmer)

- sinon intervertir 2 sondes et voir si le défaut se déporte également.

si oui, sonde hs; si non, régulateur en cause....

A 95%, sonde hs...

Cordialement