Page 1 sur 1

Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO

Posté : jeu. mai 19, 2022 3:15 pm
par cristianos
Bonjour,

Le compresseur de ma PAC GI100 s'arrête sur une alarme BP peu de temps après son démarrage.
Je constate une petite fuite d'huile sur le raccord du pressostat BP.
Questions :
Il faut donc refaire l'étanchéité de ce raccord.
Dois-je conclure qu'il y a aussi une fuite de gaz ?
Comment procéder sans vidanger tout le fluide frigorifique ?

Merci

Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO

Posté : mar. déc. 20, 2022 3:03 pm
par Baricelle
Une fuite d'huile moteur peut souvent être le signe d'un problème plus grave. Si l'huile fuit assez rapidement pour déclencher une alarme, cela pourrait signifier que la fuite nécessite une attention immédiate et pourrait entraîner d'autres problèmes.

Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO

Posté : mar. déc. 20, 2022 11:06 pm
par cristianos
Merci pour votre réponse.
Effectivement, le problème a été réglé après le changement du pressostat suivi d'un tirage au vide puis d'un rechargement en gaz de la PAC.

Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO

Posté : jeu. déc. 22, 2022 7:47 am
par TristanNovat
Bonjour,

Et depuis, le problème n'est plus revenu ? J'ai également le même et j'aimerais juste m'assurer que ce procédé fonctionne durablement.

Cordialement,

Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO

Posté : jeu. déc. 22, 2022 11:47 am
par cristianos
Bonjour,

Non, le problème n'est pas revenu depuis. Seul petit bémol : il n'a pas été possible de complémenter en huile les deux ou trois cl perdus.
A suivre ....

Bonne journée.