Pb Ballon TD Ariston coupe en HP

Posté : lun. juin 13, 2022 3:47 pm
par nicoh
Bonjour à tous,
Je désespère un peu. Depuis quelques temps, mon ballon thermodynamique Ariston Nuos 2 se met en défaut H1 (pression excessive dans le circuit de réfrigérant) au bout de quelques minutes de fonctionnement de la PAC. Cela ne se produit pas l'hiver, quand il fait bien froid. Mais dès qu'il fait un peu plus chaud, la PAC se coupe et le ballon ne chauffe que sur la résistance.
Avez-vous une idée sur les raisons de cette panne ?
Un technicien me propose le remplacement du gaz, un devis à 700€ sans garantie de résultat.
Merci :)
Nicolas

Re: Pb Ballon TD Ariston coupe en HP

Posté : mer. juin 15, 2022 9:54 pm
par Vforce
Salut

Température d'air trop élevé. Voir la plage d'utilisation dans la notice.
Quelle est la température d'aspiration ?
Il est gainé sur l'aspiration ou pas ?