Température d'eau PC

Message par Reigua »

Bonjour

J'ai toujours du mal à comprendre comment fonctionne mon installation (ça, c'est pas une surprise pour ceux qui me suivent depuis mes débuts ;-) )

Je ne parviens pas à comprendre de quelle manière l'eau de mon circuit est chauffée. Je m'explique.

Hier soir la PAC tournait et mon thermomètre de départ PC était à 36°.

J'ai augmenté la valeur de l'aquastat à 50° mais je n'ai pas constaté d'élévation de la température. Celle-ci restait toujours figé à 36°

Alors ma question est la suivante : en combien de temps cette température doit-elle monter ?

@+
Reigua
DP

Message par DP »

re-bonjour
cela depend si il y a du vent.
plus serieusement cela va dependre entre la puissance que t'apporte la PAC et les deperditions dans les boucles de chauffages.
supposons que ton debit dans le plancher soit de 0,5 litre /secondes =1,8 m3 par heure
tu as dit en gros que le depart etait a 38 degre et le retour a 30 degres
cela veut dire que ton plancher consomme
8*500 calories par secondes ( 1 calorie c'est ce qui permet d'elever 1gramme d'eau entre 14,5 et 15,5)
1 calorie = 4,18 joules (de tete)
donc cela fait 16720 joules par seconde donc 16 kw
si ta pac apporte plus la temperature va monter tout doucement le temps de "charger en chaleur l'eau, le plancher, la maison" tout en sachant que plus c'est chaud plus il y a de deperditions surtout si il y a du vent :)

si c'est pareil tu es a l'équilibre ca ne bougera pas
si c'est moins la temerature va descendre.

voila voila ;;;

maintenant en regardant ce resultat 1,8 metre cube par heure etant raisonnable j'ai vraiment l'impression que ton plancher consomme effectivement ses 16 kw et que donc tu dois avoir une deperdition importante dans la lmaison cela sent une gros defaut d'isolation
avis a confirmer par des pros.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Re... et merci de tes réponses

Je ne comprends pas très bien ton raisonnement car la température dont je parle est celle en sortie de module hydraulique, et plus précisément en entrée de mon PC. Donc je ne vois pas comment l'isolation et/ou la conception du PC de la maison peut être en cause à ce stade ???

Si tu regardes bien la rubrique "Mon installation", tu comprendras mieux ce que je dis. Mais je ne suis pas un spécialiste. C'est la raison pour laquelle je commence à hanter les nuits de certains internautes ayant déjà essayer de répondre à mes problèmes ;-)

@+
Reigua
esdb

Message par esdb »

tu peut faire ce que tu voudras ton installation est largement sous dimensionée ça ne fonctionera jammais à l'economie celui qui ta vendu ça n'est pas trés honnète en plus vu les photos il a posé ça comme un cochon combien à tu payer pour cette installation sans indiscrétion ?
DP

Message par DP »

parce que comme je l'avais dit dans un autre post celle en sortie du module depend aussi de celle en entree :
si tu rentres de l'eau a 30 degre dans le module hydraulique avec un debit de 0,5 l par seconde
il faut une puissance de 16 kw pour la monter en sortie a 38 (le cacul est le meme que precedement)

si ton plancher consomme ces 16kw avec cette temperature de 38 en entree il va la redescendre de 8 degres et donc l'eau rentre dans le module a 30 et c'est reparti pour un tour
si il consomme un peu moins la temp de retour va etre un plus haute donc la temp de depart aussi
et donc la temp du plancher va monter un peu il va donc dissiper plus et donc consommer plus
et tu auras un equilibre avec toujours un ecart de 8 degres si le debit reste le meme et si la pompe fournit 16kw mais a une temperature de depart et de retour plus elevees.

la conclusion auquel j'etais arrive c'est de supposer que tu avais au moins ce debit ce qui signifie qu'avec cet ecart de temperature la maison consomme effectivement les 16 kw de pac en continue ce qui est impressionant.


comme tu dis pour le sous -dimensionement cela ne devrait pas se voir en ce moment
comme je te l'ai deja dit je chauffe actuellement les 140 metre carre + 1 petit bout d'un etage de 100 metres carree avec une 8 KW et on a peu pres les memes temperatures exterieures et ma maison n'est peut etre pas un chef d'ouevre d'isolation (cela fait 20 ans et la laine de verre cela se tasse un peu).
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Hello Reigua,
ton installation interpelle toujours autant
Sous-dimensionnée jsais po car : si effectivement tu dissipes 16kw par les temps qui courent, alors que si mes souvenirs sont exacts, tu as 200m2 de PC, ça veut dire 80w/m2, ce qui est déjà beaucoup puisque la norme c'est environ 60w/m2
Donc ou passent les kw ? isolation passoire comme dit DP, bizarre pour une maison neuve. Non, il y a quelque chose d'inexplicable.
En plus tu parles d'une temp départ de 36° , par quel temp ext ?
Je considère que c'est énorme, car un PC devrait fonctionner à 30/35° maxi pour les meteo les plus hostiles.
Tu l'as peut-être déjà dit, mais quelle est la longueur de tube et diamètre pour tes 200m2 ?
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison