Bonjour,
Je viens de faire installer une PAC eau/eau sur nappe phréatique de 7,2 KW en entrée et de 36,6 KW en sortie (COP d'un peu plus de 5) de marque WATERKOTTE, qui fonctionne en triphasé.
J'ai un pb me semble-t-il de surconsommation : elle me "prend" sur chaque phase 20 ampères(25 ampères sur une des phases avec la pompe de captage). D'après mes calculs, la PAC seule devrait me "prendre" 11,5 ampères environ sur chaque phase.
Qu'en pensez-vous ?
Quelle est la puissance d'entrée de votre PAC ? Combien "prend-elle" en intensité SUR CHAQUE PHASE ?
Merci beaucoup à l'avance de votre aide.
Didier EMERALD
Consommation électrique PAC triphasé - EMERALD
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Consommation électrique PAC triphasé - EMERALD
Question que me pose EMERALD en message privé
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Comment as-tu mesuré cette intensité ?
Es-tu sûr de ta mesure ?
A+
Es-tu sûr de ta mesure ?
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Quel est ton abonnement ?
Ca ne saute pas tout le temps ?
Peux-tu voir combien de kwh ça consomme quand ça ne saute pas ?
Ca ne saute pas tout le temps ?
Peux-tu voir combien de kwh ça consomme quand ça ne saute pas ?
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
bonjour,
cela fait beaucoup mais pas tant que cela par rapport a ce qui etait prevu :
(20 amperes * 3 ) * 220 * 0,75 = 10 kw ( 0.75 etant le cos phi)
ce qui doit pouvoir se verifier sur le compteur celui ci donnant a la fois les voltxamperes et la puissance.
les 7 kw indiques doivent etre pour une temperature de condensation de 35 degres si le ballon est a 45 degres cela peut facilement atteindre les 10 kw.
A+
la question c'est ou passent les 36 kw produites c'est impressionant comme puissance
cela fait beaucoup mais pas tant que cela par rapport a ce qui etait prevu :
(20 amperes * 3 ) * 220 * 0,75 = 10 kw ( 0.75 etant le cos phi)
ce qui doit pouvoir se verifier sur le compteur celui ci donnant a la fois les voltxamperes et la puissance.
les 7 kw indiques doivent etre pour une temperature de condensation de 35 degres si le ballon est a 45 degres cela peut facilement atteindre les 10 kw.
A+
la question c'est ou passent les 36 kw produites c'est impressionant comme puissance
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
même avec le cos phi, il y a un souci
car avec 0,75 - DP tu trouves 10kW OK,
c'est déjà supérieur à la puissance nominale
en eau/eau les COP sont normalement élevés (4 à 5), donc la puissance thermique serait de minimum 40 kW
Par les temps qui courrent c'est quand même beaucoup
Donc, hypothèse : la PAC n'a peut-être pas le rendement annoncé ?
@ +
car avec 0,75 - DP tu trouves 10kW OK,
c'est déjà supérieur à la puissance nominale
en eau/eau les COP sont normalement élevés (4 à 5), donc la puissance thermique serait de minimum 40 kW
Par les temps qui courrent c'est quand même beaucoup
Donc, hypothèse : la PAC n'a peut-être pas le rendement annoncé ?
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. janv. 02, 2006 12:03 pm
REp
Bonjour,
Pour moi, la formule est P = U*I*cos phi*rac.3 (d'après ce que j'ai pu glaner.
D'où I = P / (U*cos phi* rac.3
P = 7,2 KW
U= 400 V
cos phi = 0,9 (celui de mon compresseur)
rac. 3 = 1,732
D'où I = 7200 / 400*0,9*1,732
on obtient normalement I = 11, 547 Ampères sur chaque phase !
Qu'en penses-tu ?
D'où mon interrogation sur mes conso de 20 ampères par phase, qui correspondrait à une PAC de 13,2 KW (si on refait les calculs de la même façon)
Didier
Pour moi, la formule est P = U*I*cos phi*rac.3 (d'après ce que j'ai pu glaner.
D'où I = P / (U*cos phi* rac.3
P = 7,2 KW
U= 400 V
cos phi = 0,9 (celui de mon compresseur)
rac. 3 = 1,732
D'où I = 7200 / 400*0,9*1,732
on obtient normalement I = 11, 547 Ampères sur chaque phase !
Qu'en penses-tu ?
D'où mon interrogation sur mes conso de 20 ampères par phase, qui correspondrait à une PAC de 13,2 KW (si on refait les calculs de la même façon)
Didier
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
reponds s'il-te plaitChanbon a écrit :Quel est ton abonnement ?
Ca ne saute pas tout le temps ?
Peux-tu voir combien de kwh ça consomme quand ça ne saute pas ?
a+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse