Si l'aérothermie n'est pas terrible dans les Vosges, par contre il y a beaucoup d'eau !
En dehors des nappes phréatiques peut-on connecter une pac eau-eau sur une source, si oui quel doit-être le débit minimal ?
Est-il techniquement possible de puiser dans un ruisseau, est-ce intéressant ?
merci
pac eau-eau et source
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:16 pm
- Localisation : Vosges
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
le problème avec un ruisseau ou une source, est que sa température est très basse en hiver. C'est pour ça que l'on utilise quasi uniquement comme source en eau perdue ( dans les années 80, on utilisaient même l'eau du robinet...) , les nappes phréatique sont entre 8 et 12 °, les ruisseaux doivent facilement fleurter avec le 0°.
Il te reste les sondes verticales et horizontales.
A bienôt.
le problème avec un ruisseau ou une source, est que sa température est très basse en hiver. C'est pour ça que l'on utilise quasi uniquement comme source en eau perdue ( dans les années 80, on utilisaient même l'eau du robinet...) , les nappes phréatique sont entre 8 et 12 °, les ruisseaux doivent facilement fleurter avec le 0°.
Il te reste les sondes verticales et horizontales.
A bienôt.
- copalp
- VIP Chaleurterre
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
Bonjour,
le débit d'eau nécessaire d'une source pour prélever des calories dépend de sa température et la puissance que tu veux extraire :
Débit = 0.86 x (Puissance frigo / dT).
Débit en litres/heure
Puissance frigo : c'est la puissance puisée à la source en Watts
dT en Kelvin : c'est la différence de température entre l'eau de la source prélevée et celle rejetée.
Attention l'eau gèle à 0 °C ! et mieux vaut prendre quelques degrés de marge.
Mesure tes débits et à ta calculette ...
le débit d'eau nécessaire d'une source pour prélever des calories dépend de sa température et la puissance que tu veux extraire :
Débit = 0.86 x (Puissance frigo / dT).
Débit en litres/heure
Puissance frigo : c'est la puissance puisée à la source en Watts
dT en Kelvin : c'est la différence de température entre l'eau de la source prélevée et celle rejetée.
Attention l'eau gèle à 0 °C ! et mieux vaut prendre quelques degrés de marge.
Mesure tes débits et à ta calculette ...