pac eau-eau et source

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
JYH88
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:16 pm
Localisation : Vosges

pac eau-eau et source

Message par JYH88 »

Si l'aérothermie n'est pas terrible dans les Vosges, par contre il y a beaucoup d'eau !
En dehors des nappes phréatiques peut-on connecter une pac eau-eau sur une source, si oui quel doit-être le débit minimal ?
Est-il techniquement possible de puiser dans un ruisseau, est-ce intéressant ?
merci
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour,

le problème avec un ruisseau ou une source, est que sa température est très basse en hiver. C'est pour ça que l'on utilise quasi uniquement comme source en eau perdue ( dans les années 80, on utilisaient même l'eau du robinet...) , les nappes phréatique sont entre 8 et 12 °, les ruisseaux doivent facilement fleurter avec le 0°.

Il te reste les sondes verticales et horizontales.

A bienôt.
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m

Message par copalp »

Bonjour,

le débit d'eau nécessaire d'une source pour prélever des calories dépend de sa température et la puissance que tu veux extraire :
Débit = 0.86 x (Puissance frigo / dT).
Débit en litres/heure
Puissance frigo : c'est la puissance puisée à la source en Watts
dT en Kelvin : c'est la différence de température entre l'eau de la source prélevée et celle rejetée.
Attention l'eau gèle à 0 °C ! et mieux vaut prendre quelques degrés de marge.
Mesure tes débits et à ta calculette ... :)