Pb de Releve TEMPO/EJP avec Temp ext > H22
-
RV45530
- Assidu

- Messages : 35
- Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pb de Releve TEMPO/EJP avec Temp ext > H22
Bonjour, lors du dernier passage en zone rouge Tempo, je me suis retrouvé sans chauffage ( ni pAC , ni chaudière ) ... retour sur la documentation Tecnibel... et suis arrivé àla conclusion qu'il fallait modifier le H22 ( seuil chaudière réglé sur 3°C) car EDF était passé en rouge malgré une température extérieur de 10/15°C. J'ai donc mis le H22 sur 15° au lieu de 3° et la relève chaudière a opéré. Content d'avoir trouvé une parade rapide mais un petit peu interloqué que la chaudière ne démarre pas indépendamment du H22 quand la PAC est interdite ? Quelqu'un a t il eu un problème similaire, s'agit il d'un pb d'installation/raccordement....de conception....de fonctionnement... Merci de vos lumières.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est un problème de d'installation à première vu.
La PAC ne gère la relève uniquement vis à vis de la T°c ext., elle ne gère pas le Tempo.
Pour le tempo, cela doit être intégré dans la commande électrique de la chaudière et de la PAC.
N'oublit pas de remettre H22 à 3 quant tu ne serras plus en zone rouge, sinon ta chaudière vat fonctionné en permanence.
La PAC ne gère la relève uniquement vis à vis de la T°c ext., elle ne gère pas le Tempo.
Pour le tempo, cela doit être intégré dans la commande électrique de la chaudière et de la PAC.
N'oublit pas de remettre H22 à 3 quant tu ne serras plus en zone rouge, sinon ta chaudière vat fonctionné en permanence.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
RV45530
- Assidu

- Messages : 35
- Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Es tu sur ? la doc de la PAC indique "toutefois elle ( la chaudiere) peut etre autorisée pour des températures supérieures si le générateur est en alarme ou si le fonctionnement du générateur est interdit par une sécurité"... donc si elle ne démarre pas (cause tempo ou panne), le relai ne doit il pas etre pris par la chaudiere ? Ca serait logique et rassurant , non ?
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Non, je ne suis pas sur
Mais je confirme d'après tes explications, la PAC autorise la marche de la chaudière si elle est en défaut, le défaut est interne à la PAC, mais le tempo est une information externe qui provient de ton compteur EDF.
Il suffit de reperer ou vat l'information tempo du compteur EDF.
Mais je confirme d'après tes explications, la PAC autorise la marche de la chaudière si elle est en défaut, le défaut est interne à la PAC, mais le tempo est une information externe qui provient de ton compteur EDF.
Il suffit de reperer ou vat l'information tempo du compteur EDF.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Je pense que ton installateur n'a pas fait les branchements qu'il faut pour la relève. Chez moi le signal tempo rouge reçu du compteur EDF simule un défaut GR (visible sur l'aquaset) donc la pac ne tourne plus et c'est la chaudière qui démarre.
J'ai toujours pensé qu'il y avait mieux à faire, nottament commander un arrêt complet de la pac car dans mon cas j'ai remarqué que le circulateur de la pac tourne quand même en tempo rouge (quand temp ext <2°). Maintenant si vous avez pas de glycol c'est une sécurité aussi...
Je pense que ton installateur n'a pas fait les branchements qu'il faut pour la relève. Chez moi le signal tempo rouge reçu du compteur EDF simule un défaut GR (visible sur l'aquaset) donc la pac ne tourne plus et c'est la chaudière qui démarre.
J'ai toujours pensé qu'il y avait mieux à faire, nottament commander un arrêt complet de la pac car dans mon cas j'ai remarqué que le circulateur de la pac tourne quand même en tempo rouge (quand temp ext <2°). Maintenant si vous avez pas de glycol c'est une sécurité aussi...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
RV45530
- Assidu

- Messages : 35
- Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
A partir des photos de mon site tu peux surement comparer, j'ai que ça à te montrer, pas de schéma désolé...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...