Quel contrat EDF souscrire?.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
- Localisation : Alsace
Quel contrat EDF souscrire?.
Hello, je me demande quel type de contrat avez vous souscris chez EDF pour alimenter votre PAC.
Future propriaitaire d'une PAC, vos avis seront très précieux. Je pense souscrire un abonnement à 18KvA.
Merci.
Future propriaitaire d'une PAC, vos avis seront très précieux. Je pense souscrire un abonnement à 18KvA.
Merci.
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Salut Stef
Houah !!!! 18 KVA
Tu prévois quoi comme PAC pour quels volumes à chauffer
Moi, j'étais en 12 au début puis je suis redescendu à 9 et ça a bien tenu cet hiver avec ma Daikin RZQ125
Reigua
Houah !!!! 18 KVA
Tu prévois quoi comme PAC pour quels volumes à chauffer
Moi, j'étais en 12 au début puis je suis redescendu à 9 et ça a bien tenu cet hiver avec ma Daikin RZQ125
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
Salut
En triphasé, je viens de me faire raccorder, et j'ai finalement choisi tempo en 18 kVA. C'est pas plus cher que du 12 en tempo, et j'ai plein de puissance dispo par phase, pour une grande maison quand même.
Je ferais le bilan au bout d'un an. A savoir quand même que je suis en tout elec sauf four et cuisson, sur du air/eau, avec probablement dès l'hiver l'ECS sur la PAC. Et que j'aurais probablement 2 PACs monophasées pouvant fonctionner en // au bout du compte (une daikin tri +airmat était prévue au départ)
En triphasé, je viens de me faire raccorder, et j'ai finalement choisi tempo en 18 kVA. C'est pas plus cher que du 12 en tempo, et j'ai plein de puissance dispo par phase, pour une grande maison quand même.
Je ferais le bilan au bout d'un an. A savoir quand même que je suis en tout elec sauf four et cuisson, sur du air/eau, avec probablement dès l'hiver l'ECS sur la PAC. Et que j'aurais probablement 2 PACs monophasées pouvant fonctionner en // au bout du compte (une daikin tri +airmat était prévue au départ)
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
- Localisation : Alsace
Salut Reigua.
Donc j'ai opté pour une Pac Stiebel WPL 23 Air/Eau avec un appoint de chauffage par bois.
Ma surface est de 385 m3, ce qui représente 145m², 180 m² au sol.
Pour mon abonnement, je vais rencontrer un conseiller d'EDF avant toute chose, mais selon mes calculs c'est le forfait de 18KvA ( 30 A par phase )qui est le mieux approprié en ce qui me concerne.
Calcul fait en comptabilisant la marche de la PAC, du four, de la plaque à induction pour ne citer que les gros électroménagers.
Ce qui fait : 5kw ( pac )= 7.58A par phase, induction max 6.8Kw = 10A par phase, four max 3.8 kw = 5A donc un total de 22.58 A grosso modo .
Voila.
Donc j'ai opté pour une Pac Stiebel WPL 23 Air/Eau avec un appoint de chauffage par bois.
Ma surface est de 385 m3, ce qui représente 145m², 180 m² au sol.
Pour mon abonnement, je vais rencontrer un conseiller d'EDF avant toute chose, mais selon mes calculs c'est le forfait de 18KvA ( 30 A par phase )qui est le mieux approprié en ce qui me concerne.
Calcul fait en comptabilisant la marche de la PAC, du four, de la plaque à induction pour ne citer que les gros électroménagers.
Ce qui fait : 5kw ( pac )= 7.58A par phase, induction max 6.8Kw = 10A par phase, four max 3.8 kw = 5A donc un total de 22.58 A grosso modo .
Voila.
Modifié en dernier par Stef le dim. juil. 02, 2006 4:51 pm, modifié 1 fois.
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Salut
Pourquoi du triphasé pour cette surface ? Parce-que le COP de la PAC est "un peu" meilleur ?
Si c'est pour cela, regarde bien les tarifs d'abonnements edf car en monophasé, les tarifs s'envolent !!!
C'est peut-être pas le cas en TRI
@+
Reigua
Pourquoi du triphasé pour cette surface ? Parce-que le COP de la PAC est "un peu" meilleur ?
Si c'est pour cela, regarde bien les tarifs d'abonnements edf car en monophasé, les tarifs s'envolent !!!
C'est peut-être pas le cas en TRI
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Alex25
- Très assidu
- Messages : 126
- Enregistré le : jeu. mai 25, 2006 6:26 pm
- Localisation : Doubs
Reigua a écrit :Salut
Pourquoi du triphasé pour cette surface ? Parce-que le COP de la PAC est "un peu" meilleur ?
Si c'est pour cela, regarde bien les tarifs d'abonnements edf car en monophasé, les tarifs s'envolent !!!
C'est peut-être pas le cas en TRI
@+
Reigua
stiebel = triphasé obligatoirement !
a puissance equivalente, abonnement Mono = abonnement Tri.
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
ReAlex25 a écrit :Reigua a écrit :Salut
Pourquoi du triphasé pour cette surface ? Parce-que le COP de la PAC est "un peu" meilleur ?
Si c'est pour cela, regarde bien les tarifs d'abonnements edf car en monophasé, les tarifs s'envolent !!!
C'est peut-être pas le cas en TRI
@+
Reigua
stiebel = triphasé obligatoirement !
a puissance equivalente, abonnement Mono = abonnement Tri.
Oui, mais en monophasé, tu n'aurais pas besoin d'un si gros abonnement vu que tout est "groupé" sur une seule et même phase
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Alex25
- Très assidu
- Messages : 126
- Enregistré le : jeu. mai 25, 2006 6:26 pm
- Localisation : Doubs
Reigua a écrit :ReAlex25 a écrit :Reigua a écrit :Salut
Pourquoi du triphasé pour cette surface ? Parce-que le COP de la PAC est "un peu" meilleur ?
Si c'est pour cela, regarde bien les tarifs d'abonnements edf car en monophasé, les tarifs s'envolent !!!
C'est peut-être pas le cas en TRI
@+
Reigua
stiebel = triphasé obligatoirement !
a puissance equivalente, abonnement Mono = abonnement Tri.
Oui, mais en monophasé, tu n'aurais pas besoin d'un si gros abonnement vu que tout est "groupé" sur une seule et même phase
@+
Reigua
va falloir m'expliquer, car avec un abonnement à 12 KVA (60A) que ce soit en mono ou en tri tu as toujours 12 KVA (60A):
12 KVA (60A) sur une phase en mono et 4 KVA (20A) par phase en tri
apres c'est une histoire de raccordement pour bien equilibrer les phases
je dis une conn . . . ?
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
par contre si en tri on a 4KW par phase je doute qu'on arrive a "remplir" correctement chaque ligne il reste toujours un "p'tit fond"
exemple sur la phase 1: machine a laver 2.5K
exemple sur la phase 2: seche linge 3K
exemple sur la phase 3: four 3K
si on branche une PAC qui consomme 3K
reste plus que (2.5+1) - 4 = 0.5k sur la PH 1
reste plus que (3.0+1) - 4 = 0.k sur la PH 2
reste plus que (3.0+1) - 4 = 0.k sur la PH 3
je pense que pour 12K le mono est plus souple
a+
en tant qu'electromecanicien A LA RETRAITE les 12KW en mono sont disponibles "jusqu'a la dernire goutte"va falloir m'expliquer, car avec un abonnement à 12 KVA (60A) que ce soit en mono ou en tri tu as toujours 12 KVA (60A):
12 KVA (60A) sur une phase en mono et 4 KVA (20A) par phase en tri
apres c'est une histoire de raccordement pour bien equilibrer les phases Wink
je dis une conn . . . ? Rolling Eyes
par contre si en tri on a 4KW par phase je doute qu'on arrive a "remplir" correctement chaque ligne il reste toujours un "p'tit fond"
exemple sur la phase 1: machine a laver 2.5K
exemple sur la phase 2: seche linge 3K
exemple sur la phase 3: four 3K
si on branche une PAC qui consomme 3K
reste plus que (2.5+1) - 4 = 0.5k sur la PH 1
reste plus que (3.0+1) - 4 = 0.k sur la PH 2
reste plus que (3.0+1) - 4 = 0.k sur la PH 3
je pense que pour 12K le mono est plus souple
a+
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
- Localisation : Alsace
Stiebel font des PAC en mono, mais uniquement en "eau/eau" les WPF 5 et 7, celles ci se distinguent par le modèle se finissant par S.
Pour revenir à mon abondement, que je prenne du 18kva en mono ou en tri, le tafif de l'abonnement est le meme, pareil pour l'ampérage à savoir du 90A soit sur une phase, soit sur les 3.
Pour revenir à mon abondement, que je prenne du 18kva en mono ou en tri, le tafif de l'abonnement est le meme, pareil pour l'ampérage à savoir du 90A soit sur une phase, soit sur les 3.
- Alex25
- Très assidu
- Messages : 126
- Enregistré le : jeu. mai 25, 2006 6:26 pm
- Localisation : Doubs
juju a écrit :bonjour
en tant qu'electromecanicien A LA RETRAITE les 12KW en mono sont disponibles "jusqu'a la dernire goutte"va falloir m'expliquer, car avec un abonnement à 12 KVA (60A) que ce soit en mono ou en tri tu as toujours 12 KVA (60A):
12 KVA (60A) sur une phase en mono et 4 KVA (20A) par phase en tri
apres c'est une histoire de raccordement pour bien equilibrer les phases Wink
je dis une conn . . . ? Rolling Eyes
par contre si en tri on a 4KW par phase je doute qu'on arrive a "remplir" correctement chaque ligne il reste toujours un "p'tit fond"
exemple sur la phase 1: machine a laver 2.5K
exemple sur la phase 2: seche linge 3K
exemple sur la phase 3: four 3K
si on branche une PAC qui consomme 3K
reste plus que (2.5+1) - 4 = 0.5k sur la PH 1
reste plus que (3.0+1) - 4 = 0.k sur la PH 2
reste plus que (3.0+1) - 4 = 0.k sur la PH 3
je pense que pour 12K le mono est plus souple
a+
on est bien en "phase" Juju
le plus difficile avec le tri est de bien repartir les charges . . . . et comme tu le dis, il y aura toujours quelques pertes sur chaque phase
Alex25.
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
ReStef a écrit :Stiebel font des PAC en mono, mais uniquement en "eau/eau" les WPF 5 et 7, celles ci se distinguent par le modèle se finissant par S.
Pour revenir à mon abondement, que je prenne du 18kva en mono ou en tri, le tafif de l'abonnement est le meme, pareil pour l'ampérage à savoir du 90A soit sur une phase, soit sur les 3.
Je chauffe mes 240m² avec une PAC Air/eau et je suis en abonnement mono de 9ka
Ce qui te pénalise, ce sont les appels de puissance limitées par phase, ce que tu n'as pas en moniophasé. C'est beaucoup plus souple.
A puissance égale, tu risques de "disjoncter" si une de tes phases en tri dépasse l'intensité absorbée (elle est divisée par 3 par rapport à ta puissance totale) alors qu'en monophasé, tu disposes de toute la plage de puissance sur la même phase, donc cela doit te permettre de réduire ton abonnement
Bon WE
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
- Accro
- Messages : 288
- Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
- Localisation : Près d'Aix-en-Provence
- Contact :
T'as pas de soucis ??"Reigua"
Je chauffe mes 240m² avec une PAC Air/eau et je suis en abonnement mono de 9ka
Mon installateur de PAC m'a conseillé un abonnement 12 KW. Je suis en train de me poser la question si cela est bien nécessaire ??? Lors du démarrage peut être (ma lumière diminue un peu pendant 1 seconde !!) mais ensuite.
J'ai vu que Technibel vendait un kit de démarrage mono. Quelqu'un connait ?
Cela me permettra peut être de passer à du 9 KW...
Mais vu que j'ai tout d'électrique, je me pose des questions...(plaque induction, four MAL, LV, Chauffe eau ...)
Cmoila.
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
le plus simple et moins cher c'est le delesteur
on choisi un poste pas trop important et qui consomme beaucoup et on le raccorde au delesteur. si au démarrage de la pompe l'appel de courant risque de depasser l'abonnement le delesteur 'deleste'le circuit choisit "coupe la ligne choisi" pendant l'appel de courant.
c'est tres utilisé dans les install avec chauffage electrique ou l'on choisit de delester un radiateur en cas de besoin
exemple sur le site d'EDF http://particuliers.edf.fr/article68.html
vue d'un delesteur
pour maintenir de bon termes avec sa famille eviter de delester:
la lumiere dans l'escalier
les spots, dans la salle de bain... la ou Mme se maquille
la tele
l'ordinateur ou la sono des enfants
le four de madame "meme tout ce qui appartient a Madame sauf le fer a repasser
reste plus que l'atelier ou le garage
on choisi un poste pas trop important et qui consomme beaucoup et on le raccorde au delesteur. si au démarrage de la pompe l'appel de courant risque de depasser l'abonnement le delesteur 'deleste'le circuit choisit "coupe la ligne choisi" pendant l'appel de courant.
c'est tres utilisé dans les install avec chauffage electrique ou l'on choisit de delester un radiateur en cas de besoin
exemple sur le site d'EDF http://particuliers.edf.fr/article68.html
vue d'un delesteur
pour maintenir de bon termes avec sa famille eviter de delester:
la lumiere dans l'escalier
les spots, dans la salle de bain... la ou Mme se maquille
la tele
l'ordinateur ou la sono des enfants
le four de madame "meme tout ce qui appartient a Madame sauf le fer a repasser
reste plus que l'atelier ou le garage