lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lariboule »

Voila je viens de conclure mon 1er mois avec ma PAC et donc mon 1er relevé de compteur sur le mois (entre le 25 Décembre et le 25 Janvier)
Verdict :
Je n'ai pas de compteur dédié à la PAC donc cette conso est une conso totale c-a-d avec PAC + ECS + toute mon installation electrique.
J'ai donc consommé 1425 KW ce qui me fait une moyenne de 46 KW/jour...
Sachant que je suis à un tarif EDF de 0,08€/KW ==> 114€ sur 1 mois.
Je rappelle que c'est tout compris...
En plus c'etait un mois plutot froid sur Bordeaux ...
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

lariboule a écrit :Sachant que je suis à un tarif EDF de 0,08€/KW...
:shock: heu c'est quoi ce tarif ?
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lariboule »

C'est le tarif bleue si je me trompe pas et j'ai pas d'HP ou HC...
J'ai un abonnement aussi pas tres cher je suis en triphasé 9KVA - 15A..
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

lariboule a écrit :C'est le tarif bleue si je me trompe pas et j'ai pas d'HP ou HC...
J'ai un abonnement aussi pas tres cher je suis en triphasé 9KVA - 15A..
Le supplément d'abonnement double tarif HP/HC est vite amorti avec une PAC, même avec (seulement) 1/3 en HC, le gain reste intéressant.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par kenbois »

tarif bleu, option base, 9KvA, c'est pas plutot 0.1125 ?
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai ... 41626.html
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lariboule »

Voila un copier/coller de ma facture EDF de l'année dernière :
92 jours à 0,0787S + 269 jours à 0,0803S
soit un prix moyen de 0,0799S

Omission de ma part, c'est HT et non TTC

Donc cela me ferait environ : 150€ TTC si mes calculs sont bons en reprenant les valeurs precedentes...
Or je payais déja 45€ par mois uniquement pour mon installation electrique avant PAC...donc j'en déduit que pour ce mois j'en ai eu pour environ 105€ de PAC + ECS ...

Pensez-vous que c'est correct niveau conso ? Je chauffe a 19°

Ce qui est bizarre c'est que le 9KW est bien à 0,1125 mais pour du 45 A alors que je suis a 15A...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

lariboule a écrit : Ce qui est bizarre c'est que le 9KW est bien à 0,1125 mais pour du 45 A alors que je suis a 15A...
45A mono = 15A TRI (par phase).
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lariboule »

C'est vrai logique :P
Merci..
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 500
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bdx25 »

je reviens sur la consommation pac ecs du forumeur de Bouxières : 205 kwh/mois en géothermie horizontale

j'étais déçu de la consommation ecs en géothermie verticale dans ma maison, 140 kwh/mois soit 1650 par an

ça conduit à 150 euros environ pour 6 personnes dont un bébé

les marchands de ballons géothermiques, qui parlent de 70 euros/an, doivent s'adresser à un couple de retraités qui limite au maxi sa consommation d'ecs

d'autres forumeurs ont-ils des relevés précis de leur ecs solaire/électrique, ballon thermodynamique ou ecs sur pac de chauffage ?

ça permettrait de comparer
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
cedro 35
Accro
Accro
Messages : 207
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
Localisation : ouest de rennes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cedro 35 »

Bonsoir bdx,
pour ma part depuis le 21/11/08, date de la pose du compteur pour mon bec thermodynamique de 300l, un total de 1345 kwh.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

bdx25 a écrit :je reviens sur la consommation pac ecs du forumeur de Bouxières : 205 kwh/mois en géothermie horizontale

j'étais déçu de la consommation ecs en géothermie verticale dans ma maison, 140 kwh/mois soit 1650 par an

ça conduit à 150 euros environ pour 6 personnes dont un bébé

les marchands de ballons géothermiques, qui parlent de 70 euros/an, doivent s'adresser à un couple de retraités qui limite au maxi sa consommation d'ecs

d'autres forumeurs ont-ils des relevés précis de leur ecs solaire/électrique, ballon thermodynamique ou ecs sur pac de chauffage ?

ça permettrait de comparer
avec un ballon ecs de 500l 4 pers on tourne à 600kwh/an pour l'ecs produit direct par la pac (hc) soit un peu moins de 60€/an
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

ballon 100% elec (pour l'intant) dans le garage, il subit donc les variation de température
le thermostat est réglé a 55°C au lieu de 65°C ce qui fait baissé la conso élec d'environ 30%

consommation d'eau chaude par jour: 177 litres
consommation d'élec par jour: 9kwh en été et 12kwh l'hiver

avec une pac et un cop de 3 (voir plus en été) et une isolation du ballon ça devrait tourné autour de 3kwh/jour
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 500
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bdx25 »

j'en conclus donc que mon ballon est particulièrement mal isolé

testé fin 2008, il perdait 10 degrés la nuit, sans aucun puisage (maison inachevée et inhabitée, un peu froide certes : 10° environ)

j'ai déjà mis 2 tours de film à bulles autour, il faudra que j'en rajoute
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

bdx25 a écrit :j'en conclus donc que mon ballon est particulièrement mal isolé

testé fin 2008, il perdait 10 degrés la nuit, sans aucun puisage (maison inachevée et inhabitée, un peu froide certes : 10° environ)
effectivement c'est énorme comme perte! :cry:
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour
Ma conso eau annuelle tourne a 2006=136, 2007=156 ,2008=149 , 2009=181 m3
année 2009 conso ECS PAC mini aout 71 Kw donc moins de 2kw/j pour 300 l et je n'étais pas en vacances et 6 personnes.
Regarde mes consos dans le wiki pour te faire une idée
Mais de toute manière toutes les pac n'ont pas le même rendement et les ballons ECS ne fonctionnent pas tous sans appoint comme le mien.

CMickael a écrit :ballon 100% elec (pour l'intant) dans le garage, il subit donc les variation de température
le thermostat est réglé a 55°C au lieu de 65°C ce qui fait baissé la conso élec d'environ 30%

consommation d'eau chaude par jour: 177 litres
consommation d'élec par jour: 9kwh en été et 12kwh l'hiver

avec une pac et un cop de 3 (voir plus en été) et une isolation du ballon ça devrait tourné autour de 3kwh/jour