L'installation est réalisée dans une maison d'environ 150m² avec RDC + Etage équipés de planchers chauffants REHAU sur chape anydrite Agilia A Lafarge.
Secteur Sud Est à proximité de Valence.
Déperditions estimées selon les fabricants de PAC entre 10 et 11 KW.
L'installation:
PAC Avenir Energie Eau Glycolée / Eau 12KW
Réversibilité par inversion de cycle
Pas d'ECS géothermique
Capteurs horizontaux PEHD 25
Thermostat principal + 4 thermostats esclaves dans les chambres
Coût approx:
Plancher PER Rehau + PAC + capteur : 12K€
Terrassement 230 m²: 700 €
Isolant de sol TMS : 1500 €
Nous sommes très satisfait de ce mode de chauffage, et attendons l'été 07 pour tester le rafraichissement (problèmes de cycles courts l'été 06)
Historique des problèmes rencontrés:
Fuite sur un collecteur du capteur géothermique Août 06. Cause: un coude Laiton fissuré.
Innefficacité du rafraichissement Août 06. Causes : Cycles trops courts, modification du schéma électrique en cours pour passer le circulateur Plancher en continu lorsque la PAC est en mode rafraichissement. Bruit mécanique au redémarrage d'un cycle sur deux. Le compresseur semblait tourner "à vide" pour être aussi bruyant, et se coupait quelques secondes plus tard. L'installateur a procédé à quelques réglages, et attendons l'été 07 pour tester la fonction raffraichissement .
SAV:
Le SAV Avenir Energie est présent, l'installateur est accessible assez facilement malgré la bulle géothermique.
Seul reproche, j'aurai préféré avoir des débitmètres d'installés sur les nourrices, des indicateurs de T° et davantage d'électronique sur la PAC (temps de fonctionnement, T° départ / retour Plancher et Capteur, nb démarrage etc...)
Enfin les photos (Vieux motard que jamais!):
Mise en place du capteur:



Remise en forme du terrain:

Installation du plancher chauffant + chape liquide:


Mise en place de la PAC:




Pour conclure, il s'agit à mon goût d'une installation peu complexe, économique et performante, le tout à un tarif cohérent.
Conso Hiver 05 (Nov 05 => Mars 06):: 3700 KW
Conso Hiver 06 (Oct 05 => Mars 06):: 2450 KW