Message par did44 »

Bonjour dbercy,
Ca se voit peut être mal sur les photos mais il y a une évacuation au milieu de la rigole à l'arrière (tuyau PVC diametre 50 qui descend direct à 45° vers un puisard 2m50 plus bas en bas de l'escalier). Le socle est en pente vers l'arrière et la rigole sur l'arrière est en pente des 2 cotés vers le milieu donc vers l'évacuation. Et l'eau ne stagne donc pas.
J'avais juste une mauvaise pente supplémentaire sur le coté d'où l'ajout de la cornière pour forcer l'eau à aller uniquement sur l'arrière

Ceci dit, c'est moi qui ait décidé de faire une évacuation et pas mon installateur. Ca ne l'aurait d'ailleurs pas perturbé si je n'en avais pas fait. Mr Daikin est moins regardant que Mr Dimplex apparemment...
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

loping a écrit :salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au sol :?: :?:
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

la seul vrai solution ,une grille de 1M de large a l'arriere de l'unité racordé a un tuyau de 100 et bien sur réhaussé la pac pour évité la prise en glace ,il fallait le prévoir avant le coulage de la dalle
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

dbercy a écrit :n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au sol :?: :?:
Attention, si plusieurs jours de gel consécutifs, le tuyau peu se boucher par l'accumulation de glace.
Si le tuyau n'est pas trop long et que le cordon traceur du fond de la PAC a un peu de mou, tu peux lui faire faire une boucle dans le tuyau (c'est ce que j'ai fait chez moi).
En plus, j'ai fendu le tuyau sur le dessus et sur toute sa longueur (15cm) pour pouvoir le dégager facilement au cas ou il prendrai en glace (ce qui empêcherai l'écoulement).
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

VincentN a écrit :
dbercy a écrit :n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au sol :?: :?:
Attention, si plusieurs jours de gel consécutifs, le tuyau peu se boucher par l'accumulation de glace.
Si le tuyau n'est pas trop long et que le cordon traceur du fond de la PAC a un peu de mou, tu peux lui faire faire une boucle dans le tuyau (c'est ce que j'ai fait chez moi).
En plus, j'ai fendu le tuyau sur le dessus et sur toute sa longueur (15cm) pour pouvoir le dégager facilement au cas ou il prendrai en glace (ce qui empêcherai l'écoulement).
pour ma part, j'ai une évacuation sur tuyau soupe de 30 mn non isolé et jamais eu un problème de prise en glace dans le circuit d'évacuation, aucun cordon de chauffe non plus!! l'évacuation se situe par l'intérieur du monobloc, celui ci est isolé et la température certainement plus clémente qu'à l'ext (a en croire les souris qui s'y invitent ) :lol:
jesaispas
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : ven. sept. 04, 2009 5:27 pm
Localisation : 42

Message par jesaispas »

+1, pareil !

dbercy a écrit :
VincentN a écrit :
dbercy a écrit :n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au sol :?: :?:
Attention, si plusieurs jours de gel consécutifs, le tuyau peu se boucher par l'accumulation de glace.
Si le tuyau n'est pas trop long et que le cordon traceur du fond de la PAC a un peu de mou, tu peux lui faire faire une boucle dans le tuyau (c'est ce que j'ai fait chez moi).
En plus, j'ai fendu le tuyau sur le dessus et sur toute sa longueur (15cm) pour pouvoir le dégager facilement au cas ou il prendrai en glace (ce qui empêcherai l'écoulement).
pour ma part, j'ai une évacuation sur tuyau soupe de 30 mn non isolé et jamais eu un problème de prise en glace dans le circuit d'évacuation, aucun cordon de chauffe non plus!! l'évacuation se situe par l'intérieur du monobloc, celui ci est isolé et la température certainement plus clémente qu'à l'ext (a en croire les souris qui s'y invitent ) :lol:
Mon install DIMPLEX LA16MS sur radiateurs :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11960
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

jesaispas a écrit :+1, pareil !
normal, c'est une dimplex!
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

loping a écrit :salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
Bonjour. Pour ma part, jamais eu de problème de montée de glace l'hiver dernier. Les rares fois ou il y a eu une fine couche de glace, c'était par temps froid et sec et donc le matin, il y avait du soleil et c'était fondu bien avant la fin de la matinée. Pour moi, la baguette va juste éviter que l'eau aille sur le côté et ne changera rien vis à vis d'une prise en glace que je n'ai jamais eu. De toute façon, je vais tester cet hiver mais je suis confiant car je n'habite pas au groenland contrairement à certains d'entre vous (cf certaines photos assez impressionnantes de PACs gelées sur le forum)...
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

did44 a écrit :Bonjour. Pour ma part, jamais eu de problème de montée de glace l'hiver dernier. Les rares fois ou il y a eu une fine couche de glace, c'était par temps froid et sec et donc le matin, il y avait du soleil et c'était fondu bien avant la fin de la matinée. Pour moi, la baguette va juste éviter que l'eau aille sur le côté et ne changera rien vis à vis d'une prise en glace que je n'ai jamais eu. De toute façon, je vais tester cet hiver mais je suis confiant car je n'habite pas au groenland contrairement à certains d'entre vous (cf certaines photos assez impressionnantes de PACs gelées sur le forum)...
La prise en glace n'est pas uniquement dépendante du froid.
C'est surtout l'humidité ambiante qui compte.
Il vaut mieux un froid sec qu'un temps plus "clément" (± 5°) mais humide.
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Salut VincentN
OK avec toi sur le principe mais je disais ce que j'avais constaté l'hiver dernier pour mon cas :

Je n'ai de la glace sur le support béton que quand il fait bien froid donc chez moi, ça veut dire temps dégagé donc soleil qui fait fondre rapidement le peu de glace qu'il y a sur le support. Au moins pour ce point là, c'est un avantage d'avoir une unité extérieure qui voit le soleil.

Sinon, effectivement, avec températures plus clémentes et humidité, il y a plus de givrage sur la PAC donc les cycles de dégivrage font couler plus d'eau. Mais dans ce cas de figure avec températures moins froides, l'eau n'a pas le temps de geler et part sans souci dans l'évacuation.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation d'Octobre 2010 : 148 KWh (4,77 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Total consommé 2010 : 2445 KWh

Température extérieure moyenne en Octobre : 12,56°

Le chauffage s'est déclenché la première fois le 19/10 matin.

Suite au test de baisse de température ECS effectué cet été et n'ayant pas constaté de perte notable de confort, je garde pour cet hiver la température de chauffe ECS à 50° au lieu de 55°.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Novembre 2010 : 399 KWh (13,3 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Total consommé 2010 : 2844 KWh

Température extérieure moyenne en Novembre : 7,85°

Il fait froid ces derniers jours. La PAC fonctionne en continu avec des dégivrages toutes les 2 heures ce qui donne des consommations journalières supérieures à 30KWh.
Modifié en dernier par did44 le mar. janv. 04, 2011 7:18 pm, modifié 1 fois.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

j'ai fait 2 modifs de paramétrage hier :
1) Suite à la petite période de froid que l'on a eu, augmentation de ma loi d'eau à basse température car j'ai trouvé que ça avait du mal à maintenir la consigne (paramètre 3-02 à 51° au lieu de 48°)
2) Le réchauffement automatique de l'ECS de 40° à 50° suffit largement l'été mais l'hiver, avec l'eau froide qui est "bien froide", je trouve que c'est un peu juste quand on a pas de bol et qu'on arrive dans la douche avec le ballon juste au dessus de 40°. J'ai donc changé pour chauffer l'hiver à 55° quand l'eau est à 45°(paramètres b-00, b-01 et b-03). Mais je remettrai 40/50 l'été.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

2 nouvelles modifs de paramétrage faites aujourd'hui :
Suppression du stockage de désinfection hebdo et température maxi en sortie PAC (C-00) descendu à 60°
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1