Salut Alain,ALAIN24 a écrit :Bonjour Alain
petit compte rendu de ce matin
p 48= -5
temp amb 22°
P41=50.9
p42=47
p40=46.7
depuis le passage du circulateur sur le 3 et la fermeture du bipass, j'ai gagné 1° de temp amb , je pense mettre mon p20 sur 4 et baisser la consigne de 1° pour revenir a 21° , donne moi ton avis
Ah enfin j'ai trouvé quelqu'un qui chauffe comme moi entre 21 et 22°C
Un delta de 4.2 à -5°C c'est bon.
Je ne suis pas sur qu'il faille attribuer au passage à la vitesse 3 le gain de 1 °C ambiant même si tu as amélioré la vitesse de passage dans l'échangeur et les radiateurs, il serait d'ailleurs intéressant (si cela est possible) de connaître la T°C Entrée et sortie radiateur pour voir.
Si tu n'as pas d'inconfort (sensation désagréable de variation de T°C ambiante) en mettant P20 à 4 au lieu de 3 tu vas sensiblement diminuer le nombre de démarrages.
Pour la consigne à 21°C c'est toi qui voit qu'elle T°C ambiante tu désires.