réglage des têtes thermos....
Bonjour,
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.phpt=1008
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: réglage des têtes thermos....
Bonjour Picotsec,picotsec a écrit :Bonjour,
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
Il n'y en a pas, dans les 2 cas tu fais une erreur !!!
Avec une PAC, l'intérêt est de tourner avec la loi d'eau la plus faible possible.
Pour cela, il faut avoir le débit le plus important possible aux radiateurs.
Donc, il faut tout ouvrir au max puis baisser la loi d'eau pour ajuster la T° ambiante.
Si après il reste encore des pièces "surchauffées", alors là il sera temps de brider un peu les radiateurs, en agissant sur le T de réglage.
- picotsec
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
- Localisation : seine et marne
Bonjour
Merci Vincent pour ta réponse rapide, je suis déjà réglé en loi d'eau et jusque maintenant je réglais mes pièces surchauffées avec les thermos , je voulais savoir si c'était mieux pour la pac et le rendement de faire le réglage par les têtes thermos ou les tés des radiateurs , si tu peux m'expliquer la meilleure façon de faire , merci pour tes réponses.
Merci Vincent pour ta réponse rapide, je suis déjà réglé en loi d'eau et jusque maintenant je réglais mes pièces surchauffées avec les thermos , je voulais savoir si c'était mieux pour la pac et le rendement de faire le réglage par les têtes thermos ou les tés des radiateurs , si tu peux m'expliquer la meilleure façon de faire , merci pour tes réponses.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.phpt=1008
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Il n'y a "physiquement parlant" aucune différence, dans les 2 cas c'est un bridage du débit.picotsec a écrit :Bonjour
Merci Vincent pour ta réponse rapide, je suis déjà réglé en loi d'eau et jusque maintenant je réglais mes pièces surchauffées avec les thermos , je voulais savoir si c'était mieux pour la pac et le rendement de faire le réglage par les têtes thermos ou les tés des radiateurs , si tu peux m'expliquer la meilleure façon de faire , merci pour tes réponses.
Maintenant, brider "moyennement" avec les T te permet de toujours avoir la main avec les robinets thermostatiques plus facilement.
Mais, et je le répète, ce réglage doit se faire APRÈS avoir correctement réglé sa loi d'eau.
Si, pour obtenir la T° souhaitée partout, tu dois encore fermer tous les robinets ou T de réglages, c'est signe que ta loi d'eau est inutilement trop élevée.
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: réglage des têtes thermos....
Bonjour Picotsec,picotsec a écrit :Bonjour,
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
La seule nuance est que bridage par les tés implique radiateur toujours bridé tandis que bridage par thermostatique permet de couper quand il y a apport apport de chaleur extérieur. Donc 2 possibilités pour 2 buts différents à mon avis :
J'ai fonctionné avec té bridés sur les radiateurs de ma pièce principale (ou il y a a le thermostat d'ambiance) quand j'avais des radiateurs qui n'étaient pas assez dimensionnés dans certaines pièces (compensation)
Depuis que j'ai augmenté les tailles de radiateurs, tous les tés sont ouverts à fond. J'ai 3 robinets normaux + 2 thermostatiques ouverts à fond (je pense que je changerai ces 2 thermostatiques par des normaux l'année prochaine).
J'ai juste 5 thermostatiques réglés pour avoir à peu près 20° (chambres + cuisine) qui coupent les radiateurs de chaque pièce quand soleil ou cuisine. Ceux là je les garderai.
Donc pour moi, réglage té = réglage persistant tandis que réglage thermostatique, c'est pour les apports variables de chaleurs externes
Edit le 4/1 : correction du nombre de robinets (j'avais compté par erreur 4 robinets normaux mais je n'en ai que 3)
Modifié en dernier par did44 le mar. janv. 04, 2011 7:25 pm, modifié 1 fois.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Bonjour babbab a écrit :salut did
je suis super surpris par ta conso moyenne.
as tu fait une estimation des pertes de ta maison?
a+
bab
L'installateur m'avait calculé 8KW à -4.
Mais je ne connaissais pas ce forum avant l'installation et donc j'ai refait un calcul après l'installation.
Et je trouve 6Kw avec l'outil YoannD et également le fichier Excel de calcul avec les parois. Je pense que c'est la bonne valeur car en plus ca correspond à ce que je consomme.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: réglage des têtes thermos....
salutdid44 a écrit : Depuis que j'ai augmenté les tailles de radiateurs, tous les tés sont ouverts à fond. J'ai 4 robinets normaux + 2 thermostatiques ouverts à fond (je pense que je changerai ces 2 thermostatiques par des normaux l'année prochaine).
pourquoi changer les 2 thermostatiques par 2 normaux dans la mesure ou ils restent ouverts à fond?
Quel est la différence entre 1 normal et 1 thermostatique une fois ouvert à fond?
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Bonjour dbercy
C'est parce que j'ai lu à divers endroits qu'un thermostatique ouvert à fond laisse moins passer qu'un robinet normal également ouvert à fond. Et j'ai aussi eu des grippages de la petite tige metallique sur thermostatique.
A+
C'est parce que j'ai lu à divers endroits qu'un thermostatique ouvert à fond laisse moins passer qu'un robinet normal également ouvert à fond. Et j'ai aussi eu des grippages de la petite tige metallique sur thermostatique.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
ok, pour les grippages, effectivement j'ai déjà eu le problème, surtout sortie de l'automne au redémarrage du chauffage, mais pour le débit, je pensais que c'était le même qu'un robinet classique!did44 a écrit :Bonjour dbercy
C'est parce que j'ai lu à divers endroits qu'un thermostatique ouvert à fond laisse moins passer qu'un robinet normal également ouvert à fond. Et j'ai aussi eu des grippages de la petite tige metallique sur thermostatique.
A+
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
salut
de ce que je lis vous vous méprenez sur l'usage ou l'utilité des T de réglages.
A l'image des robinets sur un répartiteur de plancher, ils servent essentiellement à équilibrer une installation.
le principe d'équilibrage est en quelque sorte le même.
Et la variable prise en compte est la perte de charge, le principe étant de garantir un débit suffisant à chaque émetteur, notamment les plus défavorisés.
Les vannes thermos ont un tout autre rôle, et pour bien régler une installation, il faudrait équilibrer le circuit avant de régler sa loi d'eau.
Quand on a de grandes installs, beaucoup d'émetteurs, ce réglage est essentiel
de ce que je lis vous vous méprenez sur l'usage ou l'utilité des T de réglages.
A l'image des robinets sur un répartiteur de plancher, ils servent essentiellement à équilibrer une installation.
le principe d'équilibrage est en quelque sorte le même.
Et la variable prise en compte est la perte de charge, le principe étant de garantir un débit suffisant à chaque émetteur, notamment les plus défavorisés.
Les vannes thermos ont un tout autre rôle, et pour bien régler une installation, il faudrait équilibrer le circuit avant de régler sa loi d'eau.
Quand on a de grandes installs, beaucoup d'émetteurs, ce réglage est essentiel
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
salut ,tout afait d'accord avec toi fredoche, les tés de réglage serve a équilibré les t° pour chaque piece avec les thermostats ouvert a fond ,il compense les différences qui peut il y'avoir d'une piece moins isolé ou d'une différence de taille de radiateur en gros ca sert a équilibré l'installation ,aprés on régle la loi d'eau,vu q'on fonctionne avec une pac on priviligie une t° la plus basse possible pour évité les cours cycles.on favorise les tés ouvert a fond!
les thermostats utilisable pour les piéces avec apport de chaleur ! soleil ,cheminé etc.
les thermostats utilisable pour les piéces avec apport de chaleur ! soleil ,cheminé etc.
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Salut à tous
Effectivement, le terme d'équilibrage de l'installation est très bien pour les tés.
Mais du coup, je viens de chercher un peu ailleurs sur internet et je n'ai rien trouvé de concluant sur ce point (à diametre comparable, j'ai même vu des thermos qui avaient un débit max plus fort que des normaux, des possibilités de réglages supplémentaires du débit max sur certains modèles, ... donc je n'ai plus d'avis tranché sur ce sujet)
J'ai un des 2 thermos que je voulais changer qui a tendance à gripper donc je le changerai en premier d'ici l'été prochain et je ferai une comparaison de débit max par rapport à un robinet normal une fois démonté. Je verrai bien ce que ça donne...
Effectivement, le terme d'équilibrage de l'installation est très bien pour les tés.
Moi aussi au début mais en lisant certains articles (faire recherche sur le forum de "débit thermostatique"), je me suis convaincu que c'était différent...dbercy a écrit :mais pour le débit, je pensais que c'était le même qu'un robinet classique!
Mais du coup, je viens de chercher un peu ailleurs sur internet et je n'ai rien trouvé de concluant sur ce point (à diametre comparable, j'ai même vu des thermos qui avaient un débit max plus fort que des normaux, des possibilités de réglages supplémentaires du débit max sur certains modèles, ... donc je n'ai plus d'avis tranché sur ce sujet)
J'ai un des 2 thermos que je voulais changer qui a tendance à gripper donc je le changerai en premier d'ici l'été prochain et je ferai une comparaison de débit max par rapport à un robinet normal une fois démonté. Je verrai bien ce que ça donne...
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Ma consommation de Décembre 2010 : 761 KWh (24,55 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Température extérieure moyenne en Décembre : 2,47°.
Durant tous les autres mois de chauffage cette année, j'ai consommé moins que ce qui était estimé sauf pour ce mois de Décembre bien froid où je dépasse très légèrement l'estimation (qui était de 750).
Mais pour toute l'année 2010, j'ai un total consommé de 3605 KWh. C'est beaucoup moins que ce que j'avais estimé donc je suis satisfait.
Sinon, fin Décembre, l'isolation extérieure de mon pignon nord qui devait normalement être faite début Novembre a enfin pu se faire...
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Température extérieure moyenne en Décembre : 2,47°.
Durant tous les autres mois de chauffage cette année, j'ai consommé moins que ce qui était estimé sauf pour ce mois de Décembre bien froid où je dépasse très légèrement l'estimation (qui était de 750).
Mais pour toute l'année 2010, j'ai un total consommé de 3605 KWh. C'est beaucoup moins que ce que j'avais estimé donc je suis satisfait.
Sinon, fin Décembre, l'isolation extérieure de mon pignon nord qui devait normalement être faite début Novembre a enfin pu se faire...
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Ma consommation de Janvier 2011 : 589 KWh (19 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Température extérieure moyenne ce mois : 5,56° (avec période très douce en milieu de mois)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Température extérieure moyenne ce mois : 5,56° (avec période très douce en milieu de mois)
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1