AJTECH/MITSU- Air/Eau Zuran100 **Régul Modifiée** - Ludo67

lelex79
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. févr. 16, 2011 5:04 pm
Localisation : Haute-Savoie

Message par lelex79 »

Bonjour Ludo67,

J'ai une question concernant ton installation et en particulier le régulateur Honeywell.C'est un peu complique a expliquer mais je me lance ...

Nous venons d'acheter une maison équipée d'une PAC Daikin / AJTECH en triphasé et d'une chaudiere gaz Frisquet murale a ventouse.

La chaudière gaz assure 100% de l'ECS
Le chauffage (PC pour 170m2 repartis sur 2 étages) est géré par un système Honeywell HPAC6-40RF qui fait une sorte de load balancing entre la PAC et le gaz en fonction de la température extérieure (tout PAC, tout gaz ou melange des 2).

J'ai toutefois l'impression que ce système Honeywell n'est pas branché correctement. En effet ce système commande bien l'arrêt ou le démarrage de la chaudière (le bornier du Honeywell est connecté a la chaudiere) mais il n'est pas branché sur la PAC. Il est toutefois branché sur une vanne 3 voies entre départ du BT, départ PC et retour PC. Le système contrôle également un circulateur branché entre la vanne 3 voie et le départ PC

Je me demande donc comment le système Honeywell peut arrêter ou démarrer la PAC en fonctionne de l'utilisation ou non du gaz et surtout comment il peut faire remonter a la PAC l'information sur la température ambiante et la température demandée (fournies par le systeme sans fil installé dans la maison).

Bref ma question en résumé est est-ce que ton système Honeywell est connecté a ta PAC AJTECH et si oui comment ?

Merci d'avance

Alex
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)

Message par Ludo67 »

lelex79 a écrit :Bref ma question en résumé est est-ce que ton système Honeywell est connecté a ta PAC AJTECH et si oui comment ?
Bonjour lelex79,

Pour répondre à ta question , et bien non mon régulateur Honeywell n'a absolument rien à voir avec les connections du module hydraulique Ajtech.

Le régulateur Honeywell commande directement le servomoteur de la vanne troie voie dédié au circuit plancher chauffant.

Quand à mon module hydraulique Ajtech, celui-ci reste commandé par l'utilisation du thermostat d'origine Ajtech en une unique limitation haute pour l'arrêt du groupe extérieur et de demande si la consigne d'ambiance s'en ressent , et là ou intervient la majeure partie de ce que j'ai pu modifier sur la régulation de cette Pac, consiste à ajuster au mieux en fonction des besoins la puissance du groupe via mon régulateur en loi d'eau qui lui se charge de leurrer ou non la sonde extérieur afin de limiter la puissance fournie.

Ton régulateur est le même me semble-t-il que celui que commercialise Hitachi avec sa gamme YUTAKI . De ce fait , je ne peu que t'inviter à regarder la présentation d'Alex14 ici même : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265

Ps: Ton régulateur n'influe en rien à la modulation de puissance du groupe, seule la loi de puissance intervient à la modulation du groupe. Quelque soit ce genre de régulateurs, ils ne transmettent qu'une information sommaire au récepteur qui lui aura une action direct sur un simple contact sec(ON / OFF :arrow: Pac) ou comme dans mon cas par exemple, une action sur commande trois points sur servomoteur vanne trois voies , ni plus ni moins.

@+Ludo67 :wink:
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
lelex79
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. févr. 16, 2011 5:04 pm
Localisation : Haute-Savoie

Message par lelex79 »

Bonjour Ludo67,

Merci pour ta réponse et pour ce lien sur la présentation d'Alex14.
J'ai pris le temps de regarder en détail ce week-end ce qu'il en est et je commence maintenant a voir ce que je dois faire pour optimiser l'utilisation de mon système de régulation.

Mon système semble jouer a la fois le rôle de régulateur de V3V et le rôle de ton module loi d'eau (variation de température de depart en fonction de la temp extérieure).

Actuellement le système Honeywell n'est effectivement pas relie a la PAC. Je vais utiliser un système similaire au tiens sauf qu'au lieu de travailler sur le thermostat externe, je vais tenter de travailler sur l'interne en utilisant 2 résistances un relais 2 positions connecte a la regul Honeywell:
- Module Honeywell en mode PAC éteinte, pas d'alimentation sur le relais = 22KOhm pour remplacer le potentiomètre du thermomètre intérieur. La PAC "croit" alors qu'il fait 22.5 a l'intérieur
- Module Honeywell en mode PAC active, alimentation sur le relais = 27kOhn pour remplacer le potentiomètre du thermomètre intérieur. La PAC "croit" alors qu'il fait 18.5 a l'intérieur
Je met une consigne a 21 sur la PAC et du coup mon Honeywell avec un contact tout ou rien pourra commander la PAC. Par dessus le tout je met un interrupteur type va et vient pour pouvoir soit passer sur mon système Honeywell soit repasser en direct sur le "vrai" potentiomètre du thermostat AJTECH.
Penses tu que cela devrait fonctionner ?

J'ai également découvert un autre probleme dans mon installation... le plombier qui a visiblement fait l'installation avec les pieds n'a pas utiliser de serpentin dans le ballon tampon, le circuit hydraulique est donc commun entre chaudière gaz, PAC et plancher chauffant (la température variant dans le plancher chauffant avec la V3V commandée par le régulateur) . Du coup lorsque le circulateur (commandé par le regul Honeywell) se met en route, il "pompe" l'eau dans la chaudière gaz et la PAC ne se met jamais en route !!!

Pour le moment je coupe donc manuellement les vannes entre le ballon tampon et la chaudière gaz. Je vais voir pour installer des électrovannes ou une V3V commandée par un relais sur la regul Honeywell. Le but étant que quand la regul "décide" de mettre en route la chaudière, cela se fasse automatiquement avec un simple contact ON/OFF.

Je vais préparer un schéma de tout ca et essayer de faire une présentation plus détaillée de mon installation (dans un sujet dédié) pour le cas ou cela puisse aider d'autres personnes.

A++

Lelex79
slefebvr
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 1:38 pm

controle unite extérieure

Message par slefebvr »

Bonjour, je possède une clim reversible airwell dc inverteur que je suis en train de modifier en pac air/eau.
Pour le partie frigo, j'ai deux solutions, soit créer mon module hydro (echangeur a plaque + ballon tampon + sondes +...), soit un module hydro ajtech. Pas de problème pour ca.
La ou j'ai du mal c'est pour le controle de l'unité extérieure. je n'ai sais pas si je peux utiliser le fil de commande déjà présent et comment le piloter ? ou si je doit complètement refaire le controle des éléments séparément (compresseur, vannes, cycle de degivrage ...). J'ai toutes les compétences nécessaire pour réaliser un automate de controle évolué. En fait ce qui me manque c'est de savoir ou me connecter sur l'unité et comment la controler. Pourriez-vous m'aider ? Merci. Sébastien
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »