Problème avec le kit de dégivrage sur certaines machines

Répondre
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Problème avec le kit de dégivrage sur certaines machines

Message par Georges32 »

Bonsoir.
On me signale encore un problème de ventilateurs qui tournent au ralenti lorsque le kit de dégivrage s'active (mise en // de la résistance)
Afin de comprendre ce qui se passe, il faudrait que les gens à qui cela est arrivé me donne le type de la machine (PHR, PHRT), et l'année de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique en bas à droite de la machine.
En effet, je ne comprend pas du tout comment et surtout pourquoi, en mode chaud, la sonde SD3 fait varier la vitesse des ventilateurs. En mettant une résistance en //, on ne fait que simuler une hausse de température d'évaporation. En mode chaud, la vitesse des ventilateurs est à fond. Lorque la sonde extérieure du régulateur du kit donne l'ordre de mettre la résistance en //, c'est à 10°, ce qui correspond à une température d'évaporation de +3 environ. Vu que le décallage est d'environ 20°, pour le régulateur de la PàC, cela donne une température d'évaporation de +23°.
Peut être que Technibel, pour protéger le compresseur contre une température d'évaporation trop haute, diminue la vitesse des ventilateurs afin de faire baisser la température d'évaporation. Je ne vois que ça comme explication. Mais, dans ce cas, il doit y avoir un seuil en dessous duquel la vitesse des ventilateurs redevient normale.
Si ça vient de là, le pense qu'on doit pouvoir résoudre le problème non plus à partir de la température extérieure, mais à ce moment là, à partir du moment où la température de l'évaporateur atteint 0°. Mais pour cela, il faudrait savoir si en dessous d'une température extérieure donnée, les ventilateurs ne baissent plus de régime.
Merci de me donner des infos si vous en avez de ce côté là.
Par contre, si chez certains ça ne fonctionne pas et qu'ils désirent me renvoyer le kit, pas de problème.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonjour

j'ai pas tout regarder dans le fct du kit G32 mais le pb (pour qqs pac ) semble plutôt venir des paras F21,F22

rappel F21=1 active pdt le dégivrage les ventils à 60% si la tp3 >F22/10 ;
afin de prévenir une coupure HP pdt dévivrage

F21,F22 sont accessibles(visibilité 258) avec le mot de passe (PSS H46)

salut
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

Bonjour
Juste une info que j avais deja fait remonte l annee derniere,Quand la temperature exterieure est basse les ventillo de ma PAC demarrent a grande vitesse
quand la temperature est plus clemente ils demarrent au ralenti puis accelerent.
Je n ai pas installer pour l instant de KIT G32

si cela peut aider
PAc modele Chappee RO12 MT
Bon courage
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Comme l'a dit Bubus, d'après la doc (en anglais) sur le régulateur que je possède,
le ventilateur est en vitesse mini si l'entrée AI3 (tp3 ) est supérieur à F22.
Toujours d'après la doc dans F22 c'est la valeur de temp/10 qu'il faut mettre.

Par contre Bubus sur quel doc as tu trouvé la valeur de 60% ?

Bonne journée

Alban
danis
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 8:45 pm
Localisation : 50 Contentin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par danis »

Pour infos

Avec ma PAC PHRT 9 et KIT G32, pas de problème le ventillo tourne à fond en permanace, sauf dégivrage..
Paramétre F21=0
F22=20
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Je viens d'équiper 3 PàC PHR avec le kit. Aucun problème sur ce type de machine.
Le problème n'est par sur les PHRT récentes ? (modification de programmes ? )
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Je reviens sur le problème des ventilateurs. Ca ne peut pas venir des paramètres F21 et F22, car ces paramètres sont actifs que lorsque la machine est en dégivrage.
Le problème de la vitesse des ventilateurs, c'est avant le dégivrage, lorsque à 10° extérieur, la résistance se met en // avec la sonde, et de ce fait fait varier la valeur affichée sur le régulateur.
A 10° extérieur, lorque la résistance se met en //, l'afficheur va mesurer une température de 15 où 18°, température d'évaporation. Cette température d'évaporation, si elle était réelle, serait anormalement élevée. Peut être que Technibel à modifié un paramètre pour faire revenir cette température anormalement élevée à une valeur normale, en ralentissant les ventilateurs.
A une certaine température d'évaporation qu'il faufrait observer, la vitesse des ventilateurs doit de nouveau être au maximum.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

Bonsoir à tous....

je me permets d'intervenir car j'ai constaté sur ma RO12MT (ou PHRT12) de 2008 ce phénomène après l'installation du kit de G32...j'en avais discuté à l'époque avec différents intervenants sur le forum et notamment avec G32, que mon problème avait laissé dubitatif....

J'ai toutefois réussi à trouver un compromis qui fonctionne chez moi depuis l'hiver dernier.....

tout d'abord, chez moi, la température d'évaporation "critique" est de 11,5° : au dessus, ventilos en petite vitesse ; en-dessous, ventilos en grande vitesse....

ma solution :
-une résistance de 56K au lieu des 27 de G32 : on "augmente" moins la température d'évaporation
- un déclenchement du thermostat différentiel sous les 7° (au dessus, on revient dans la zone critique)
-d02 réglé à -10° (pour compenser la moindre augmentation de la température d'évaporation) et d03 à 10 minutes

j'ai fonctionné comme cela un demi-hiver....

vous pouvez relire les pages 13 et 14 du post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=180

bonne soirée à tous

Gipno
Répondre