AMZAIR PA26PRC 12,8 kW (7/35) relève chaudière Gaz - Dave56

Répondre
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

AMZAIR PA26PRC 12,8 kW (7/35) relève chaudière Gaz - Dave56

Message par Dave56 »

Bonjour,

l'installation de ma pac AMZAIR en relève d'une chaudière gaz (28 kW avec petit ballon d'eau chaude sanitaire intégrée) vient de ce terminer et je prépare donc un descriptif de mon installation.
Merci à tous, sur ce forum, pour les précieux conseils qui m'ont permis de faire mon choix sereinement (du moins relativement).

Ma maison a 5 ans et est donc bien isolée, la surface totale à chauffer est de 184 m2 (hauteur standart 2,50 m).
Le RDC est équipé d'un plancher chauffant et il y a 3 demi-niveaux au dessus avec des radiateurs.
La configuration 1/2 niveaux est très ouverte et la chaleur monte donc facilement du RDC ce qui me permet de pouvoir me contenter d'une température assez basse dans les radiateurs.
L'exposition principale de la maison est plein sud avec de nombreuses baies vitrées (sud-est sud et ouest).
Le chauffage passif est donc très efficace.
Ma consommation annuelle moyenne depuis l'emménagement est d'environ 1,2 tonne de propane pour le chauffage, l'ECS et la cuisine.
La température de base est de -4°C à -5°C pour les villes les plus proches, le DJU est de l'ordre de 2158.

Mes calculs de déperditions et de puissance à installer avec les outils du site m'ont permis d'évaluer la puissance que la pac devra fournir: environ 10,5 kW à -7°C et 5 kW à +7°C.
Ces données m'ont orienté vers la PA26PRC de Amzair et c'est aussi l'analyse et le choix que le thermicien de mon installateur ont fait. Les courbes de la puissance délivrée par la pac et de la puissance à installer pour mes déperditions se coupent à environ -4 -5°C soit ma température de référence.

L'installation a duré 3 jours (2 ouvriers), la machine est placée sur une dalle de béton de 1,20m par 1,50m et elle occupe toute la dalle!
Dans mon garage où se trouve la chaudière, il y a un ballon tampon de 120L et la tuyauterie cuivre isolée.

A la sortie de la chaudière gaz, il y a 2 circuits et donc 4 tuyaux sur lesquels l'installateur de la pac a mis 4 vannes.
Il y a aussi 4 vannes sur les tuyaux qui arrivent de la pac et du ballon tampon.
Les deux positions possibles sont vannes chaudière coupées et vannes pac ouvertes pour chauffage exclusivement par la pac et vannes chaudière ouvertes et vannes pac coupées pour chauffage exclusivement par la chaudière.

L'eau chaude sanitaire reste produite par la chaudière gaz (pour l'instant!).

Coût de l'installation: 9600 € TTC clé en main hors CI
Modification du contrat et du compteur EDF: passage de 6 KVA option base à 12 kVA option HC/HP
J'ai beaucoup hésité et j'hésite toujours à passer au système TEMPO avec les fameux jours rouges pendant lesquels le chauffage pourrait être effectué par la chaudière! Si certains ont des conseils sur ce point, n'hésitez pas!


Les photos suivront mais je n'ai pas encore eu le temps de les prendre.

:D
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

Merci pour ton aide, j'ai amélioré les choses, il me reste à faire quelques photos et d'ailleurs, j'y vais!

Salut
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

Et voici les photos:

vu générale de la PAC:

Image

Image

Image

De l'autre côté du mur dans mon garage, le ballon tampon:

Image

la vanne 3 voies et l'accélérateur pour le plancher chauffant:

Image

le départ du circuit radiateur:

Image

l'arrivée sur la sortie chaudière avec les 4 vannes manuelles des circuits PAC:

Image

la sortie chaudière avec les 4 vannes des circuits chaudière:

Image

la chaudière:

Image

Et enfin le module de commande à distance sans fil:

Image

8)
Modifié en dernier par Dave56 le jeu. sept. 21, 2006 9:08 pm, modifié 1 fois.
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

Pour le choix tempo .

A mon avis ( qui n'engage que moi ) le passage en tempo est la plus grosse connerie que tu puisses faire !
C'est le miroir aux alouettes et seul EDF gagne du fric avec cette histoire .
Le tempo est idéal pour ceux qui consomment gros en été ( chauffage piscine , résidence secondaire ect ) mais en aucun cas pour celui qui se chauffe en hiver avec une pompe à chaleur !
Avec mes 2 petites pompes air/air j'avais presque réalisé le passage en tempo , mais à la réflexion j'avais tout annulé . Bien m'en a pris , car je constatais que tous les jours rouges , je dis bien tous , mes pompes tournaient à plein et très très bien !
En gros je ne vois pas l'utilité de mettre une très bonne pompe à chaleur si c'est pour ne pas s'en servir dès qu'il fait un peu plus froid que d'habitude .
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

6MP a écrit :Pour le choix tempo .

A mon avis ( qui n'engage que moi ) le passage en tempo est la plus grosse connerie que tu puisses faire !
C'est le miroir aux alouettes et seul EDF gagne du fric avec cette histoire .
Le tempo est idéal pour ceux qui consomment gros en été ( chauffage piscine , résidence secondaire ect ) mais en aucun cas pour celui qui se chauffe en hiver avec une pompe à chaleur !
Avec mes 2 petites pompes air/air j'avais presque réalisé le passage en tempo , mais à la réflexion j'avais tout annulé . Bien m'en a pris , car je constatais que tous les jours rouges , je dis bien tous , mes pompes tournaient à plein et très très bien !
En gros je ne vois pas l'utilité de mettre une très bonne pompe à chaleur si c'est pour ne pas s'en servir dès qu'il fait un peu plus froid que d'habitude .
Merci pour ton avis, j'ai de toute façon bien le temps pour réfléchir, c'est vrai que dans mon cas je peux utiliser uniquement la chaudière gaz les jours rouges mais je crains surtout que ce ne soit pas super simple d'arrêter la pac pour 1 journée et de la remettre en route ensuite, il faudra rechauffer tout le ballon tampon et ce n'est peut-être pas rentable!
Avatar du membre
alex
Accro
Accro
Messages : 307
Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
Localisation : 25- Besançon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alex »

Bonjour,

Pour arrêter ta pac, c'est très simple: sur ton thermostat d'ambiance, tu sélectionne le symbole rond avec un trait vertical, la pac est toujours sous tension et prête à redémarrer dés que tu choisis un autre programme sur le thermostat. D'ailleurs j'ai le même thermostat d'ambiance, c'est vrai que celui d'origine est juste fonctionnel (pas de programme). Le mien est le tybox facilité. Et j'ai presque la même machine, la mienne est la A28, mais complètement à l'est de la france.

Je sais, je vais bientôt la faire cette présentation :wink:
.
Alex
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

alex a écrit :Bonjour,

Pour arrêter ta pac, c'est très simple: sur ton thermostat d'ambiance, tu sélectionne le symbole rond avec un trait vertical, la pac est toujours sous tension et prête à redémarrer dés que tu choisis un autre programme sur le thermostat. D'ailleurs j'ai le même thermostat d'ambiance, c'est vrai que celui d'origine est juste fonctionnel (pas de programme). Le mien est le tybox facilité. Et j'ai presque la même machine, la mienne est la A28, mais complètement à l'est de la france.

Je sais, je vais bientôt la faire cette présentation :wink:
.
Merci pour ces infos!

je devrais en savoir plus sur le fonctionnement de ma pac quand le technicien sera passé pour la mise en route et les explications!
Je risque de te poser pas mal de questions!

bonne soirée
Avatar du membre
alex
Accro
Accro
Messages : 307
Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
Localisation : 25- Besançon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alex »

Re,

j'espère pouvoir t'aider mais la mise en route de la mienne a été faite lundi. Il me reste encore à raccorder mon chauffe-eau.
A+
Alex
schlud
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. avr. 26, 2006 3:06 pm
Localisation : 30km de Rennes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par schlud »

Je n'y connais pas grand chose mais ne faudrait-il pas mettre un petit auvent au dessus de la PAC afin de la protéger des intempéries ?
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

schlud a écrit :Je n'y connais pas grand chose mais ne faudrait-il pas mettre un petit auvent au dessus de la PAC afin de la protéger des intempéries ?
Bonne question! C'est tout alu et donc garanti anticorrosion mais c'est peut-être une bonne idée!
Avis des spécialistes?
Avatar du membre
alex
Accro
Accro
Messages : 307
Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
Localisation : 25- Besançon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alex »

Bonjour,

cette pac ne craint pas les intempéries vu que la caisse est en aluminium. De plus, le ventilateur est situé sur le dessus de la machine, donc jene sais pas si ce serait bien (ça souffle fort).
Alex
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

alex a écrit :Bonjour,

cette pac ne craint pas les intempéries vu que la caisse est en aluminium. De plus, le ventilateur est situé sur le dessus de la machine, donc jene sais pas si ce serait bien (ça souffle fort).
Dans les autres installations que j'ai pu voir, personne en effet ne "couvre" sa pac!
Puisque tu dis que "ça souffle fort", ça donne quoi au fait au niveau bruit? J'ai pas encore entendu tourner la mienne!
Avatar du membre
alex
Accro
Accro
Messages : 307
Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
Localisation : 25- Besançon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alex »

En tout cas comme sèche cheveux, ça marche nickel! Mais bon c'est un coup pour se choper un bon nez qui coule :lol:
Niveau bruit, rien à voir avec les groupes Daikin que j'ai déjà "entendu" fonctionner. C'est clair ça fait plus de bruit. Chez mon installateur, elle est juste derrière une porte fenêtre, tu ne l'entends pas de l'intérieur. Pour moi, c'est tout à fait supportable et ça dépend de la sensibilité de chacun.
Alex
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

alex a écrit :En tout cas comme sèche cheveux, ça marche nickel! Mais bon c'est un coup pour se choper un bon nez qui coule :lol:
Niveau bruit, rien à voir avec les groupes Daikin que j'ai déjà "entendu" fonctionner. C'est clair ça fait plus de bruit. Chez mon installateur, elle est juste derrière une porte fenêtre, tu ne l'entends pas de l'intérieur. Pour moi, c'est tout à fait supportable et ça dépend de la sensibilité de chacun.
OK, chez moi, il y a le vélux de ma chambre pas trop loin, mais bon en toute logique, quand la pac fonctionnera il sera fermé :lol:
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par slicks »

alex a écrit : Pour moi, c'est tout à fait supportable et ça dépend de la sensibilité de chacun.
.... et de tes voisins :lol: :lol:
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »