PHR11 qui disjoncte
Bonjour,
Ma PAC PHR11 se mettait en erreur HP au bout d'une minute. Les spires du détendeur étaient percées à cause du frottement et des vibrations (apriori pb récurrent sur ce modèle). Le frigoriste a changé le détendeur (près de 1000€). Et....
Maintenant le disjoncteur différentiel saute dès que le compresseur démarre.
Pour vérifier, j'ai démonté les cosses des fils qui alimentent le compresseur, et ça ne disjoncte plus.
Le frigoriste me dit qu'il faut changer le compresseur.
Pensez-vous que ce soit la véritable panne ? Car je ne comprends pas. juste avant le changement du détendeur, le compresseur montait en pression.
Merci+ de votre aide
Patrick
Ma PAC PHR11 se mettait en erreur HP au bout d'une minute. Les spires du détendeur étaient percées à cause du frottement et des vibrations (apriori pb récurrent sur ce modèle). Le frigoriste a changé le détendeur (près de 1000€). Et....
Maintenant le disjoncteur différentiel saute dès que le compresseur démarre.
Pour vérifier, j'ai démonté les cosses des fils qui alimentent le compresseur, et ça ne disjoncte plus.
Le frigoriste me dit qu'il faut changer le compresseur.
Pensez-vous que ce soit la véritable panne ? Car je ne comprends pas. juste avant le changement du détendeur, le compresseur montait en pression.
Merci+ de votre aide
Patrick
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonjour.
"Les spires du détendeur" Je pense que tu veux parler des brins du distributeur.
Je ne vois pas pourquoi si les brins du distributeur sont percés, il change le détendeur. Tu es sur que c'est bien le détendeur et non l'évaporateur qu'il a changé ? Car si il n'a changé que le détendeur, comment a t il réparé les brins du distributeur ?
De plus, si il a changé l'évaporateur, ce n'était pas nécessaire. Une brasure sur l'endroit qui fuit, et le tour est joué. Et ça ne t'aurais pas couté 1000 €. Et maintenant, en plus, le compresseur est mort ?
Autre chose: tu parle d'une coupure en HP. Si effectivement un des brins du distributeur était percé, ce n'est pas une coupure en HP que tu aurais du avoir, mais une coupure en BP.
Précise un peu mieux ton problème.
G32
"Les spires du détendeur" Je pense que tu veux parler des brins du distributeur.
Je ne vois pas pourquoi si les brins du distributeur sont percés, il change le détendeur. Tu es sur que c'est bien le détendeur et non l'évaporateur qu'il a changé ? Car si il n'a changé que le détendeur, comment a t il réparé les brins du distributeur ?
De plus, si il a changé l'évaporateur, ce n'était pas nécessaire. Une brasure sur l'endroit qui fuit, et le tour est joué. Et ça ne t'aurais pas couté 1000 €. Et maintenant, en plus, le compresseur est mort ?
Autre chose: tu parle d'une coupure en HP. Si effectivement un des brins du distributeur était percé, ce n'est pas une coupure en HP que tu aurais du avoir, mais une coupure en BP.
Précise un peu mieux ton problème.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. déc. 10, 2011 3:54 pm
- Localisation : Rennes
Bonjour G32
Les spires étaient usées exactement comme sur cette photo (reprise d'un de tes posts).
Au démarrage, le compresseur fonctionnait environ 20-30 secondes avec une légère augmentation de bruit, comme s'il forcait de + en +. Puis arrêt et affichage erreur E01.
Le frigoriste (Sav**lys) a verifié, en branchant un mano, que la pression montait au max (vers les 45b). Il a vidé + changé le train thermostatique appelé sur le devis "détendeur + ens. tuy." + rechargé du fluide frig. Et le compressur ne redémarre plus. Il a noté, sur le compte rendu "compresseur en défaut d'isolation HS".
Penses-tu que j'ai moyen de tester le compresseur ?
Merci
Patrick
Les spires étaient usées exactement comme sur cette photo (reprise d'un de tes posts).
Au démarrage, le compresseur fonctionnait environ 20-30 secondes avec une légère augmentation de bruit, comme s'il forcait de + en +. Puis arrêt et affichage erreur E01.
Le frigoriste (Sav**lys) a verifié, en branchant un mano, que la pression montait au max (vers les 45b). Il a vidé + changé le train thermostatique appelé sur le devis "détendeur + ens. tuy." + rechargé du fluide frig. Et le compressur ne redémarre plus. Il a noté, sur le compte rendu "compresseur en défaut d'isolation HS".
Penses-tu que j'ai moyen de tester le compresseur ?
Merci
Patrick
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. déc. 10, 2011 3:54 pm
- Localisation : Rennes
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
RE
Il n'a changé que le train thermostatique ?
50 € le train + MO + deplacement.
Disons 3 heures de main d'oeuvre + deplacement. Il est venu en hélicopthère ton frigoriste ?
Pour l'essai en direct, il suffit que tu appuis manuellement sur le contacteur. Si ça disjoncte, c'est qu'il y a un problème entre le contacteur et le compresseur, ou bien que le compresseur est effectivement à la masse. Le plus simple est de faire une mesure d'isolement à l'aide d'un Métrix, directement sur les bornes du compresseur. Ce que je ne comprend pas, c'est que ça marchait avant la réparation, et que ça ne marche plus après. Etais tu là pendant l'intervention ? Il ne faudrait pas qu'il est fait une fausse manipulation, et qu'il t'ai flambé le Cpr.
G32
Il n'a changé que le train thermostatique ?
50 € le train + MO + deplacement.
Disons 3 heures de main d'oeuvre + deplacement. Il est venu en hélicopthère ton frigoriste ?
Pour l'essai en direct, il suffit que tu appuis manuellement sur le contacteur. Si ça disjoncte, c'est qu'il y a un problème entre le contacteur et le compresseur, ou bien que le compresseur est effectivement à la masse. Le plus simple est de faire une mesure d'isolement à l'aide d'un Métrix, directement sur les bornes du compresseur. Ce que je ne comprend pas, c'est que ça marchait avant la réparation, et que ça ne marche plus après. Etais tu là pendant l'intervention ? Il ne faudrait pas qu'il est fait une fausse manipulation, et qu'il t'ai flambé le Cpr.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
EUUUH, j'ai une autre question: le gars t'a pris 1000 € en te laissant la machine en panne ? Tu as payé ?
Par contre, si il t'a fait payé le kit complet du détendeur alors qu'il n'a changé que le train thermostatique, tu peux contester la facture, car il y a attrape-couillonade.
G32
Par contre, si il t'a fait payé le kit complet du détendeur alors qu'il n'a changé que le train thermostatique, tu peux contester la facture, car il y a attrape-couillonade.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. déc. 10, 2011 3:54 pm
- Localisation : Rennes
Merci pour tes remaques,
Voici la photo de la pièce changée. On vois bien à gauche l'usure due au frottements. Sais-tu si c'est bien un "détendeur + ensemble tuy", ou juste une partie ? Ca vaut 289€HT ?
Je te partage aussi le devis. Je n'ai payé que l'acompte de 30%.
Le type est parti en laissant le compresseur HS, ou du moins qui fait sauter le disjoncteur diff. En disant qu'il est HS.
Je n'étais pas là lors de l'intervention du changement du détendeur.
En revanche, j'étais là lors de la première intervention où le gars avais vérifié le dysfonctionnement et vérifié la pression. Grace au post du forum (merci++ G32 ) j'avais pu voir que les spires étaient usées sur la moitié de leur épaisseur, comme sur la photo du post. Il m'a dit "ah oui, c'est çà il faut changer le détendeur".
Je pense qu'il y a 2 chose :
1/ est-ce ue je me suis fais "coui***né" par Sav**ys sur le devis du changement du détendeur
2/ comment vérifié si le compresseur HS ? par ce que l'option "on change et on verra bien" est qd même un coup de 1000€
Merci+
Patrick
Voici la photo de la pièce changée. On vois bien à gauche l'usure due au frottements. Sais-tu si c'est bien un "détendeur + ensemble tuy", ou juste une partie ? Ca vaut 289€HT ?
Je te partage aussi le devis. Je n'ai payé que l'acompte de 30%.
Le type est parti en laissant le compresseur HS, ou du moins qui fait sauter le disjoncteur diff. En disant qu'il est HS.
Je n'étais pas là lors de l'intervention du changement du détendeur.
En revanche, j'étais là lors de la première intervention où le gars avais vérifié le dysfonctionnement et vérifié la pression. Grace au post du forum (merci++ G32 ) j'avais pu voir que les spires étaient usées sur la moitié de leur épaisseur, comme sur la photo du post. Il m'a dit "ah oui, c'est çà il faut changer le détendeur".
Je pense qu'il y a 2 chose :
1/ est-ce ue je me suis fais "coui***né" par Sav**ys sur le devis du changement du détendeur
2/ comment vérifié si le compresseur HS ? par ce que l'option "on change et on verra bien" est qd même un coup de 1000€
Merci+
Patrick
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. déc. 10, 2011 3:54 pm
- Localisation : Rennes
Oui, la commande manuelle du MK2 fait sauter instantanément le disjoncteur différentiel du tableau electrique.
J'ai fait les mesures de résistance :
- entre chaque bornes (T1-T2, T2- T3 et T1-T3) du compresseur : 3,6 ohms
- entre les bornes et la terre : 10k ohms.
Est-ce que ce sont les valeurs normales ?
Merci++
PAtrick
J'ai fait les mesures de résistance :
- entre chaque bornes (T1-T2, T2- T3 et T1-T3) du compresseur : 3,6 ohms
- entre les bornes et la terre : 10k ohms.
Est-ce que ce sont les valeurs normales ?
Merci++
PAtrick
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Bonsoir,
oui 930 euros pour le changement d'un détendeur ça commence à faire chaud là.
Le truc qui m'étonne aussi, c'est qu'il récupère 3,2kgs de R410a et remet une charge neuve de 3,2kgs (Donc apparemment ancienne charge ok) Pour quelle raison!? Parce que le seul endroit ou il ai eu une fuite est le train thermostatique du détenteur, donc pas le circuit frigo même...
oui 930 euros pour le changement d'un détendeur ça commence à faire chaud là.
Le truc qui m'étonne aussi, c'est qu'il récupère 3,2kgs de R410a et remet une charge neuve de 3,2kgs (Donc apparemment ancienne charge ok) Pour quelle raison!? Parce que le seul endroit ou il ai eu une fuite est le train thermostatique du détenteur, donc pas le circuit frigo même...
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir.
Si le gars n'a changé que ce qui est en photo, ce n'est bien que le train thermostatique qui vaut environ 50 € prix public.
Effectivement, ce qui a été facturé, c'est l'ensemble détendeur qui comprend livré par Technibel : le détendeur avec un tube sur lequel est monté les deux bouteilles de liquide dont une est (parait-il) un déshydrateur. Je le sais, car la première fois que j'ai eu ce problème, je me suis fais avoir, en commandant la pièce chez Technibel. Prix public tarif pièces détachées Technibel 2010: 276 € En fait, il suffit de commander le train thermostatique chez son distributeur habituel en froid, et au lieu de se faire c....r à tout débraser, il suffit de dévisser le train thermostatique et de revisser le neuf.Le plus long dans l'histoire, c'est de récupérer le fluide. Ensuite, il suffit de ré-injecter le fluide récupérer, temps de l'intervention, moins de 2 heures.
Je pense qu'il faut exiger que la machine fonctionne avant de payer plus. Pour moi, une boulette a été faite lors du dépannage ou bien en la rechargeant, car si elle marchait avant, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne marche plus après.
Pour en revenir à la valeur de l'isolement, 10 K ohms, c'est effectivement une valeur d'isolement faible qui va te faire sauter le différentiel.
G32
Si le gars n'a changé que ce qui est en photo, ce n'est bien que le train thermostatique qui vaut environ 50 € prix public.
Effectivement, ce qui a été facturé, c'est l'ensemble détendeur qui comprend livré par Technibel : le détendeur avec un tube sur lequel est monté les deux bouteilles de liquide dont une est (parait-il) un déshydrateur. Je le sais, car la première fois que j'ai eu ce problème, je me suis fais avoir, en commandant la pièce chez Technibel. Prix public tarif pièces détachées Technibel 2010: 276 € En fait, il suffit de commander le train thermostatique chez son distributeur habituel en froid, et au lieu de se faire c....r à tout débraser, il suffit de dévisser le train thermostatique et de revisser le neuf.Le plus long dans l'histoire, c'est de récupérer le fluide. Ensuite, il suffit de ré-injecter le fluide récupérer, temps de l'intervention, moins de 2 heures.
Je pense qu'il faut exiger que la machine fonctionne avant de payer plus. Pour moi, une boulette a été faite lors du dépannage ou bien en la rechargeant, car si elle marchait avant, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne marche plus après.
Pour en revenir à la valeur de l'isolement, 10 K ohms, c'est effectivement une valeur d'isolement faible qui va te faire sauter le différentiel.
G32