grosses variations de pression dans le circuit du PC

Air/Eau - Air/Air
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
J'ai fait exactement la même chose qu' Agnes : levier démonté et attaché à la vanne avec un commentaire dessus !

De toute façon le groupe de sécurité chauffage (3 kg) doit éviter les surpressions : il y en a deux , celui dans la PAC et celui de la chaudière.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:44 am, modifié 1 fois.
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

Bonjour,

Voilà, j'ai acheté (enfin !) le matériel pour réparer mon installation.
J'ai pris un vase de 18 litres chez Bricodépôt (16 euros).
Par contre j'ai 2 questions :

1) est-ce que je peux monter le vase "à l'envers" ? c'est-à-dire l'entrée du vase en bas ? (valve en haut)

2) il me semble qu'il faut régler le vase à +0,2 bars au dessus de la pression de service. Avant mon problème j'avais 2 bars dans mon réseau, il faudrait donc que je tare le vase à 2,2 bars. Savez-vous si le vase est gonflé à l'azote ? si oui, puis-je faire le réglage avec mon compresseur ? (air comprimé)

Merci à tous !
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
1) le vase d'expansion est toujours monté pendu (valve de gonflage dessous afin que le circuit eau ne contienne plus d'air) sous une console sur laquelle il peut y avoir le G.S. , le mano, un purgeur automatique.

2) ton vase d'expansion est déjà pré-gonflé à l'azote en principe à 1kg/cm2 (ou 0,5kg voir plaque signalétique) : en principe il n'y a pas besoin de la modifier!
Cette pression doit être supérieure au dénivelé maximum de ton chauffage afin que le radiateur le plus haut soit en pression. Avec 1kg/cm2 hauteur maximum 10m.
La maintenance de cette pression initiale peut être faite à l'air comprimé; AUCUNE pression coté hydraulique ne doit être présente.
ATTENTION lorsqu'une pression est présente côté hydraulique la pression côté azote est la MEME de chaque côté de la membrane : NE RIEN MODIFIER à la pression d'azote ou air!!!


Mettre le circuit en eau de la ville (celle du puits est trop sale : algues) et monter la pression hydraulique (manomètre sur le G.S.) au dessus de la pression initiale par exemple à 1,5kg. Lorsque la pression d'eau devient supérieure à la pression de pré-gonflage alors l'eau s'accumule dans le vase offrant ainsi une réserve d'eau pour compenser les petites fuites ou purges.
Lors de la mise en chauffe l'eau se dilate et la pression monte en conséquence jusqu'à 2kg ou 2,5kg suivant la T° de l'eau et les volumes circuit eau/vase d'expansion.
Si elle dépasse les 3kg alors le G.S. lâchera de l'eau.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Vase d'expension

Message par alain30 »

jld82 a écrit :Bonjour
1) le vase d'expansion est toujours monté pendu (valve de gonflage dessous afin que le circuit eau ne contienne plus d'air) sous une console sur laquelle il peut y avoir le G.S. , le mano, un purgeur automatique.

2) ton vase d'expansion est déjà pré-gonflé à l'azote en principe à 1kg/cm2 (ou 0,5kg voir plaque signalétique) : en principe il n'y a pas besoin de la modifier!
Ben non........... la position importe peu, sur les grosses install les vases sont sur trépied. C'est mon cas, j'ai un vase sur trépied comme sur la photo.
J'ai 2 install qui fonctionnent ( depuis plus de 10 ans) avec un vase de 18 litres et valve en haut. :lol:

Image

Par contre il est souhaitable de monter le vase d'expansion sur le retour, la membrane est ainsi en contact avec une eau moins chaude, ce qui favorise sa longévité.

Il faut choisir une pression de gonflage proche de celle de la hauteur statique de l'installation exprimée en bar (1 bar = 10 m de C.E.) ; remplir l'installation d'eau (en purgeant l'air) à une pression supérieure de 0,1 à 0,2 bar à celle du vase.

En fonctionnement normal, les variations de volume d'eau dues aux changements de température sont compensées par le vase.

Lors d'une montée excessive en température , la pression de l'installation augmente et la soupape de sécurité se déclenche à son point de tarage.
Les vases sont pré-gonflé à l'air, comme pour une chambre à air.
Une vessie de vase perd de l'air avec le temps. Il est donc recommandé de vérifier la pression au moins une fois par an.

Cordialement,

Alain30.
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

bonjour,

Merci pour toutes ces infos.

- Mon vase d'expansion remplacera l'ancien, il sera donc sur le retour d'eau du plancher chauffant dans ma PAC.

- OK je vais monter mon vase avec la valve en haut, ce qui m'arrange car comme ça il logera à l'intérieur de la PAC.

- par contre je n'ai pas trop bien saisi pour la pression. Mon vase d'expansion est a priori préréglé si j'ai bien compris. Voici ce qui est écrit sur la plaque signalétique :

SOMATHERM
Vase d'expansion pour installation de chauffage uniquement
MODELE et CONTENANCE : 18 litres
Pression max PS et temp. mini/maxi d'utilisation : 3 bar / 5° - 100°C
Pression d'essai PT : 5 bar
Pression Maxi de gonflage : 1.5 bar

donc est-ce que vous pouvez me réexpliquer comment tarer en pression mon vase d'expansion sachant que ma pression dans mon circuit de chauffage est de 2 bar ?


merci,
bonne journée
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Ton vase d'expansion est bien un vase sur le CIRCUIT CHAUFFAGE , il doit être pré-gonflé à 1kg (ou 0.5kg) : vérifier la plaque signalétique et mesurer la pression à vide à 100gr près ne rien toucher.

Monte le ballon dans la PAC , puis remplir d'eau tout en purgeant avec des purgeurs automatiques c'est plus facile , lorsque la pression hydraulique arrivera à 1kg alors l'eau va commencer à entrer dans le vase d'expansion, la membrane qui était plaquée contre la paroi va se déplacer et comprimer l'azote (ou air) qui existe au pré-gonflage.
Continuer à ajouter de l'eau jusqu'à la pression hydraulique choisie à 2kg dans ce cas l'eau est accumulée dans le vase.
Mettre en chauffe jusqu'à ta température eau MAXIMUM nécessaire, l'eau se dilate et va se stocker dans le vase : la pression augmente , vérifier que la pression reste inférieure à 3kg (+- 0.2kg) au delà le G.S. lâche de l'eau.
En refroidissant l'eau se rétracte : le vase d'expansion restitue le volume d'eau qu'il a stocké lors de la dilatation et la pression diminue.

Calcul du volume d'eau stockée dans le vase , pour résumer et simplifier les calculs (d'autres ne manqueront pas de me contredire) : P * V = constante si la T° est fixe.
Les puristes iront sur le net voir la loi de Mariotte (ou de Boyle) sur les gaz P.V. = n R.T.
Pression relative (celle mesurée par rapport à la pression atmosphérique) :
Pré-gonflage 1kg/cm2 relatif --> P1 = 2kg/cm2 absolu
Utilisation 2kg/cm2 relatif --> P2= 3kg/cm2 absolu
P1*V1 = P2*V2 avec V1=18litres calcul de V2= (P1*V1)/P2 = 2/3 * 18 = 12 litres
La variation du volume d'azote (ou air) = 18-12 = 6 litres = volume d'eau entré dans le ballon soit 6 litres.
Si ta pression de service monte au maximum de 3kg relatif :
P2 = 3+1 = 4kg/cm2 , inchangés : p1=2 kg/cm2 , V1=18 litres
V2 = (P1*V1) / P2 = 2/4 + V1 = 1/2 V1 = 9 litres : c'est le volume pris par l'azote comprimée
Le volume d'eau contenu dans ton vase est de 9 litres

Regarde donc ici le détail des calculs en fonction des différents volumes et température:
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/expansion.htm

Ca va , t'as pas trop mal à la tête ?
Pour voir si tu as compris refait les calculs avec un pré-gonflage à 0,5kg/cm2 dans le vase d'expansion.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:37 am, modifié 1 fois.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Console pour vase d'expansion chauffage

Message par jld82 »

Re

Voici un lien internet pour le montage de console de SUSPENSION d'un vase d'expansion
http://www.eurojauge.fr/Equipementchauf ... nsion.aspx

Sur le 1ier montage , de gauche à droite sur le dessus : purgeur automatique , Groupe de Sécurité (G.S.) 3kg , manomètre pression hydraulique ; sur le dessous à gauche l'entrée liaison retour chauffage , à droite le clapet d'isolement (voir le détail au bas de la page) pour pouvoir démonter le vase d'expansion sans vidanger.
Le vase est alors en position pendue.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

jld82 a écrit :
Ca va , t'as pas trop mal à la tête ?
Pour voir si tu as compris refait les calculs avec un pré-gonflage à 0,5kg/cm2 dans le vase d'expansion.

A+ :wink:
Bonjour ,

frfct22, beaucoup plus simple et sans mal à la tête :lol:
ICI sur l'excellent site de Hervé Silve tu télécharges le fichier compressé "couteau suisse" et tu pourras déterminer avec exactitude :P
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... suisse.htm

Cordialement,

Alain
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

jld82 a écrit :Bonjour
Ton vase d'expansion est bien un vase sur le CIRCUIT CHAUFFAGE , il doit être pré-gonflé à 1kg (ou 0.5kg) : vérifier la plaque signalétique et mesurer la pression à vide à 100gr près ne rien toucher.

Monte le ballon dans la PAC , puis remplir d'eau tout en purgeant avec des purgeurs automatiques c'est plus facile , lorsque la pression hydraulique arrivera à 1kg alors l'eau va commencer à entrer dans le vase d'expansion, la membrane qui était plaquée contre la paroi va se déplacer et comprimer l'azote (ou air) qui existe au pré-gonflage.
Continuer à ajouter de l'eau jusqu'à la pression hydraulique choisie à 2kg dans ce cas l'eau est accumulée dans le vase.
Mettre en chauffe jusqu'à ta température eau MAXIMUM nécessaire, l'eau se dilate et va se stocker dans le vase : la pression augmente , vérifier que la pression reste inférieure à 3kg (+- 0.2kg) au delà le G.S. lâche de l'eau.
En refroidissant l'eau se rétracte : le vase d'expansion restitue le volume d'eau qu'il a stocké lors de la dilatation et la pression diminue.

Calcul du volume d'eau stockée dans le vase , pour résumer et simplifier les calculs (d'autres ne manqueront pas de me contredire) : P * V = constante si la T° est fixe.
Les puristes iront sur le net voir la loi de Mariotte (ou de Boyle) sur les gaz P.V. = n R.T.
Pression relative (celle mesurée par rapport à la pression atmosphérique) :
Pré-gonflage 1kg/cm2 relatif --> P1 = 2kg/cm2 absolu
Utilisation 2kg/cm2 relatif --> P2= 3kg/cm2 absolu
P1*V1 = P2*V2 avec V1=18litres calcul de V2= (P1*V1)/P2 = 2/3 * 18 = 12 litres
La variation du volume d'azote (ou air) = 18-12 = 6 litres = volume d'eau entré dans le ballon soit 6 litres.
Si ta pression de service monte au maximum de 3kg relatif :
P2 = 3+1 = 4kg/cm2 , inchangés : p1=2 kg/cm2 , V1=18 litres
V2 = (P1*V1) / P2 = 2/4 + V1 = 1/2 V1 = 9 litres : c'est le volume pris par l'azote comprimée
Le volume d'eau contenu dans ton vase est de 9 litres

Regarde donc ici le détail des calculs en fonction des différents volumes et température:
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/expansion.htm

Ca va , t'as pas trop mal à la tête ?
Pour voir si tu as compris refait les calculs avec un pré-gonflage à 0,5kg/cm2 dans le vase d'expansion.

A+ :wink:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... ben si mal de tête !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est un peu trop pointu pour moi tous ces calculs ! moi ce qui m'intéresse c'est comment mettre en pression correctement, ce que tu m'as expliqué, je t'en remercie c'est sympa !! ... par contre encore désolé mais j'ai presque tout compris ... presque ! :D
Comme je disais voici toutes les infos de la plaque signalétique :

SOMATHERM
Vase d'expansion pour installation de chauffage uniquement
MODELE et CONTENANCE : 18 litres
Pression max PS et temp. mini/maxi d'utilisation : 3 bar / 5° - 100°C
Pression d'essai PT : 5 bar
Pression Maxi de gonflage : 1.5 bar

Donc ce vase est préréglé à combien ?
dois-je rajouter (de l'air) ou enlever (de l'azote) dans le vase quand je vais mettre en pression pour que le circuit de mon placher-chauffant soit à 2 bar ?

merci encore !
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

frfct22 a écrit : :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... ben si mal de tête !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est un peu trop pointu pour moi tous ces calculs ! moi ce qui m'intéresse c'est comment mettre en pression correctement, ce que tu m'as expliqué, je t'en remercie c'est sympa !! ... par contre encore désolé mais j'ai presque tout compris ... presque ! :D
Comme je disais voici toutes les infos de la plaque signalétique :

SOMATHERM
Vase d'expansion pour installation de chauffage uniquement
MODELE et CONTENANCE : 18 litres
Pression max PS et temp. mini/maxi d'utilisation : 3 bar / 5° - 100°C
Pression d'essai PT : 5 bar
Pression Maxi de gonflage : 1.5 bar

Donc ce vase est préréglé à combien ?
dois-je rajouter (de l'air) ou enlever (de l'azote) dans le vase quand je vais mettre en pression pour que le circuit de mon placher-chauffant soit à 2 bar ?

merci encore !
Bon..............l'on va calculer cela si tu nous donnes :

- l'altitude de ta maison par rapport au niveau de la mer: 100,200,300 mètres :?: :?: ou plus peut être. :?:
- La T°C de l'eau moyenne maximale de ton plancher 30, 40 °C :?:
- La T°C de l'eau froide d'alimentation de ta maison 10, 15°C :?:
- Le volume d'eau total de l'installation (environ) 100,200,300 litres :?:
- Et la hauteur du point le plus haut de l'installation 3, 4, 5, 6 mètres :?:


Je prend un exemple :
Altitude 250 mètres.
T°C maxi moyenne du plancher 40°C
T°C d'eau du robinet 10°C
Volume d'eau de l'installation 300 litres
Hauteur maxi de l'installation 6 mètres

Dans cet exemple un vase de :
18 litres est suffisant

Avec une pression maximale de remplissage à froid 2,2 bars

Si tu es dans ces conditions, tu n'as pas à rajouter de l'air (on rajoute éventuellement de l'air au bout d'un temps d'utilisation conséquent), sinon donne les valeurs demandées pour avoir un calcul qui correspond réellement à tes données.
A mon avis tu as une grande marge de volume et de pression.
Donc NO PROBLEM :lol:

Cordialement
Alain30
Modifié en dernier par alain30 le ven. janv. 13, 2012 7:00 pm, modifié 1 fois.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

Donc ce vase est préréglé à combien ?
comment pourrais t-on le savoir?
va bien falloir y mettre un manometre pour le savoir!!
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

CMickael a écrit :
Donc ce vase est préréglé à combien ?
comment pourrais t-on le savoir?
va bien falloir y mettre un manometre pour le savoir!!
Ben c'est marqué..............pression maxi de gonflage 1,5 bars :lol:
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
La pression maxi n'est pas forcement celle qui est chargée , en principe elle est marquée sur le carton de livraison !

Mais le plus simple c'est bien de la mesurer avec un manomètre de voiture sans ajouter ou enlever quoi que ce soit et de donner la valeur !

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »