CIAT CALEO 60 HT du ballon 140 Litres au ballon 500 Litres

Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

ALAIN24 a écrit :Bonjour Alain
petit compte rendu de ce matin
p 48= -5
temp amb 22°
P41=50.9
p42=47
p40=46.7
depuis le passage du circulateur sur le 3 et la fermeture du bipass, j'ai gagné 1° de temp amb , je pense mettre mon p20 sur 4 et baisser la consigne de 1° pour revenir a 21° , donne moi ton avis
Salut Alain,
Ah enfin j'ai trouvé quelqu'un qui chauffe comme moi entre 21 et 22°C :lol:
Un delta de 4.2 à -5°C c'est bon.
Je ne suis pas sur qu'il faille attribuer au passage à la vitesse 3 le gain de 1 °C ambiant :?: même si tu as amélioré la vitesse de passage dans l'échangeur et les radiateurs, il serait d'ailleurs intéressant (si cela est possible) de connaître la T°C Entrée et sortie radiateur pour voir.

Si tu n'as pas d'inconfort (sensation désagréable de variation de T°C ambiante) en mettant P20 à 4 au lieu de 3 tu vas sensiblement diminuer le nombre de démarrages.

Pour la consigne à 21°C c'est toi qui voit qu'elle T°C ambiante tu désires.
ALAIN24
Accro
Accro
Messages : 243
Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am

Message par ALAIN24 »

je pense que le gain de 1° vient de la fermeture du bipass , toute l'eau chaude produite par la pac part direct dans les radiateurs
je ne sais pas quel moyen et ou je peux me procurer ces sondes pour faire les relevés de l'arrivée et départ des radiateurs
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

ALAIN24 a écrit :Je pense que tu dois être gagnant tout de même ( mettre une photo ) et celui qui mettrait de la laine de roche en flocon à l'intérieur !! il y a même des tuyaux qui ne sont pas protégés , je vais en parler à mon installateur qui doit venir pour faire une petite modif , mettre un radiateur existant sur l'ancienne installation ( petit diamètre )et faire un piquage sur le gros diamètre et en plus il servira de bipass , pour mon d3 il m'a conseillé d'ouvrir la vanne réglable du bipass , en ouvrant le bipass je m'explique mal si on est gagnant ou perdant au point de vu conso
Aller Alain :!: voila une petite photo, le paparazzi est passé par là malgré que cela soit au stade d'essai.
Pour l'esthétique ce n'est pas ceci, mais qui sait :?: avec un peu d'imagination et quelques retouches finales cela pourrait y ressembler:
http://www.gamme-illusion.com/gamme.html

Pour l'efficacité sonore c'est concluant.
Pour l'efficacité thermique c'est concluant aussi.

Pour le Gain significatif sur la conso annuelle et le COPA .............. :?: :idea: :?:
I do not know :!:
Image
mickeys
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 17, 2011 11:57 am
Contact :

efficacité sonore

Message par mickeys »

bonjour

le bruit est il vraiment atténué ? car j ai la mienne qui résonne dans la maison!
j ai isolé le compresseur mais rien !

le bruit est surtout au niveau de l'arrivé des tuyaux en a l’arrière en bas a droite.

cordialement
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: efficacité sonore

Message par alain30 »

mickeys a écrit :bonjour

le bruit est il vraiment atténué ? car j ai la mienne qui résonne dans la maison!
j ai isolé le compresseur mais rien !

le bruit est surtout au niveau de l'arrivé des tuyaux en a l’arrière en bas a droite.

cordialement
Bonsoir mickeys,
Mon but principal était d'améliorer l'isolation thermique car : pratiquement inexistant sur la CIAT CALEO.

Donc j'ai employé du polyuréthane (isolant thermique)
Mais même si le polyuréthane n'est pas un bon isolant phonique, son efficacité sur l'atténuation du bruit est réelle.

La PAC se trouve derrière le mur de la cuisine et pratiquement sous la fenêtre de celle-ci, elle est à peine audible.

Si tu as une résonance dans maison, peut être quelques causes : :!:

1 As tu les flexibles qui relient la PAC au BT (ou les tuyauteries) ou bien la liaison est rigide :?:
2 Sont ils isolés avec de l'armaflex :?:
3 La traversée de mur (communication entre l'extérieur et l'intérieur) est elle isolée avec un isolant souple :?:
4 Le socle sur lequel se trouve la PAC est il solidaire des murs de la Maison ?
5 La PAC est elle montée sur silenbloc :?:

Cordialement,
Alain30.
mickeys
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 17, 2011 11:57 am
Contact :

reponse

Message par mickeys »

bonjour alain30

1 As tu les flexibles qui relient la PAC au BT (ou les tuyauteries) ou bien la liaison est rigide des flexibles
2 Sont ils isolés avec de l'armaflex Oui
3 La traversée de mur (communication entre l'extérieur et l'intérieur) est elle isolée avec un isolant souple avec l armaflex du tuyau, peut etre boucher avec de la mousse ?
4 Le socle sur lequel se trouve la PAC est il solidaire des murs de la Maison ? La dalle de la PAc ne touche pas la la maison
5 La PAC est elle montée sur silenbloc Oui

ce sont surtout surtout les basses fréquences.

je vais essayer de faire un coffrage

Comment a tu assemblé les plaques entre elles , je vois sur la photo des baquettes blanches

Cordialement
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Image
18,5 litres, c'est le mini, il vaut mieux ajuster à 25 litres pour prendre en compte un éventuel étage.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

ummolae a écrit :Image
18,5 litres, c'est le mini, il vaut mieux ajuster à 25 litres pour prendre en compte un éventuel étage.
Bonsoir ummolae,
L'exemple était pris pour une Température de 65°C.
Mais ma "loi de chauffe" ou ma "loi d'eau" :lol: ( pour ne pas faire une erreur de définition ) J'y reviendrai dans la section Steibel: "pour aider les nuls comme moi" :idea: afin d'employer les bons termes.

Donc ma courbe de chauffe :P a un point final de 40°C entrée PAC à -7°C ce qui donne autour de 43.5 - 44°C en sortie PAC et un volume du vase d'expansion entre 12 et 13 litres :!:
A ce jour la T°C sortie PAC maxi n'a jamais dépassé 41.5°C.
20 litres de capacité est donc largement confortable.

Cordialement,

Alain30.
mickeys
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 17, 2011 11:57 am
Contact :

coffrage

Message par mickeys »

bonjour alain
je reviens vers toi sur le coffrage autour de la PAC
j ai acheté le matériel , j ai plus qu'a le mettre en place

par contre peux tu mettre une photo des tuyaux d arrivé sur ta PAC stp

le coffrage atténue bien le bruit ou que tres légèrement ?

cordialement
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: coffrage

Message par alain30 »

Bonjour,
mickeys a écrit :bonjour alain
je reviens vers toi sur le coffrage autour de la PAC
j ai acheté le matériel , j ai plus qu'a le mettre en place

par contre peux tu mettre une photo des tuyaux d arrivé sur ta PAC stp

le coffrage atténue bien le bruit ou que tres légèrement ?

cordialement
Une photo avant isolation de la PAC

Image

Les tuyaux sont isolés par de l'armaflex + un petit coffrage avec de l'isolant à l'intérieur (chutes de styrodur)

Pour le bruit, ce n'était pas ma priorité car il est à peine inaudible derrière la fenêtre de la cuisine.
Pour être plus efficace mets un isolant phonique + un isolant thermique :!:
Si tu veux je peux faire un enregistrement sonore :idea:

Cordialement,

Alain30.
mickeys
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 17, 2011 11:57 am
Contact :

coffrage

Message par mickeys »

bonjour

oui je veux bien un enregistrement :P

j ai surtout besoin de savoir comment a tu fait ton coffrage car j ai acheté des baguettes d angle et des plaque de mousse , mais je ne sais pas comment faire tenir tout ca.

peut être avec du double face
le probleme c est que la pompe résonne sur mon mur et donc dans la maison


cordialement
mickeys
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 17, 2011 11:57 am
Contact :

Message par mickeys »

bonjour alain

j ai toujours mon problème de bruit très sourd , ( des ronrons dans la maison )
je n arrive pas atténuer le bruit

j ai l impression que le bruit s amplifie avec le mur derrière elle

pouvez vous faire un enregistrement svp

cordialement
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

mickeys a écrit :bonjour alain

j ai toujours mon problème de bruit très sourd , ( des ronrons dans la maison )
je n arrive pas atténuer le bruit

j ai l impression que le bruit s amplifie avec le mur derrière elle

pouvez vous faire un enregistrement svp

cordialement
Promis, je m'en occupe demain.

Alain30.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

mickeys a écrit :bonjour alain

j ai toujours mon problème de bruit très sourd , ( des ronrons dans la maison )
je n arrive pas atténuer le bruit

j ai l impression que le bruit s amplifie avec le mur derrière elle

pouvez vous faire un enregistrement svp

cordialement
Bonsoir Mickey,
C'est fait.
Ici tu as un enregistrement de quelques minutes, j'ai posé l'enregistreur sur la PAC (partie isolée)
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/0EtZUP4X
ou ici
Mickey 60 HT.wav - 2.3 MB

Dans la maison je n'entends presque rien, si tu le désires je peux faire aussi un enregistrement.

Cordialement,

Alain30.
N.BdeCIAT-web conseiller
Interlocuteur Fabricant
Interlocuteur Fabricant
Messages : 49
Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 9:56 am
Contact :

CIAT CALEO 60 HT du ballon 140 Litres au ballon 500 Litres

Message par N.BdeCIAT-web conseiller »

bonjour mickeys,
pouvez-vous svp prendre une photo de l emplacement de la pac.
cela me donnera une idée, car les bruits générés sont principalement lié a une dalle coller au mur ou des tubes cuivre direct sur la PAC ou encore l environnement.
merci.
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »