Bonjour
Tout est dans le titre, j'analyse les relevés sur la pac qui souffle un peu après cette vague de froid. j' ai remarqué que malgré le param H31=1 pour activer la loi d'eau sur le régulateur, le fonctionnement est plutôt du type fixe sur consigne retour PC.
Exemple: il fait 5°C ext, HEA =25.4 la pac démarre à 25.4 et s’arrête à 28.5 ( pente loi eau h33=6,h35=18,h37=-25) alors que d après la pente à 5°C ext elle devrait démarrer vers 27°c et stopper vers 30°C.
Bonne journée
yan32
H31=1 mais pas de loi d'eau
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
Quand je met vos parametres h33=6,h35=18,h37=-25 dans le fichier Excel j'ai une courbe en forme de Z.
Ce qui explique pourquoi elle marche toujours a la valeur Heat.
Au passage si Heat vaut 25.4 elle ne pourra jamais demarre a 27 puisque HEAT est la valeur maxi appliqué en dessous de H35
Avec quoi avez calculé les 27] a 5]ext ??
Bonne fin de journée
AlbanCo
Quand je met vos parametres h33=6,h35=18,h37=-25 dans le fichier Excel j'ai une courbe en forme de Z.
Ce qui explique pourquoi elle marche toujours a la valeur Heat.
Au passage si Heat vaut 25.4 elle ne pourra jamais demarre a 27 puisque HEAT est la valeur maxi appliqué en dessous de H35
Avec quoi avez calculé les 27] a 5]ext ??
Bonne fin de journée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
Désolé j'utilise le fichier technibel que l'on trouve sur le forum.
D'apres la doc thecinbel la loi d'eau se definit en 2 point:
(H35, HEAT)
(H35+H37, HEAT+H33)
Du coup les parametres ne sont peu être pas utilisé de la même maniere
sur les AMZAIR.
Bonne fin de journée
AlbanCo
Désolé j'utilise le fichier technibel que l'on trouve sur le forum.
D'apres la doc thecinbel la loi d'eau se definit en 2 point:
(H35, HEAT)
(H35+H37, HEAT+H33)
Du coup les parametres ne sont peu être pas utilisé de la même maniere
sur les AMZAIR.
Bonne fin de journée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
avec ce schéma extrait de la doc ECH tu comprendras
pour 5°ext avec tes paras le set point est de 28.5° et avec C04=3 la pac démarrera à sp -c04 donc ici 25.5° et c'est bien ce que tu sembles observer; elle se coupera à 28.5° en T° retour
l'hysteresis de 3° n'est pas réparti de part et d'autre du SP sur ce régulateur;donc on en toute rigeur on ne devrait pas appeller C04 l'hystérésis
salut
avec ce schéma extrait de la doc ECH tu comprendras
pour 5°ext avec tes paras le set point est de 28.5° et avec C04=3 la pac démarrera à sp -c04 donc ici 25.5° et c'est bien ce que tu sembles observer; elle se coupera à 28.5° en T° retour
l'hysteresis de 3° n'est pas réparti de part et d'autre du SP sur ce régulateur;donc on en toute rigeur on ne devrait pas appeller C04 l'hystérésis
salut
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : mar. juil. 03, 2012 10:52 pm
H31=1 mais pas de loi d'eau
Fonctionnement de la loi d'eau pour chappee exolia 12 ou technibel
cela marche depuis octobre sur des radiateurs
cela marche depuis octobre sur des radiateurs
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :