PAC eau/eau + ventilo-convecteurs pour climatisation + ECS

Air/Eau - Air/Air
Répondre
didfra
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. févr. 01, 2012 12:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par didfra »

Bonjour à tous,

J'ai bien avancé sur le sujet, et l'on me propose le schéma hydraulique ci-joint.

En premiere analyse ca me semble pas mal, si ce n'est le CopA un peu degradé par la puissance necessaire pour toutes les circulations.

Comme j'ai pu constater la compétence de beaucoup ici, je suis prenneur de tous vos avis, si vous avez la gentillesse de me le donner.

Par avance un tres grand merci
D.Image
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonjour Didfra… le retour :lol:

Quelques remarques sur ton schéma hydraulique :

1 - Est-ce l'artisan en question qui a fait ce schéma ? Est-ce son "original" où une recopie maison ?
Si ce "grabouillage" émane bien d'un pro, alors méfiance quant à la qualité du travail.
Même si on ne leur demande pas d'être des Michael Ange en herbe, y'a tout de même un minimum de professionnalisme à avoir… à mon avis.
Là, ce truc gribouiller à la va-vite sur un coin de nappe en papier ne fait pas pro du tout et n'est pas gage de sérieux.

2 - Pour le free-cooling du PC y'a de l'idée.
Sauf que de la façon où c'est fait il y a 2 circulateur au lieu d'un et que l'eau passera toujours par la PAC même quand celle-ci ne chauffera pas… inutile et plus "risqué".

3 - je ne vois pas l'intérêt d'un échangeur entre la PAC et le ballon ECS vu que celui-ci à un double échangeur semble-t-il (qui pour l'instant sont montés en série pour la chaudière). De plus, une PAC n'est pas un chauffe eau instantané.
Là, de la façon où c'est fait, la PAC ne chauffera pas le ballon ECS mais sa sortie uniquement.
Enfin, pire encore, on ne met pas de circulateur sur l'arrivée EFS (elle est "poussée" par la pression du réseau de ville et ça suffit déjà !
Mais bon, le montage du ballon ECS est tellement fouilli que je ne suis pas certain de bien comprendre… :oops:

4 - il manque peut-être quelques clapet anti-retours de-ci de-là pour être certain que tout va dans le bon sens.

Mon avis à 2 sous du samedi matin :wink:
didfra
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. févr. 01, 2012 12:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par didfra »

Bonjour Vincent, et merci pour ton avis precieux,

1.-Le schéma est une proposition, donc le brouillon ne me derange pas.

2.- Il est representé un Free cooling, pour la lecture du dessin mais en réalité il s'agira d'un active cooling et je pense que les circulateurs sont inclus dans la "boite noire". C'est aussi la raison pour laquelle le module de cooling sera branché en permanence sur la PAC.

3. les pros m'ont dit que lorque les PAC depasse une certaine puissance chaud, il faut un echangeur avant ballon ECS (spec viessman, mais pas sur !!) as tu plus d'info la dessus - il s'agit de l'echangeur vitotrans 222 ??
==> Bien vu pour le circulateur sur l'arrivée eau froide .. je l'avais pas vu !!

Merci beaucoup pour ton aide .. et un circulateur en moins
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »