ma PAC me ruine, la suite!!!

Message par dge71 »

salut,
suite a mon message : mon pac me ruine, il ya du neuf!!
je vous poste le rapport de l'expertise et demain la reponse de verden





www.climat-solaire.fr
36, rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
 04-72-68-60-28
 04-72-68-60-27
SARL AU CAPITAL DE 24 660 EUROS ~ SIRET 413 825 209 00021 ~ APE 4322B ~ TVA FR90413825209
En application de l’Article R. 543-76 du code de l’environnement : Attestation de Capacité n° 124
Expertise, relevés
Client : M. et Mme POLETTO
Adresse : Les Pierres folles
CP et ville : 71170 CHASSIGNY SOUS DUN
Modèle : Enthalpie R130 – (R-PAC 45)
N° de série : 50001334 2/2
N° de Série de l’unité extérieure Mitsubishi : 76U00526 - PUHZ-RP125VHA2
Date de l’expertise : 02/03/2012
Effectué par : Jacques DEMENITROUX
1/3
CLIMAT SOLAIRE ®
LE FROID, LA CLIMATISATION ET LA POMPE A CHALEUR
Expertise M. POLETTO - 02/03/2012
Type de fluide frigorigène : R 410 a
Charge en fluide frigorigène (en Kg) : 5 kg
Caractéristiques électriques
Tension : 235 V
Intensité absorbée par le compresseur : 19 A
Circuit hydraulique RADIATEURS
Glycol MPG : NON
Retour chauffage : 27 °C
Départ chauffage : 61 °C
ΔT : 34 °C
Température extérieure : 11 °C
Circuit frigorifique
Tube HP à l’unité intérieur : 60 °C
Sortie de l’unité intérieure : 49 °C
ΔT : 11 °C
Longueur des tuyauteries : 9 m
Emetteurs :
 Au rez-de-chaussée 70 m² (6 radiateurs) A l'étage 60 x 60 x 6 cm (3 radiateurs)
2/3
CLIMAT SOLAIRE ®
LE FROID, LA CLIMATISATION ET LA POMPE A CHALEUR
Expertise M. POLETTO - 02/03/2012
Sonde extérieure de relève de chaudière Vanne d’inversion PAC / Chaudière


Constat :
 Défaut d’installation, la sonde du régulateur du kit de relève de chaudière est plein sud.
 La vanne motorisée ne doit pas être installée le boitier vers le bas.
 La PAC est en parallèle avec la chaudière, pas de ballon tampon.
 Manque de circulation dans l’échangeur condenseur, Δt : 34 °C.
 Dès la mise en route, le groupe Mitsubishi monte progressivement en puissance jusqu’à son
maximum : régulation sur le retour qui monte difficilement.
A modifier :
 Mettre la sonde du régulateur de relève de chaudière à l’ombre.
 Modifier la vanne motorisée pour mettre son boitier à l’horizontal.
 Installer un ballon tampon (160 litres) et un circulateur dédié aux radiateurs.
 Isoler les tuyauteries d’eau.
Remarque :
 L’unité extérieure sur consoles murales doit être installée
à 10 cm du mur suivant votre notice d’installation et
celle de Mitsubishi, mais semble insuffisant pour le
nettoyage du condenseur : prévoir 15 à 20 cm pour les
plus haut.
 Installateur : ECOSYSTEM
3/3
Modifié en dernier par dge71 le mar. oct. 09, 2012 7:36 pm, modifié 1 fois.
dge71
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2012 5:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dge71 »

reponce de verden: tout est bien instalé!! , je vous poste leur letrre demain!!!
dge71
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2012 5:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dge71 »

donc,
j'ai eu la visite de verden au mois de juillet pour faire le point sur mes problemes de PAC, voici la reponce:


http://imageshack.us/a/img255/8436/verden1.jpg

http://imageshack.us/a/img337/7079/verden2.jpg
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

bonsoir

il aurait mieux valu mettre à la suite de l'ancien post car il est difficile de suivre le déroulement de ton histoire si tu morcèles ainsi tes commentaires!!!

j'ai recherché le post que voici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0

et Romain_Etao (Enthalpie) proposait ceci:

"Bonjour à tous,
Je me permets de répondre au nom d’Enthalpie suite aux informations qui m’ont été transmises par notre service clients.

Tout d’abord, nous sommes actuellement en contact et à l’écoute de dge71. Un technicien agréé Enthalpie doit venir faire un état des lieux et prendre en charge techniquement cette installation.

La qualité des installations impliquant notre matériel est en effet pour nous fondamentale. A ce titre nous disposons d’un centre de formation et nous procédons à des vérifications auprès des installateurs. Suite aux constats réalisés auprès de Verden, nous avons décidé il y a quelques temps de mettre fin à notre collaboration avec cette société. Celle-ci ne respectait plus nos standards. L’installation de dge71 en est malheureusement l’illustration.

Nous prenons donc le relais via une station technique locale agréée Enthalpie qui peut intervenir sur toute la zone couverte par Verden. A ce titre, nous incitons toute personne cliente de Verden (anciennement Universat et Ecosystème) à se manifester directement auprès de nous en cas de défaillance de son installation.
"

Qu'en est il ??
dge71
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2012 5:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dge71 »

bonsoir,
j ai bien eu la visite d'un tech agrée, l'expertise viens de la!! leur devis; env 4000€. pour eux , fin de la discution.
je me retrouve aujoud'hui a payer une PAC que je ne me sers pas!
Répondre