pas de démarrage de ma pac

Message par Labricole »

je cherche à avoir de l'aide pour comprendre pourquoi ma pac ne démarre pas. Ma pac est une natéa sol/sol.Le boitier de commande de démarrage progressif m'indique par son voyant qu' il est ok, mon thermostat est en demande mais mon compresseur ne démarre pas. merci de vôtre aide
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il faur sortir le multimètre et le schéma électrique pour savoir où est le problème :wink:
Labricole
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : dim. oct. 28, 2012 12:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Labricole »

je ne sais pas par où commencer les mesures,voici le schéma électrique pouvez vous m'aider merci Image[/img]
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Le schéma est fait avec les pieds !

Le branchement du Cp et des pressostats avec le connecteur est curieux, moi je comprend que les pressostats HP et BP sont cablé NC en série en amont du Cp. Il serait possible que un des pressostats serait déclenché.

Il n'y a qu'un contact qui semble etre un interrupteur qui pilote le Cp ?

Controler s'il y a 230V après ce contact, si oui, controler après les 2 préssostats

KM3A et KM4A correspondent à quoi ?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

stephk a écrit :KM3A et KM4A correspondent à quoi ?
Sous toute réserve (vu le schéma peu lisible sur écran):
KM3A relais anti court cycle
KM4A relais de démarrage compresseur

Je ferais d'abord une mesure après le relais magnéto-thermique et je descendrais jusqu'au compresseur, suivre le chemin pour voir si la tension (230V) est présente ou non. Le schéma est simple à suivre.
Labricole
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : dim. oct. 28, 2012 12:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Labricole »

KM3 relais anti court cycle ok
KM4 est le relais pour chauffer mon ballon d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) en même temps que je chauffe ma maison.
pb: je ne trouve pas le connecteur à 4 voies indiquer sur le schéma n°2 :shock: