oui, c'est ce que j'avais remarqué!alain30 a écrit : Tu as plutôt un fonctionnement TOR qu'INVERTER.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Sur dimensionné, j'ai bien peur qu'il ne te reste que la solution du "maouste BT " en série pour rallonger les cycles de marche et d'arrêt entre 5 et 15°C , préserver ainsi le compresseur et fonctionner en modulation.Fred37 a écrit :Sur ce que j'ai pu voir, chez moi, c'est que ma pac à une puissance mini de 4,5 kw, jusqu'à environ 8KW.
Je dois avoir besoin de 4,5KW à 5°C ext.
donc si la temp ext est supérieur, comme elle ne peut pas descendre son régime en dessous de 4,5 KW elle s'arrête car elle est trop puissante.
Par contre en dessous de 5 degrés ext, jusqu'à -7°c température de référence ou j'ai besoin d'environ 8KW l'inverter devrait être efficace.
Donc en résumé d'après les courbes sur itow, de 20°C jusqu'à 5°C ext, l'inverter ne sera jamais efficace.
salutFred37 a écrit : Merci surtout à toi Dbercy qui m'a accompagné dès le début dans cette galère...
si, la terre entière a un regard sur le fonctionnement de ta pac!Fred37 a écrit : En ce qui concerne le nom des sondes, à la base je ne pensais pas que tout le monde avait accès a mon itow, je l'ai compris que plus tard.
ok! c'est un peu le problème de la LG avec sa sonde d'ambiance en option qui n'est pas paramétrable et avec une hystérésis de 3° (beaucoup trop importante) provoque un inconfort certains (fluctuation de 20 à 23° int).Fred37 a écrit :En fait je suis toujours avec le thermostat Mitsu, parw50, donc pas traditionnel, il fait sa sauce avec la régulation de la carte électronique intérieure.