H31=1 mais pas de loi d'eau

Répondre
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

H31=1 mais pas de loi d'eau

Message par YAN32 »

Bonjour
Tout est dans le titre, j'analyse les relevés sur la pac qui souffle un peu après cette vague de froid. j' ai remarqué que malgré le param H31=1 pour activer la loi d'eau sur le régulateur, le fonctionnement est plutôt du type fixe sur consigne retour PC.
Exemple: il fait 5°C ext, HEA =25.4 la pac démarre à 25.4 et s’arrête à 28.5 ( pente loi eau h33=6,h35=18,h37=-25) alors que d après la pente à 5°C ext elle devrait démarrer vers 27°c et stopper vers 30°C.
Bonne journée
yan32
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

Bonjour

Quand je met vos parametres h33=6,h35=18,h37=-25 dans le fichier Excel j'ai une courbe en forme de Z.
Ce qui explique pourquoi elle marche toujours a la valeur Heat.

Au passage si Heat vaut 25.4 elle ne pourra jamais demarre a 27 puisque HEAT est la valeur maxi appliqué en dessous de H35


Avec quoi avez calculé les 27] a 5]ext ??

Bonne fin de journée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Bonjour
Je ne comprends pas comment tu obtiens une courbe en Z, j'utilise le fichier excel de la section amzair qui me donne la droite de fonctionnement bleue ci dessous.
Image


yan32
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

Bonjour

Désolé j'utilise le fichier technibel que l'on trouve sur le forum.


D'apres la doc thecinbel la loi d'eau se definit en 2 point:
(H35, HEAT)
(H35+H37, HEAT+H33)


Du coup les parametres ne sont peu être pas utilisé de la même maniere
sur les AMZAIR.

Bonne fin de journée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

avec ce schéma extrait de la doc ECH tu comprendras Image

pour 5°ext avec tes paras le set point est de 28.5° et avec C04=3 la pac démarrera à sp -c04 donc ici 25.5° et c'est bien ce que tu sembles observer; elle se coupera à 28.5° en T° retour

l'hysteresis de 3° n'est pas réparti de part et d'autre du SP sur ce régulateur;donc on en toute rigeur on ne devrait pas appeller C04 l'hystérésis

salut
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Salut bubus
Ok merci j'avais vu le graphe mais trop vite, je cherche des pb là où il n y en a pas.
Merci bien et longue vie à ce forum.
yan32
micbig
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mar. juil. 03, 2012 10:52 pm

H31=1 mais pas de loi d'eau

Message par micbig »

Fonctionnement de la loi d'eau pour chappee exolia 12 ou technibel

Image

cela marche depuis octobre sur des radiateurs
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: H31=1 mais pas de loi d'eau

Message par alain30 »

:lol:
Répondre