Remplissage plancher chauffant

Répondre
titof174
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
Localisation : Nantes

Remplissage plancher chauffant

Message par titof174 »

Bonjour,
Petite question très urgente (vraiement désolé :oops: , je suis toujours à la bourre)

J'ai installée mon plancher chauffant
La chappe à été coulée il y a 8 semaines
j'ai installé ma PAC
J'ai fait touts mon circuit en cuivre de 28

Je suis rendu à l'étape du remplissage du plancher chauffant pour la chauffe avant pose du carrelage
mais je ne sais ou me piquer pour le remplir
Je dois le remplir pour mercredi matin dernier carat car on vient me mettre la PAC en service et il faut que le plancher soit en pression.
Autre question subsidiaire, quelle pression mettre (circulateur wilo sur ma pac)

Ps: j'ai joins une photo du montage
et une sur mon collecteur
J'ai une vanne 3 voies pour le préparateur
Les deux sorties pour le préparateur ont un bouchon pour le moment

Je vous remercie d'avance

Image
Image
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Je ne vois pas ou est l'arrivée d'eau de ville et la vanne de coupure pour remplissage du circuit
Je ne vois pas de pot a boue non plus ( vivement conseillé au vu de ce que mon gendre a subit)
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: Remplissage plancher chauffant

Message par MHz »

titof174 a écrit : Je dois le remplir pour mercredi matin dernier carat car on vient me mettre la PAC en service et il faut que le plancher soit en pression.
Autre question subsidiaire, quelle pression mettre (circulateur wilo sur ma pac)
est-ce juste pour le test /mise en service de la PAC?
2 solutions :
  • poser une vanne sur le robinet de vidange d'une des nourrices et brancher dessus un tuyau d'arrosage sur l'eau de ville.
  • enlever un des bouchons sortie preparateur y raccoder une vanne et un tuyau d'arrosage et l'eau de ville.
  • mettre toute la pression d'eau de ville ( 3bars), avez-vous mis le PC à l'epreuve pendant la couléee du beton? sinon mettre le pax de pression et vérifier qu'elle tient pendant plusieurs jours.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
titof174
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
Localisation : Nantes

Message par titof174 »

Le tuyau d'eau est le gros qui part vers la gauchesur la photo.
J'ai trouver ou me raccorder, c'est aà l'avant du collecteur, il y a un raccord pour venir mettre un flexible et un robinet (en blanc sur la photo)
Je n'ai pas de pot à boue, j'ai demandé au gars qui m'a vendu le pc et il m'a dit que c'était pas nécessaire pour je sais plus quelle raison.
Il est arrivé quoi àton gendre ?
titof174
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
Localisation : Nantes

Message par titof174 »

C'est pour la mise en service de la pac et pour faire la première mise en température du pc.
Après pose du carrelage, je montrerais le préparateur et je ferais le remplissage définitif avec aanti boue etc
titof174
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
Localisation : Nantes

Message par titof174 »

C'est pour la mise en service de la pac et pour faire la première mise en température du pc.
Après pose du carrelage, je montrerais le préparateur et je ferais le remplissage définitif avec aanti boue etc
titof174
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
Localisation : Nantes

Message par titof174 »

Le tuyau d'eau est le gros qui part vers la gauchesur la photo.
J'ai trouver ou me raccorder, c'est aà l'avant du collecteur, il y a un raccord pour venir mettre un flexible et un robinet (en blanc sur la photo)
Je n'ai pas de pot à boue, j'ai demandé au gars qui m'a vendu le pc et il m'a dit que c'était pas nécessaire pour je sais plus quelle raison.
Il est arrivé quoi àton gendre ?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2