I need help to get connected my PHRT 9 ELIWELL ech210bdt Product code MW320252
I connected to the TTL serial port ELIWELL GND = pin1 pin3 TX = RX = pin4 to my RS232 to TTL and RS232 to USB again to my PC with windows 7 (Com 3) open modbus poll but only get timeout ... what am I doing wrong??
J'ai lu beaucoup de choses sur les forums ici avec google traducteur. que quelqu'un peut Anglais?
J'ai besoin d'aide pour se connecter mon PHRT 9 ELIWELL ech210bdt Code de produit MW320252
Je me suis connecté au port série TTL ELIWELL GND = pin1 pin3 TX = RX = pin4 à ma RS232 en TTL et RS232 à USB de nouveau à mon PC avec Windows 7 (Com 3) Modbus ouvert sondage mais seulement obtenir temporisation ... ce que je fais mal?
Modbus usb to rs232 + rs232 to ttl = timeout....???
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. déc. 23, 2009 11:50 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Hello , good evening
This discussion users fred28 (and bubus) may be usefull for you :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
You can send a "message privé" to everyone perhaps they speek Enghish
Good luck
This discussion users fred28 (and bubus) may be usefull for you :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
You can send a "message privé" to everyone perhaps they speek Enghish
Good luck
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
hi
3 other topics:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13516
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14801
normally, you have the translate for the 2nd which describe how to establish the com
have you run the loopback test to verify the com with adapter(s) before with Ech ?
what's your request ; try to be more accurate
you can include a copy of different screen:
bye
3 other topics:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13516
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14801
normally, you have the translate for the 2nd which describe how to establish the com
have you run the loopback test to verify the com with adapter(s) before with Ech ?
what's your request ; try to be more accurate
you can include a copy of different screen:
bye
Modifié en dernier par bubus le dim. déc. 01, 2013 10:27 pm, modifié 2 fois.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonsoir
copie du MP reçu de Scanbike
"I connected my ECH210BDT to my Pc only get weird values. and time out ....
Windows usb/com settings?
My com to ttl is MAX3232ESE
approx. 6m. cat5 cable to ech210bdt
si vous avez des idées
salut
copie du MP reçu de Scanbike
"I connected my ECH210BDT to my Pc only get weird values. and time out ....
Windows usb/com settings?
My com to ttl is MAX3232ESE
approx. 6m. cat5 cable to ech210bdt
si vous avez des idées
salut
Modifié en dernier par bubus le lun. déc. 02, 2013 9:11 am, modifié 1 fois.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
hi
have you run the loopback test on the adapters without connection to ECH
you have only to strap Rx, Tx on adapter
and use soft as"hyperterminal" or equivalent for Win 7
if adapters are recognized, then with "echo mode " disable, any key you press is returned on the pc screen
you can use for com parameters, as for ECH; so, 9600bd, 8 bits data, 1 stop bit, parity even
on one image, vcc seems to be not used (so i think you use wiring with ECH powered by the heating pump) ; maybe you can connect the pin vcc to the correct pin on ECH and test again com
an another thing is the wiring; maybe you can test with shorter wiring on TTL port (and only this connector) and with ECH powered by vcc pin on adapter ; it's not necessary to turn on ECH, in this case only decimal point is lighted
to valid the modif H26,H44,H45 you have also to turn off Ech (press >2" down arrow to turn off and the same key to turn on)
the timing should be:
modif these 3 param
turn off ECh
install com wiring with adapters
turn on Ech
start com soft
sorry for the brain storming!
bye
have you run the loopback test on the adapters without connection to ECH
you have only to strap Rx, Tx on adapter
and use soft as"hyperterminal" or equivalent for Win 7
if adapters are recognized, then with "echo mode " disable, any key you press is returned on the pc screen
you can use for com parameters, as for ECH; so, 9600bd, 8 bits data, 1 stop bit, parity even
on one image, vcc seems to be not used (so i think you use wiring with ECH powered by the heating pump) ; maybe you can connect the pin vcc to the correct pin on ECH and test again com
an another thing is the wiring; maybe you can test with shorter wiring on TTL port (and only this connector) and with ECH powered by vcc pin on adapter ; it's not necessary to turn on ECH, in this case only decimal point is lighted
to valid the modif H26,H44,H45 you have also to turn off Ech (press >2" down arrow to turn off and the same key to turn on)
the timing should be:
modif these 3 param
turn off ECh
install com wiring with adapters
turn on Ech
start com soft
sorry for the brain storming!
bye
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca