Delta-T trop important?
-
- Assidu
- Messages : 60
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm
Delta-T trop important?
Bonjour,
Je possède une PAC Daikin RZQ125 couplée au module Ajtech.
Je possède un plancher chauffant RDC et étage .
Je suis en train d'effectuer le réglage de mon plancher chauffant.
J'ai un petit soucis.
La différence de T entre mon départ eau et retour est de 18C alors que j'ai lu qu'il fallait qu'il se situe entre 5 et 8C Max .
Mon circulateur est réglé au Max c'est à dire 3.
A votre avis sur quoi faut-il que je joue pour ramené le delta T entre 5 et 8C.
Y a t'il un risque à laisser comme cela.
Merci
Je possède une PAC Daikin RZQ125 couplée au module Ajtech.
Je possède un plancher chauffant RDC et étage .
Je suis en train d'effectuer le réglage de mon plancher chauffant.
J'ai un petit soucis.
La différence de T entre mon départ eau et retour est de 18C alors que j'ai lu qu'il fallait qu'il se situe entre 5 et 8C Max .
Mon circulateur est réglé au Max c'est à dire 3.
A votre avis sur quoi faut-il que je joue pour ramené le delta T entre 5 et 8C.
Y a t'il un risque à laisser comme cela.
Merci
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Delta-T trop important?
Après combien de temps de chauffe continue mesures tu ce delta de 18°Csprn72 a écrit :La différence de T entre mon départ eau et retour est de 18C alors que j'ai lu qu'il fallait qu'il se situe entre 5 et 8C Max .
Le delta T°C, c'est la différence entre la puissance production et la puissance dissipée par les échangeurs en régime stable et continu.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Pourrais tu prendre ce delta T°C en régime continu, le fait de faire varier la consigne peu de temps avant la mesure peut induire une erreur.sprn72 a écrit :Tu veux dire par la que je l'ai peut être pris trop tôt?
Quelles sont ces valeurs et ou les prends tu ?
Georges s'étonne un peu car généralement on chauffe le jour et on réduit la nuit, toi tu fais le contraire
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut
une précison de taille qu'avait relevé georges dans un précédent post, c'est la température anormalement élévée à l'entrée du PC donc sortie de pac de 43°!
surtout avec les températures clémentes actuelles. c'est totalement anormal et même risqué pour le PC!!
A voir déjà ce probleme avant d'ouvrir à nouveau à fond les distributeurs PC et réduire ainsi de le delta T.
une précison de taille qu'avait relevé georges dans un précédent post, c'est la température anormalement élévée à l'entrée du PC donc sortie de pac de 43°!
surtout avec les températures clémentes actuelles. c'est totalement anormal et même risqué pour le PC!!
A voir déjà ce probleme avant d'ouvrir à nouveau à fond les distributeurs PC et réduire ainsi de le delta T.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Pour avoir une sortie d'eau échangeur à 43°C, il faut qu'il y ait un vrai problème de débit inférieur aux préconisations constructeur qui sont de 2,5 m3/h.dbercy a écrit :une précison de taille qu'avait relevé georges dans un précédent post, c'est la température anormalement élévée à l'entrée du PC donc sortie de pac de 43°!
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonjour.
Plus ça va, plus ça se complique. Ne chauffer que la nuit n'est pas forcément une bonne solution. La nuit, les températures sont plus froides, donc ton cop est moins bon que le jour, même si tu crois gagner de l'argent sur le prix du KWH. C'est pas forcément un bon calcul. Si tu veux faire des économies, il vaudrait mieux que tu chauffes le jour, que tu coupes ta PàC vers 20 h par exemple, pour la remettre en service vers 5 h du matin pour rechauffer ton plancher en heures creuses (si tarif HC tu as) Et encore, je ne sais pas si ça sera tellement rentable. Après, je crois que le mieux serait que tu compares tes réglages de loi d'eau avec quelqu'un qui a le même matériel. Une fois ta loi d'eau réglée correctement, vérifier qu'elle fonctionne bien et ne te sors pas de l'eau à 43° avec 8° dehors. Ouvrir tes circuits à fond, et surtout, laisser fonctionner l'installation en permanence pour pouvoir avoir des relevés de températures cohérents. Au démarrage de l'installation, surtout avec un arrêt prolongé de plusieurs heures, il est normal que le delta T soit plus important, car le plancher est froid. Donc, laisser le plancher se réchauffer, et n'effectuer des mesures qu'après 24 h au moins.
G32
Plus ça va, plus ça se complique. Ne chauffer que la nuit n'est pas forcément une bonne solution. La nuit, les températures sont plus froides, donc ton cop est moins bon que le jour, même si tu crois gagner de l'argent sur le prix du KWH. C'est pas forcément un bon calcul. Si tu veux faire des économies, il vaudrait mieux que tu chauffes le jour, que tu coupes ta PàC vers 20 h par exemple, pour la remettre en service vers 5 h du matin pour rechauffer ton plancher en heures creuses (si tarif HC tu as) Et encore, je ne sais pas si ça sera tellement rentable. Après, je crois que le mieux serait que tu compares tes réglages de loi d'eau avec quelqu'un qui a le même matériel. Une fois ta loi d'eau réglée correctement, vérifier qu'elle fonctionne bien et ne te sors pas de l'eau à 43° avec 8° dehors. Ouvrir tes circuits à fond, et surtout, laisser fonctionner l'installation en permanence pour pouvoir avoir des relevés de températures cohérents. Au démarrage de l'installation, surtout avec un arrêt prolongé de plusieurs heures, il est normal que le delta T soit plus important, car le plancher est froid. Donc, laisser le plancher se réchauffer, et n'effectuer des mesures qu'après 24 h au moins.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Assidu
- Messages : 60
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm
Donc pour vous c'est absurde de faire tourner la PAC en HC?
Il faut mieux que je règle par exemple 21C en permanence?
En quoi les 43 C sont préjudiciable pour le plancher?
Ça se règle comment une loi d'eau?
Suis tombé sur un charlot qui m'a rien réglé lors de l'installation!J'ai même pas de schéma de calepinage ni d'étude!
Suis paumé,moi!
Il faut mieux que je règle par exemple 21C en permanence?
En quoi les 43 C sont préjudiciable pour le plancher?
Ça se règle comment une loi d'eau?
Suis tombé sur un charlot qui m'a rien réglé lors de l'installation!J'ai même pas de schéma de calepinage ni d'étude!
Suis paumé,moi!