Salut pépère,

je voudrais savoir si le circulateur à l'intérieur de ta PAC tourne en permanence ou si il ne tourne que lorsque la température ambiante réglée sur le thermostat de contrôle n'est pas atteinte.
Chez moi, c'est la première configuration et comme ce circulateur consomme 245 W, en 24h ça fait presque 6 kWh! Je trouve que c'est beaucoup et que le COP doit s'en ressentir fortement.
Chez Alex , qui a une PA28PRC, le circulateur ne tourne pas en permanence!
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

Le circulateur tourne uniquement en attendant que la consigne soit atteinte. J'ai du mal à saisir l'avantage de faire tourner un circulateur en permanence. dans ce cas il finirait pas faire tourner de l'eau froide. Et là, consommer pour faire circuler de l'eau froide en hiver ? ! !
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

pepere a écrit :Le circulateur tourne uniquement en attendant que la consigne soit atteinte. J'ai du mal à saisir l'avantage de faire tourner un circulateur en permanence. dans ce cas il finirait pas faire tourner de l'eau froide. Et là, consommer pour faire circuler de l'eau froide en hiver ? ! !
Merci pour ta réponse!
Je suis bien d'accord avec toi et cet après-midi j'ai ouvert ma pac, je me suis plongé dans les descriptifs de branchements et j'ai refais le branchement du circulateur comme préconisé par Amzair! Il ne tourne donc plus que lorsque la consigne n'est pas atteinte. Je me demande vraiment pourquoin mon installateur avait modifié le branchement pour qu'il tourne en permanence!
Si j'ai bien compris quand la régul est totalement faite par une loi d'eau (pas de thermostat de contrôle en plus comme dans nos installations) il faut que le circulateur tourne tout le temps mais autrement ça n'a aucun intérêt.

Bonne nuit
Avatar du membre
peeweebzh
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. nov. 15, 2006 10:47 pm
Localisation : (35, à 20km nord-est de Rennes)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par peeweebzh »

Bonjour Pepere,

Belle installation! Je recherche des infos sur les PAC AMZAIR
Quel montant faut-il compter pour une configuration comme la tienne ?
Même caractéristique que ta maison : 130m2 hab rdc+etage en PC . Conctruction neuve RT2005


Dave56, avec quel installateur as-tu bossé ?

Merci pour vos bos conseils !


A+
Peewee
A la recherche de sa PAC.... :)
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

Pour les prix, difficile à dire, vu qu'ils ont l'air d'augmenter en fonction du crédit impôt !!
A ma vieille époque, il y a un peu plus de 1 an j'en ai eu pour moins de 12500€ mais sur un seul niveau. Mais maintenant ? :evil:
Fais plusieurs devis et bataille ferme. Fais leur voir des devis d'il y a un ou 2 ans ( pleins sur ce site ) et demande d'ou vient l'inflation record. Bon courage :wink:
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tfred »

peeweebzh a écrit :Bonjour Pepere,

Belle installation! Je recherche des infos sur les PAC AMZAIR
Quel montant faut-il compter pour une configuration comme la tienne ?
Même caractéristique que ta maison : 130m2 hab rdc+etage en PC . Conctruction neuve RT2005


Dave56, avec quel installateur as-tu bossé ?

Merci pour vos bos conseils !


A+
Peewee
Bonjour,

Tu as des tarifs les doc techniques que tu trouvera sur ce forum :

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1521
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

peeweebzh a écrit :Bonjour Pepere,

Dave56, avec quel installateur as-tu bossé ?

Peewee
Salut Peewee,

mon installateur est la société Sypa Ouest situé à Loudéac dans le 22, ils se déplacent assez loin, si tu veux, contacte-moi en MP, je te donnerai les coordonnées plus précises.

Bonjour à Pépère aussi en passant!

David
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

:wink:
Avatar du membre
peeweebzh
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. nov. 15, 2006 10:47 pm
Localisation : (35, à 20km nord-est de Rennes)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par peeweebzh »

Bonjour Messieurs,

Merci pour ces infos !

Pepere, le prix incluait la MO, l'isolant et la chappe liquide ? Tarif déduction faite du crédit d'impot ?


Yep, je vais tenter plusieurs devis, apparemment les installateurs sur l'Ille et Vilaine facturent lourdement ces installs. :(

Je vous tiens au courant


ok David, je t'envoie un MP


Merci
A+
A la recherche de sa PAC.... :)
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

Ce tarif comprend tout sauf la chape. J'ai opté pour une chape tradi. La chape est bien souvent en plus dans les devis car ce n'est généralement pas la même entreprise. La dessus il faut déduire le crédit impôt qui était de mon temps de 40%.
Avatar du membre
peeweebzh
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. nov. 15, 2006 10:47 pm
Localisation : (35, à 20km nord-est de Rennes)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par peeweebzh »

Okay !
A la recherche de sa PAC.... :)
Avatar du membre
karamelle
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
Localisation : varennes dans le 82
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

moi aussi une AMZAIR normalement :=)

Message par karamelle »

Bonjour à tous ,

Moi aussi je devrais passer sur une AMZAIR PA 43 et avec un PAS de 10 pour le plancher, que c'est dure de changer les mentalités !! :shock:
Mais je me pose des questions sur l'afficheur decalé ! cher qd meme .Des thermometres en entrée et sortie ne peuvent faire l'affaire ?


fred
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
RvNoel
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 11:53 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par RvNoel »

Bonsoir Karamelle,

En ce qui me concerne, j'ai fait l'effort financier de l'afficheur déporté (120 €, je m'en serai pourtant bien passé!) et je ne le regrette pas. Il permet un suivi bien à l'abri, du mode de fonctionnement de la pompe, de quelques paramètres (Temp ext, temp. retour d'eau, temp sonde dégivrage, durées de fonctionnement pompe , PAC et résistance) et la modification de réglages (j'ai plusieurs fois modifié la loi d'eau pour l'adapter à ma configuration).

@ +.
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

RvNoel a écrit :Bonsoir Karamelle,

En ce qui me concerne, j'ai fait l'effort financier de l'afficheur déporté (120 €, je m'en serai pourtant bien passé!) et je ne le regrette pas. Il permet un suivi bien à l'abri, du mode de fonctionnement de la pompe, de quelques paramètres (Temp ext, temp. retour d'eau, temp sonde dégivrage, durées de fonctionnement pompe , PAC et résistance) et la modification de réglages (j'ai plusieurs fois modifié la loi d'eau pour l'adapter à ma configuration).

@ +.
Salut, peux tu voir sur la photo en premiere page de ma présentation si tu disposes du même afficheur que moi ? En effet, ou le mien est moins complet ou je ne sais pas encore m'en servir et la ça m'interesse !
Je ne pense pas pouvoir modifier les réglages et consulter les T° ext, ni pouvoir relever les durées de fonctionnement.
Ou alors si tu as un manuel peux tu me le faire parvenir en MP. Merci.
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

Ah, rvnoel, j'ai oublié, par combien de fils est alimenté ton afficheur ? J'en ai 3 pour 3 bornes. Merci.