Bonjour,

je pense que tu as raison Ludo67. Le contrôleur était HS depuis le début et il n'avait pas été changé comme ils voulaient me le faire croire. J'attend de voir le rapport de visite pour voir que cette fois-ci dans les fournitures consommées, il y a le contrôleur de débit...

J'espère avoir dés le début de semaine prochaine, le retour de l'analyse d'eau car, dans il va qd meme falloir trouver une solution à ces particules de fer.

L'ouvrier me disait qu'un rincage complet + produit adéquate pouvait suffir et qu'on pouvait rajouter un filtre magnétique ou une autre idée était de mettre une "bouteille de mélange" pour que le circuit des radiateurs ne se mélange pas avec le circuit du plancher chauffant.
ramy44
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : sam. janv. 25, 2014 2:34 pm

Message par ramy44 »

Bonjour,

plus d'erreur C0 depuis le changement du contrôleur et on a enfin les résultats de l'analyse d'eau faite par Fernox

Image

Image

La boite me propose un rinçage + F1 protector avec geste commercial -> 180 € TTC
par contre il ne parle pas du F3 cleaner dans le devis ni du AF10
http://www.fernox.fr/produits/produits+ ... ocide+af10
Est-ce indispensable ?
Ils me proposent de refaire une analyse d'eau après traitement pour voir si tout est bon : 96 TTC

j'ai un devis pour la pose du filtre + filtre : environ 300 € TTC

Qu'en pensez-vous ?

Merci