bonjour ,
Ma PAC une Daikin Ajetch 125 RZQ fonctionne environ 2 à 3minutes et s'arrête, puis un fois le gaz refroidi se remetsen marche de façon intermittente de la sorte!
Je craignais un manque de gaz !
Dans l'armoire intérieure Ajtech , à droite de l'ecran de contrôle , il faut déposer le carter blanc , puis une protection métallique ,se trouve un relais multi contac . Il collecte en particulier la température du gaz dans l'unité Daikin extérieure .
Son remplacement a résolu le problème , la lecture s'était figé à une mauvaise lecture de tempéature haute !
Cette information à toute fin utile .
Cordialement
arret après 2 minutes de fonctionnement
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. avr. 29, 2013 6:30 pm
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. avr. 29, 2013 6:30 pm
autre panne
Pour info, je réglais ma température à 19 degré sur le tableau de programmation daikin en façade de l'unité intérieure AJtech,
il a fallu monter à 24 degre pour que la PAC démarre.
La sonde incorporée était bloquée à 23 !
Un coup de bombe de nettoyage pour la refroidir et elle est redescendue à 19 puis remarche correctement et affiche la température de l'entresol soit autour de 20 degre
il a fallu monter à 24 degre pour que la PAC démarre.
La sonde incorporée était bloquée à 23 !
Un coup de bombe de nettoyage pour la refroidir et elle est redescendue à 19 puis remarche correctement et affiche la température de l'entresol soit autour de 20 degre
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. avr. 29, 2013 6:30 pm
Re: arret après 2 minutes de fonctionnement
Finalement
La PAC fonctionne bien sur le circuit chauffage piscine possédant sa propre armoire de régulation et ayant en commun avec le circuit maison , la télécommande daikin sur l'unité intérieure AJtech
En passage sur le circuit maison , la PAC ne réagit plus pour le plancher chauffant au thermostat d'ambiance!
Le disjoncteur de protection de la régulation du Pc , bien qu'en position fermé ne laisse passer que la phase ! Le enutre ne passe plus !
Problème résolu , retour à la normale !
La PAC fonctionne bien sur le circuit chauffage piscine possédant sa propre armoire de régulation et ayant en commun avec le circuit maison , la télécommande daikin sur l'unité intérieure AJtech
En passage sur le circuit maison , la PAC ne réagit plus pour le plancher chauffant au thermostat d'ambiance!
Le disjoncteur de protection de la régulation du Pc , bien qu'en position fermé ne laisse passer que la phase ! Le enutre ne passe plus !
Problème résolu , retour à la normale !