Défaut D2 ( pas de technicien pour dépanner)
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
Défaut D2 ( pas de technicien pour dépanner)
Défaut D 2 en permanent j'ai, contacter un technicien agréer CIAT depuis plus d'un mois mais sans nouvelle je me trouve dans le sud de la saone et loire pas de dépanneur à moins de 100- 150 KM ces personnes ne veulent pas de déplacement la dernière fois j'ai du réclamer et insister , j'ai du réglé plus de 165 € de frais de déplacement pour faire changer mes cartes . je voudrais enfin passer un contrat d'entretien avec un technicien prés de chez moi je suis prés de Gueugnon mais cela n'intéresse personne , A qui m'adresser si quelqu'un a la solution je suis preneur!
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. mai 16, 2014 5:36 pm
Bonjour,
Défaut d2 = vanne 4 voies. Vanne bloquée ouverte ou fermée ou mode essai actif (modèles monophasés). Dans votre cas, le mode essai actif est peu probable vu qu'il s'annule automatiquement au bout d'une heure (vérifier si P30=0).
Malheureusement, peu de professionnels assurent l'entretien, ils préfèrent vendre et installer (pas toujours correctement d'ailleurs) du neuf! Dommage que vous soyez si loin car nous assurons l'entretien des PAC CIAT et je ne saurais que trop conseiller aux possesseurs de PAC d'anticiper la future législation en prenant un contrat d'entretien annuel (bientôt obligatoire), si toutefois ils trouvent un intervenant!...
Cordialement.
Défaut d2 = vanne 4 voies. Vanne bloquée ouverte ou fermée ou mode essai actif (modèles monophasés). Dans votre cas, le mode essai actif est peu probable vu qu'il s'annule automatiquement au bout d'une heure (vérifier si P30=0).
Malheureusement, peu de professionnels assurent l'entretien, ils préfèrent vendre et installer (pas toujours correctement d'ailleurs) du neuf! Dommage que vous soyez si loin car nous assurons l'entretien des PAC CIAT et je ne saurais que trop conseiller aux possesseurs de PAC d'anticiper la future législation en prenant un contrat d'entretien annuel (bientôt obligatoire), si toutefois ils trouvent un intervenant!...
Cordialement.
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord
Ah bon, encore un truc obligatoire? c'est quoi ce bordel...Thermi28 a écrit : je ne saurais que trop conseiller aux possesseurs de PAC d'anticiper la future législation en prenant un contrat d'entretien annuel (bientôt obligatoire), si toutefois ils trouvent un intervenant!...
Cordialement.
J'aime bien faire l'entretien moi-meme et je ne tiens pas à ce qu'intervenant vienne mettre ma PAC en panne!
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
+1HD72 a écrit :Ah bon, encore un truc obligatoire? c'est quoi ce bordel...Thermi28 a écrit : je ne saurais que trop conseiller aux possesseurs de PAC d'anticiper la future législation en prenant un contrat d'entretien annuel (bientôt obligatoire), si toutefois ils trouvent un intervenant!...
Cordialement.
J'aime bien faire l'entretien moi-meme et je ne tiens pas à ce qu'intervenant vienne mettre ma PAC en panne!
L'entretien : c'est moi !
Le contrôle : c'est moi !
Le diagnostic : c'est moi !
Les réparations : c'est moi tant que ça ne touche pas le circuit FF.
Et qu'on ne vienne pas m'emm*rder avec des obligations pondues sous la pression des professionnels inquiets de voir le business s'effriter au fur et à mesure de la baisse des CI.
Si ces "pros" (pas tous bien entendu) avaient mieux su gérer leur filière on en serait peut-être pas là.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
+1 !VincentN a écrit :+1HD72 a écrit :Ah bon, encore un truc obligatoire? c'est quoi ce bordel...Thermi28 a écrit : je ne saurais que trop conseiller aux possesseurs de PAC d'anticiper la future législation en prenant un contrat d'entretien annuel (bientôt obligatoire), si toutefois ils trouvent un intervenant!...
Cordialement.
J'aime bien faire l'entretien moi-meme et je ne tiens pas à ce qu'intervenant vienne mettre ma PAC en panne!
L'entretien : c'est moi !
Le contrôle : c'est moi !
Le diagnostic : c'est moi !
Les réparations : c'est moi tant que ça ne touche pas le circuit FF.
Et qu'on ne vienne pas m'emm*rder avec des obligations pondues sous la pression des professionnels inquiets de voir le business s'effriter au fur et à mesure de la baisse des CI.
Si ces "pros" (pas tous bien entendu) avaient mieux su gérer leur filière on en serait peut-être pas là.
Ici, 8 hivers, 0 euros d’entretient en tout pour l'instant (tout fait himself).
Et pour ceux qui se chauffent pour 300 euros/an, rendez vous compte du poids financier de l'entretient obligatoire vers 150 euros !!
50% de hausse du cout de chauffage d'un coup, totalement injustifié : Vous avez dit du vol ?
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. mai 16, 2014 5:36 pm
Je comprends bien votre point-de-vue (étant consommateur moi-même) mais je précise que je ne fais qu'informer de la tournure que SEMBLE prendre la future règlementation concernant les installations qui contiennent des CFC-HCFC-HFC pour les particuliers (les entreprises ayant déjà obligation d'un contrat d'entretien annuel...); et quand je vois le montant des amendes prévues!...nappe phreatique a écrit :+1 !VincentN a écrit :+1HD72 a écrit : Ah bon, encore un truc obligatoire? c'est quoi ce bordel...
J'aime bien faire l'entretien moi-meme et je ne tiens pas à ce qu'intervenant vienne mettre ma PAC en panne!
L'entretien : c'est moi !
Le contrôle : c'est moi !
Le diagnostic : c'est moi !
Les réparations : c'est moi tant que ça ne touche pas le circuit FF.
Et qu'on ne vienne pas m'emm*rder avec des obligations pondues sous la pression des professionnels inquiets de voir le business s'effriter au fur et à mesure de la baisse des CI.
Si ces "pros" (pas tous bien entendu) avaient mieux su gérer leur filière on en serait peut-être pas là.
Ici, 8 hivers, 0 euros d’entretient en tout pour l'instant (tout fait himself).
Et pour ceux qui se chauffent pour 300 euros/an, rendez vous compte du poids financier de l'entretient obligatoire vers 150 euros !!
50% de hausse du cout de chauffage d'un coup, totalement injustifié : Vous avez dit du vol ?
Ceci-dit, je suis bien d'accord pour dire que s'il n'y avait pas eu autant d'amateurs ou charlatans dans le secteur de la PAC, nous n'en serions pas là aujourd'hui! Les constructeurs ne sont pas "tout blanc" dans l'affaire non-plus... Ils ont tout de même vendu du matériel à des "pros" sans se soucier de leur compétence (ou incompétence!) pendant un certain temps (pour ne pas dire un temps certain )!
Maintenant que toutes les sociétés effémères ont disparues mais que les problèmes sur les installations restent, les fabricants ouvrent leurs parapluies en pointant du doigt les installateurs incompétents... N'oublions pas que dans la majorité des cas une mise en service fabricant a été effectuée!...
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
Bonjour je pense que je vais revenir a la bonne chaudière fioul , car à l'heure d'aujourd'hui le montant total de mes réparations pour la Pac se situe à environ 1450 € ajouter à ce montant la réparation actuelle (devis plus de 1000 €) cout total 2450 € cout supplémentaire ce qui représente une moyenne annuelle de 450 € de perte qui viennent s'ajouter et augmenter le montant consommé ! A suivre
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002