10 démarrages par heure...courts cycles ?

Répondre
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par ummolae »

fred02fred02 a écrit :Est ce que 1 des 2 solutions est plus avantageuse que l'autre ? Je parle niveau courts cycles, efficacité, rendement...
Si le découplage de température peut se faire avec le BT de 200 l, je ne vois aucun intérêt de conserver la bouteille de mélange, l'efficacité et le rendement seront meilleurs avec une installation simplifiée, moins de perte de charge sur le débit, moins de perte thermique sur l'ensemble du système, l'amortissement des courts cycles étant assuré par le BT.
fred02fred02
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par fred02fred02 »

Merci beaucoup pour la réponse, ça me conforte dans mon idée...
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par Vforce »

Ce n'est pas la même fonction et une seule bouteille ne peux pas faire les deux fonctions.

Une bouteille de mélange répond à des règles precises (3D, volume, etc)
fred02fred02
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par fred02fred02 »

En fait, je veux juste découpler mon secondaire du primaire niveau débit, pas mélanger...C'est une fonction de découplage et de tampon dont j'ai besoin.
Est ce OK avec un 300L (4 piquages de chaque cotés) ?
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par Vforce »

Le problème avec des ballons de gros volume en parallèle c'est le risque que la PAC boucle toute seule de son côté et le secondaire bloucle tout seul de son côté sans qu'il y est d'échange
fred02fred02
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par fred02fred02 »

Je ne vois pas trop ce que tu veux dire...enfin si je vois ce que tu veux dire, mais je ne vois pas comment cela serait possible, le flux au niveau des entrées et sorties étant perpendiculaire à la paroi du ballon, l'eau a vraiment tendance à passer d'un coté à l'autre du ballon, en brassant du coup tout ce qu'il y a entre les 2, et non pas à rester que d'1 seul coté (ce qu tu sous entends en faisant boucler le primaire ou le secondaire)
Qui plus est je vais utiliser les 4 piquages disponibles du même coté pour mes 2 circuits du secondaire, mon primaire arrivant de l'autre coté tout en haut et ressortant tout en bas...je vais donc aussi brasser sur toute la hauteur ...
Ou alors c'est faisable avec de très très faibles débits de circulation ?
Peux tu préciser ta pensée ?
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par Vforce »

Salut

Page 9 entre autre.

http://slideplayer.fr/slide/521573/
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par Vforce »

fred02fred02
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par fred02fred02 »

et bien je ne sais plus moi...Est ce que la solution idéale existe ? je me pose la question du coup... :roll:
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par Vforce »

Pour moi le plus simple un volume tampon en série sur le retour avant la PAC.
fred02fred02
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par fred02fred02 »

Qu'entends tu par "le plus simple" ? Perso, ce que je recherche est la solution qui me fera le moins de démarrages à l'heure... :o
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par bubus »

bonjour

personne n'a testé ça:
bt.JPG
il faut respecter débit primaire=1.1 x débit secondaire

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par Vforce »

fred02fred02 a écrit :Qu'entends tu par "le plus simple" ? Perso, ce que je recherche est la solution qui me fera le moins de démarrages à l'heure... :o
Le plis simple hydrauliquement, financièrement et anti court cycles en mi saison.

Regarde le dernier paragraphe sur une bouteillede mélange trop large
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... auffee.htm
fred02fred02
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par fred02fred02 »

Bon, finalement, pas de ballon tampon supplémentaire...

Ajtech a modifié mon soft, et le souci est résolu :D
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Message par Vforce »

Salut

Tu peux détaillé un peu plus ?

Merci
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »